18.03.2013 в 15:20:53
Solovey,
ksiman,
вы меня оба запутали...
по ответу Solovey, я так понимаю что я могу таки измерить этот ток и текущими клещами, если он более 100ма? т.е выбранными (по ссылке)- я могу увидеть ток в 20-30ма?
или все таки нет?
18.03.2013 в 15:31:02
померять в начале провода, в конце, и разницу на бумажке вывести )))
18.03.2013 в 15:32:11
wollidol всмысле? меня интересует общий ток утечки. например в щитке, а не конкретного провода
18.03.2013 в 15:39:20
wollidol написал : померять в начале провода, в конце, и разницу на бумажке вывести )))
Так не получится :)
18.03.2013 в 15:58:45
alexandrnew написал : по ответу Solovey, я так понимаю что я могу таки измерить этот ток и текущими клещами, если он более 100ма? т.е выбранными (по ссылке)- я могу увидеть ток в 20-30ма?
AC Current: Range AC20A Resolution 10mA Accuracy +-(2.5%+10d) Range AC200A Resolution 100MA Accuracy +-(2.5%+10d) Range AC600A Resolution 1A Accuracy +-(2.5%+10d)
У выбранных клещей, на сколько я понимаю, младший разряд на пределе 20А составляет 10мА. Еще к тому же 10 китайских мА.
То что можно будет 20-30мА поймать - немного сомнительно, а вот от 50мА и выше наверняка получится. Для измерения токов порядка 20мА все-таки нужны клещи которые от 1мА ловят
18.03.2013 в 16:35:48
Solovey написал : Для измерения токов порядка 20мА все-таки нужны клещи которые от 1мА ловят
я ж не против - но недорогих не нашел...те же китайцы - от 100уе
18.03.2013 в 16:41:13
Solovey написал : У выбранных клещей, на сколько я понимаю, младший разряд на пределе 20А составляет 10мА. Еще к тому же 10 китайских мА.
То что можно будет 20-30мА поймать - немного сомнительно, а вот от 50мА и выше наверняка получится. Для измерения токов порядка 20мА все-таки нужны клещи которые от 1мА ловят
Range AC20A Resolution 10mA Accuracy +-(2.5%+10d) Младший разряд 10мА, но 10мА они не измерят, т.к. очень мешает +10d :) Реально такие клещи на пределе 20А начинают что-то чувствовать от 100мА :(
18.03.2013 в 16:45:47
ksiman выходит нет пока смысла менять шило на мыло.... надо или планку подымать по стоимости -вопрос в том, стоит ли оно того, ради пары замеров.. или искать другие недорогие варианты измерения тока утечки
18.03.2013 в 17:11:36
alexandrnew Есть и другие недорогие методы измерения тока утечки, правда не такие удобные. Например метод торроидального трансформатора :)
18.03.2013 в 17:17:06
alexandrnew Этими тоже утечку не измерить :(
18.03.2013 в 17:19:14
ksiman написал : Этими тоже утечку не измерить :(
это я понимаю, точность совсем маленькая.... я как пример принципа работы...
18.03.2013 в 19:23:29
полазил по сайтам еще: выходит что бы более\менее точно замерить ток утечки самому, хоть и китайцем - надо вложить не менее 100-120 уе...
получатся клещи, с возможностью мерить до 1мА.
может кто то подскажет конкретным линком на клещи дешевле? в Украине\Китае ?
18.03.2013 в 19:43:01
alexandrnew написал : может кто то подскажет конкретным линком на клещи дешевле? в Украине\Китае ?
не думаю, что найдете что-то хорошее до 100у.е. я брал Appa A17
24.03.2013 в 13:22:55
alexandrnew, посмотрите токовые клещи Victor DM6019 • Переменный ток: 2/ 20/ 200A • Разрешающая способность: 1мА • Идеальны для работы в ограниченном пространстве тесно переплетенных кабелей