avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2009 в 14:59:51

chernykh написал : Что лучше - всё на 32А или поставить ещё 1-2 автомата в ванной?

Опять вы за свое - нельзя в ванной ничего ставить!!!

0
chernykh
chernykh
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

07.07.2009 в 15:06:47

Я знаю, вот по этому и говорю - из двух зол выбираю меньшее. Ну нет возможности дополнительно наставить в квартире автоматы и проштрабиться, что бы завести ещё провода в ванную. Протащен в штрабе один провод 3х4 и больше никак туда. Уже встроеным шкафом-купе закрыто это дело. Вот что делать???

0
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

07.07.2009 в 15:38:10

chernykh написал : Я знаю, вот по этому и говорю - из двух зол выбираю меньшее.

Выбираете Вы себе проблемы...я понимаю надо как то сделать...но уж делать правильно.

chernykh написал : Ну нет возможности дополнительно наставить в квартире автоматы

не соглашусь...ради безопасности можно пожертвовать интерьером даже! (см. фото, маленький щиток у меня в гостиной за дверью.)

chernykh написал : Протащен в штрабе один провод 3х4 и больше никак туда.

Ну а после него маленький щиток,УЗО, автоматы, красиво сделать и главное всё будет рядом(в квартире) и рядом с ванной,но не во влажной среде. Тем более при наличии душевой кабины,проточника,фена - грех не сделать правильно и безопасно.

0
Вложение
chernykh
chernykh
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

07.07.2009 в 15:48:58

Хорошо, мужики, буду думать! Подскажите какого типа покупать УЗО. Только по переменке или и на постоянный ток? А или АС?

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 15:51:44

Для стиралки возможно А (почитайте в инструкции к стиралке), на остальное АС.

0
23q
23q
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Полтава

Сообщений: 4

05.01.2015 в 22:48:33

Добрый день! Раз такая тема существует напишу тут. Есть ванная комната в общаге. Ванная личная, но через общий коридорчик. Нужно протянуть туда электрику. Что будет: 1) Бойлер 100 литров 1,5 кВт 2) Конвектор 0,5 кВт 3) освещение -лампа и зеркало с подсветкой 4) 2 розетки, в одну будет воткнута машинка стиральная 2,5 кВт и вторая периодически для фена. 5) электрозамок, вентилятор.

Хочу подвести туда три линии (три провода) в одной метал. гофре идущий со щитка в квартире: 1) бойлер+ конвектор, медь 2.5 мм кв - автомат 20А 2) блок розеток (стиралка,фен), медь 4 мм кв - автомат 25А 3) освещение, замок, вентилятор, 1.5 мм кв - автомат 16А
Правильно ли я думаю? Использовать отдельные провода или многожильный(допустим на 4 жилы)? Можно ли все провода в одну гофру(металл??) 20-25 мм. Ставить УЗО? На какие линии?

0
-Виктор-
-Виктор-
Новичок

Регистрация: 01.01.2015

АВГУСТОВ

Сообщений: 9

07.01.2015 в 14:33:49

Подумай подумай, но смотри что написал LAV - "Для стиралки возможно А (почитайте в инструкции к стиралке), на остальное АС".

0
23q
23q
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Полтава

Сообщений: 4

09.01.2015 в 16:01:16

23q написал : Добрый день! Раз такая тема существует напишу тут. Есть ванная комната в общаге. Ванная личная, но через общий коридорчик. Нужно протянуть туда электрику. Что будет: 1) Бойлер 100 литров 1,5 кВт 2) Конвектор 0,5 кВт 3) освещение -лампа и зеркало с подсветкой 4) 2 розетки, в одну будет воткнута машинка стиральная 2,5 кВт и вторая периодически для фена. 5) электрозамок, вентилятор.

Хочу подвести туда три линии (три провода) в одной метал. гофре идущий со щитка в квартире: 1) бойлер+ конвектор, медь 2.5 мм кв - автомат 20А 2) блок розеток (стиралка,фен), медь 4 мм кв - автомат 25А 3) освещение, замок, вентилятор, 1.5 мм кв - автомат 16А
Правильно ли я думаю? Использовать отдельные провода или многожильный(допустим на 4 жилы)? Можно ли все провода в одну гофру(металл??) 20-25 мм. Ставить УЗО? На какие линии?

спасибо за ответы :D:D По пункту

2) блок розеток (стиралка,фен), медь 4 мм кв - автомат 25А

хочу заменить на медь 2.5 мм кв - автомат 20А. Думаю хватит.
Кабель будет ВВГ. Распред коробку в ванной ставить я так понял нельзя-буду ставить по наружке. А вот выключатель? Можно внутри?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.01.2015 в 18:04:16

23q, неправильно выбраны номиналы автоматов - слишком завышены.

0
23q
23q
Новичок

Регистрация: 05.01.2015

Полтава

Сообщений: 4

09.01.2015 в 22:39:52

ошибку понял, если так: 1) бойлер+ конвектор(всего 2кВт), медь 2.5 мм кв - автомат 16А 2) блок розеток (стиралка,фен)(максимум 4кВт), медь 4 мм кв - автомат 25А 3) освещение, замок, вентилятор(200Вт) 1.5 мм кв - автомат 10А

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.01.2015 в 23:54:52

23q написал : 2) блок розеток (стиралка,фен)(максимум 4кВт), медь 4 мм кв - автомат 25А

А если взять 2,5 квадрата и 16 ампер? Дело в том, что 4 квадрата - много, в розетку не упихать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу