Kamikaze упс уже задал вопрос в теме Защита от соседей .....хотя там тоже актуально
08.04.2011 в 16:00:43
Kamikaze упс уже задал вопрос в теме Защита от соседей .....хотя там тоже актуально
10.06.2011 в 20:18:49
chio написал : на свет 2х1.5
haramamburu написал : Надо 3х1.5
Внимательно прочитал всю тему, главный вопрос: зачем на свет земля? Пожалуйста в популярной форме :)
10.06.2011 в 20:49:28
Дачник_МО написал : Внимательно прочитал всю тему, главный вопрос: зачем на свет земля? Пожалуйста в популярной форме
Требование правил:
ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
И ещё:
ПУЭ-7 написал : 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
10.06.2011 в 21:39:48
Так в случае дачного дома и светильника без зажима для подключения защитного проводника что правильно сделать с жилой PE? Откусить? Приколхозить к корпусу светильника или к крюку?
11.06.2011 в 09:37:13
Дачник_МО написал : Так в случае дачного дома и светильника без зажима для подключения защитного проводника что правильно сделать с жилой PE? Откусить?
Заизолировать и спрятать. Никогда не стоит отрезать "лишние" жилы. Резерв всегда пригодится, да и светильник впоследствии может быть другим.
Дачник_МО написал : Приколхозить к корпусу светильника или к крюку?
На крюк проще одеть кусочек кембрика, либо термоусадки, если он не изолирован.
09.07.2011 в 21:56:30
Slawa написал : Тогда вот моя дача (для предметности, заодно видно, как реле контроля подключать):
У вас в схеме УЗО 25 А защищено только вводным автоматом на 40 А. Это косяк.
14.10.2013 в 01:07:13
РН выбрал себе благодаря темам этого форума, а как выбрать надежные однофазные УЗО на 10mA и 30 mA. Что лучше взять, Legrand; Шнейдер. ABB или Российские? Планирую установить три УЗО. Одно общее на 30 mA и два по 10 mA - на рабочее место и в ванную на стиралку.
14.10.2013 в 01:18:40
krserv написал : РН выбрал себе благодаря темам этого форума, а как выбрать надежные однофазные УЗО на 10mA и 30 mA. Что лучше взять, Legrand; Шнейдер. ABB или Российские? Планирую установить три УЗО. Одно общее на 30 mA и два по 10 mA - на рабочее место и в ванную на стиралку.
От Шнайдера берите. Хорошие. Acti9.
14.10.2013 в 01:26:01
Если УЗО на рабочий ток 10А - то АВ на эту линию какой нужно ставить, тоже на 10А?
14.10.2013 в 01:57:33
krserv написал : Если УЗО на рабочий ток 10А - то АВ на эту линию какой нужно ставить, тоже на 10А?
У УЗО есть рабочий ток и контролируемый ток утечки. У Schneider есть 16А / 10 мА, 25А / 10 мА 16А / 30 мА, 25А / 30 мА, 40А / 30 мА, 63А / 30 мА.
Как видите УЗО на 10 ампер нет.
Определяющим будет нагрузка на линии, по ней подбираем сечение линии, по сечению номинал автомата, по номиналу автомата номинал УЗО.
Если нагрузка на линии 8-10 ампер (просто пример, это может быть освещение, а может тёплый пол), то АВ на 10А, УЗО 16А / 10 мА или на 30мА. Можно и нужно ставить УЗО с номиналом равным сумме автоматов за ним или на ступень выше. Например стоят автоматы С6, С16 и С16 за УЗО, сумма их токов 38А, на вводе в щит стоит С50 (а значит он нам ток не ограничит), можно и нужно ставить 40А / 30 мА, можно и 63А / 30 мА.
14.10.2013 в 02:04:58
не могу понять разницу у Шнайдера между дифференциальным выключателем нагрузки и дифференциальными блоками. Про дифференциальный автомат понятно, а вот что такое дифференциальные блоки? т.е дифференциальный выключатель нагрузки - это УЗО? Дифавтомат - это на одну нагрузку, т.е УЗО + автомат. А дифференциальный блок?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу