chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

08.04.2011 в 16:00:43

Kamikaze упс уже задал вопрос в теме Защита от соседей .....хотя там тоже актуально

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

10.06.2011 в 20:18:49

chio написал : на свет 2х1.5

haramamburu написал : Надо 3х1.5

Внимательно прочитал всю тему, главный вопрос: зачем на свет земля? Пожалуйста в популярной форме :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.06.2011 в 20:49:28

Дачник_МО написал : Внимательно прочитал всю тему, главный вопрос: зачем на свет земля? Пожалуйста в популярной форме

Требование правил:

ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

И ещё:

ПУЭ-7 написал : 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

10.06.2011 в 21:39:48

Так в случае дачного дома и светильника без зажима для подключения защитного проводника что правильно сделать с жилой PE? Откусить? Приколхозить к корпусу светильника или к крюку?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.06.2011 в 09:37:13

Дачник_МО написал : Так в случае дачного дома и светильника без зажима для подключения защитного проводника что правильно сделать с жилой PE? Откусить?

Заизолировать и спрятать. Никогда не стоит отрезать "лишние" жилы. Резерв всегда пригодится, да и светильник впоследствии может быть другим.

Дачник_МО написал : Приколхозить к корпусу светильника или к крюку?

На крюк проще одеть кусочек кембрика, либо термоусадки, если он не изолирован.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2011 в 21:56:30

Slawa написал : Тогда вот моя дача (для предметности, заодно видно, как реле контроля подключать):

У вас в схеме УЗО 25 А защищено только вводным автоматом на 40 А. Это косяк.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

14.10.2013 в 01:07:13

РН выбрал себе благодаря темам этого форума, а как выбрать надежные однофазные УЗО на 10mA и 30 mA. Что лучше взять, Legrand; Шнейдер. ABB или Российские? Планирую установить три УЗО. Одно общее на 30 mA и два по 10 mA - на рабочее место и в ванную на стиралку.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2013 в 01:18:40

krserv написал : РН выбрал себе благодаря темам этого форума, а как выбрать надежные однофазные УЗО на 10mA и 30 mA. Что лучше взять, Legrand; Шнейдер. ABB или Российские? Планирую установить три УЗО. Одно общее на 30 mA и два по 10 mA - на рабочее место и в ванную на стиралку.

От Шнайдера берите. Хорошие. Acti9.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

14.10.2013 в 01:26:01

Если УЗО на рабочий ток 10А - то АВ на эту линию какой нужно ставить, тоже на 10А?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2013 в 01:57:33

krserv написал : Если УЗО на рабочий ток 10А - то АВ на эту линию какой нужно ставить, тоже на 10А?

У УЗО есть рабочий ток и контролируемый ток утечки. У Schneider есть 16А / 10 мА, 25А / 10 мА 16А / 30 мА, 25А / 30 мА, 40А / 30 мА, 63А / 30 мА.

Как видите УЗО на 10 ампер нет.

Определяющим будет нагрузка на линии, по ней подбираем сечение линии, по сечению номинал автомата, по номиналу автомата номинал УЗО.

Если нагрузка на линии 8-10 ампер (просто пример, это может быть освещение, а может тёплый пол), то АВ на 10А, УЗО 16А / 10 мА или на 30мА. Можно и нужно ставить УЗО с номиналом равным сумме автоматов за ним или на ступень выше. Например стоят автоматы С6, С16 и С16 за УЗО, сумма их токов 38А, на вводе в щит стоит С50 (а значит он нам ток не ограничит), можно и нужно ставить 40А / 30 мА, можно и 63А / 30 мА.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

14.10.2013 в 02:04:58

не могу понять разницу у Шнайдера между дифференциальным выключателем нагрузки и дифференциальными блоками. Про дифференциальный автомат понятно, а вот что такое дифференциальные блоки? т.е дифференциальный выключатель нагрузки - это УЗО? Дифавтомат - это на одну нагрузку, т.е УЗО + автомат. А дифференциальный блок?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу