нашел вот такую штуку: http://prst.ru/innovari-vent.html

Кто работал с такими преобразователями? Что можете сказать по данному аппарату. Очень интересуют мнения специалистов.

Заранее спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
SKU-ter

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 73

10.07.2009 в 11:39:08

Наша компания с ними работает, самый простой частотный преобразователь без дополнительных функций: запускается подачей напряжения на входы (Автомат защиты, магнитный контактор и т.д.) регулирование скорости с помощью двух кнопок "Больше-меньше" и всё..... вывод аварийных кодов на дисплей. Прибор неплохой, единственное нет возможности установить номинальный ток эл. двигателя чтобы отследить перегруз и как следствие перегрев эл. двигателя, поэтому советую установить "реле защиты эл. двигателя" например такое: http://zavodnept.ru/s1/catalog/Pribory%20avtomatiki/102/index.php

0
Аватар пользователя
Makar

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 367

10.07.2009 в 15:08:38

2SKU-ter А смысл ставить убогий частотник без полноценной защиты двигателя и потом еще дополнительно что-то городить? Не дешевле нормальный поставить?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

10.07.2009 в 18:07:57

Makar написал : Не дешевле нормальный поставить?

Бывает что и не дешевле. Но и бывает что лучше заплатить дороже но и получить то что надо. Все зависит от обстановки.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

06.08.2009 в 23:21:11

Makar написал : 2SKU-ter А смысл ставить убогий частотник без полноценной защиты двигателя и потом еще дополнительно что-то городить? Не дешевле нормальный поставить?

На абсолютно любой частотник должен обязательно ставиться автомат, а еще лучше мотор-автомат и размыкающий контактор.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

06.08.2009 в 23:21:44

smirnovD написал : Очень интересуют мнения специалистов.

Порекомендовал бы АББ если честно, или Сименс Микромастер.

0
Аватар пользователя
Makar

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 367

07.08.2009 в 21:18:07

2Сан-Саныч Автомат - согласен, контактор не всегда... могут быть варианты. Входы/выходы для управления у него есть? обороты только при помощи кнопок можно менять или можно завести аналоговый сигнал? инструкция на предложенном сайте об этом умалчивает... Цены на сайте - ваще атас, за эти деньги можно купить нормальный бренд ИМХО - Товарищь пытается продать хрень по цене бренда...

0
Аватар пользователя
ЭлектрикЪ

Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

07.08.2009 в 22:08:36

АВВ частотник ASC 141-2k1 -Не использовался.Нет жк экрана.c может надо.Обменяю на полезности.