Holodilnik
Holodilnik
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 563

11.07.2009 в 12:36:49

Prok12 написал : Единственно, что счетчики далеко от стояков. Но в Питере обычно ВСЁ пломбируют без проблем. И вот отсечные краны, как я понял, не на стояках, а уже после МП труб? И какой-то невнятной фирмы эти краны: с красной ручкой, но явно не Giacomini Есть ПРЯМО на стояках еще отсечные краны??

Полностью перепаяны вводы, выведены из недр наружу. Это второй пользовательский кран. Первый кран "служебный" стоит за фанеркой. С него снят барашек, чтобы не лазали кому не попадя. Это требование управляющего. Счетчики они же и опломбировали своим пломбиром - наш дом все принял без вопросов. Что за краны не знаю, сказали хорошие. Ща посмотрю.

Prok12 написал : А почему у инсталяции Geberit не видно верхней горизонтальной (синей) перекладины: отпилили, или это я отстал от жизни? И ещё... алаверды: полотенцесушитель подключен СБОКУ. Что не айс. Проверяли его на предмет равномерного и полного прогрева???

Такая вот инсталляция. Ничего не пилили. Теперь так делают. Сварили под нее раму, и закрепили. Полотенец запускали - все работает вообще без вопросов. Стояк раньше байпаса не имел, сделали его, а на отводах поставили два крана, чтобы можно было полотенец отключать (жарит как ошалелый) или менять в случае чего.

Я долго искал кому отдать на растерзание мой сортир, и не жалею с выбором. Сделали за два дня за совершенно неральные деньги. Так что глядя на то, что опубликовал автор ветки, могу сказать, что по моим ощущениям его просто надули.

0
Вложение
morrison
morrison
Местный

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 101

11.07.2009 в 21:06:55

Holodilnik написал : Извините, что вклиниваюсь, но это не работа, а халтура самая настоящая. Я не знаю как там в мск с ценами, но в Питере практически за эти же деньги (чуть меньше сорока) можно сделать себе со всеми извратами толчек

к примеру , в МСК за тридцатник смогут сделать только разводку на "мойдодыр" ,ванну и унитаз, то бишь на 3 точки. За меньшее и задницу не оторвут . Типа качественно , ога . Звонил как-то "ухарю" с этого форума.

0
вэл
вэл
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

12.07.2009 в 00:33:29

В сообщении озвучена цифра в 17500,так что не мучейтесь с местными ухарями ,берущими от 30ка,как вы пишете,а обращайтесь к местным мастерам.

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

12.07.2009 в 02:20:19

Holodilnik написал : Вот мой сортир. Я не знаю из чего - вам виднее. Труба хенко. Гарантия на это дело 2 года с печатями. Делали прессом, надували, проверяли. Все как положено.

Поздравляю, на мой взгляд очень достойно! Особенно порадовал аккуратный монтаж МП, реально редко у кого так все прилизано. Почему-то именно монтажники МП отличаются особой нелюбовью к горизонталям и прямым углам ;)

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

12.07.2009 в 09:30:16

Holodilnik написал : Сделали за два дня за совершенно неральные деньги.

Я уже ни раз писал: дешево - не всегда плохо. Но самое интересное: дорого - это отнюдь не гарантия, что будет хорошо!! ;)

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

12.07.2009 в 10:39:21

Conix написал : Правда я тогда все равно на всякий пожарный объехал еще пару магазинов и нашел таки нормальный серый Ekoplastik, ведь цвет ППР - появляется не из-за красителя, это сырье разное. А значит чисто теоретически может быть разный коэффициент теплового расширения, значит потенциальная проблема в будущем. __________________

фигня полная

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

12.07.2009 в 10:52:59

Holodilnik написал : Извините, что вклиниваюсь, но это не работа, а халтура самая настоящая. Я не знаю как там в мск с ценами, но в Питере практически за эти же деньги (чуть меньше сорока) можно сделать себе со всеми извратами толчек. Сам недавно делал, и в стоимость вошло: перенос стояков, переделка ввода, вся разводка, все сварочные работы и все материалы. Бойлер не подключил, так как отделочники будут все это разбирать и декорировать стенку камнем, но сюда включен еще и двойной монтаж по такому случаю. И все это с лицензиями и гарантийками!

Вот вам и спец настоящий оброщяйтесь коли надо и по цене все доступно.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.07.2009 в 11:13:33

Prok12 написал : Я уже ни раз писал: дешево - не всегда плохо. Но самое интересное: дорого - это отнюдь не гарантия, что будет хорошо!!

+1

0

in my humble opinion

Holodilnik
Holodilnik
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 563

13.07.2009 в 01:10:01

Вот вам и спец настоящий оброщяйтесь коли надо и по цене все доступно.

Кому надо, в личке дам его координаты. Также в личке могу скинуть несколько показанных им примеров его работ. Вот такое качество и прилизанность - это не случайность, а совершенно стабильный уровень его работ. Был на паре действующих объектов у него, все видел сам. Чумовой мастер. Совершенно удивлен, что он себя не рекламирует. Хотя наверное сарафанное радио лучше любой рекламы. Да и сдалась она ему, если я в очереди больше месяца стоял к нему "на прием".

Поздравляю, на мой взгляд очень достойно! Особенно порадовал аккуратный монтаж МП, реально редко у кого так все прилизано. Почему-то именно монтажники МП отличаются особой нелюбовью к горизонталям и прямым углам

Я видел огромные каталоги его объектов, где он делал сортиры не только в городском фонде, но и чиновникам - вот уж там можно закачаться. Неординарный товарищ и что главное - любитель заморочиться даже на самых простых объектах хитрыми решениями, вроде фанерок и полностью переделанных вводов.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.03.2012 в 13:06:39

Mae$$tro написал : 1-прикольное резьбовое соединение за стояком канализации

Монопенисуально, если не течет. Счетчик для поверки снять можно без проблем

Mae$$tro написал : 2- прикольно навинчины коллектора за стояком

лимитировано местом. Если качественный материал - можно забы(и)ть 3,4 - нужна опрессовка З.Ы. - разводка не моя, моей заинтересованности в вопросе нет. Извиняюсь ,только сейчас взглянул на дату создания темы. Развеселило :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.04.2013 в 11:42:28

Отопление от застройщика (мо. г. Реутов, застройщик Центрстрой)

Стояки отопления проходят в санузле - стояки стальные. Стоит учет тепла, дальше трубы в монолитной плите перекрытия уходят в дальнюю комнату, потом проходят через смежную комнату и кухню.

Отопление подано, батареи греют.

Можно ли это хозяйство смело скрывать слоем стяжки?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу