05.07.2009 в 00:42:13
почему молчим, секрет фирмы что ли?
06.07.2009 в 23:04:57
никто не знает что-ли?
08.07.2009 в 08:40:53
даааа, хороший понт дороже денег
08.07.2009 в 10:51:59
ochkarik-ed написал : почему молчим
Рисовать лень. Неужели непонятно, что нужно закольцевать магистраль горячей воды через котёл и установить циркуляционный насос? Кстати, от коллекторной разводки горячей воды лучше отказаться в пользу магистрали из ПП.
08.07.2009 в 12:47:07
Leggy blond написал : В доме и так много электропотребителей... а выделенной мощности мало.... приходиться экономить...
У электроПС мощность 40-60 Ватт.
08.07.2009 в 16:07:24
Почему от коллекторной разводки горячей воды лучше отказаться в пользу магистрали из ПП???
Мне наоборот сказали что надо коллекторную....:confused:
08.07.2009 в 17:05:48
не парьтесь . в полне рабочая система.
коллекторная разводка повышает ремонто способность и упрощает эксплуотацию. системы
в навесном котле рециркуляция гвс (обратка гор воды ) не предусмотренна.
ну на 2м этаже придется лишних 20 сек - минуту потратить пока вода протечет. если это не смущает. то не проблемма.
полотенце сушитель вешать на контур гвс - мудро. ( я видел в ванной подогрев пола от гвс запитанный мне решение понравилось ,искупался и мокрыми ногами на теплый пол встал. ).пока ванна набирается - оно греется .
котел на летнем режиме. (можно приобрести тен для пс. и в случае необходимости подогреваться электричеством. )
если есть желание то усложнить и напихать в систему можно многое : 3х ходовые клапана, бойлер - вода вода . с рецеркуляцией . систему "нептун" , насосы и редуктора . Вопрос в другом - для чего?
человек спросил - будет ли это работать ? будет ли безопасно работать ?
ответ - тат как нарисовано - будет. (если не пропадет свет , газ, или центральная вода) ,а лучшее = враг хорошему.
08.07.2009 в 17:17:52
Геймер написал : лишних 20 сек - минуту потратить пока вода протечет
Некомфортно.
в навесном котле рециркуляция гвс (обратка гор воды ) не предусмотренна
На вход строго холодная вода? Тогда "ой".
08.07.2009 в 21:06:10
ВТБ! написал : Некомфортно.
+1. И ещё- мне не понравился ПС. Вообще нет смысла его так подключать. Постоянно холодный будет. Только трубы и время на него тратить. Лучше выкинуть его из схемы и поставить электро. Или к отоплению цеплять или надо бойлер косвенного нагрева ставить с рециркуляцией...
08.07.2009 в 22:35:48
ВТБ! написал : Рисовать лень. Неужели непонятно, что нужно закольцевать магистраль горячей воды через котёл и установить циркуляционный насос?
со схемой мне все понятно насосы там обратные клапана и все такое, а Вы сами уже делали так?
09.07.2009 в 07:48:02
Сергей Сазонов написал : А вот что бы полотенчик был горячим, нужно насос с таймером ставить и трубу от коллектора со второго этажа тянуть обратно в котел
скажите какой насос и все таки схему пожалуйста нарисуйте
09.07.2009 в 09:14:25
ochkarik-ed написал : делали так?
Нет.
09.07.2009 в 09:33:58
при циркуляции горячеи воды нужен накопитель и последовательная разводка оптимально пп ,циркуляцию для комфорта лучше тянуть максимально ближе до водо разеток