vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.07.2009 в 16:06:48

проектирую себе теплый пол, запитан он будет от основного стояка отопления температура в стояке 50 град для регулирование температуры контура теплого пола нашел 2 разных девайса один - 3-х ходовой смесительный кран с термостатической головкой подмешивает воду из обратки пока теплоноситель не достигнет заданной Температуры другой- термостатический клапан, который не выпускает из контура теплоноситель пока тот не остынет до нужной температуры в теории кажется что оба выполняют свою функцию - отрегулировать температуру теплого пола подтвердите?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.07.2009 в 19:17:01

... если без насоса- то нормальной регулировки не будет...

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

07.07.2009 в 19:51:09

проектирую себе теплый пол, запитан он будет от основного стояка отопления температура в стояке 50 град

я делал такои вариант

0
Вложение
vkis
vkis
Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

08.07.2009 в 10:22:01

на этом участке пола то того 5 кв м и теплая стена 2 кв м, думаю без насоса пойдет в другом участке там 50 кв м пола, там насос поставлю