kampil
kampil
Новичок

Регистрация: 30.10.2008

Лобня

Сообщений: 28

10.07.2009 в 13:47:02

Здравствуйте, есть вопрос: если кирпичную стену гаража изнутри утеплить так: сначала пароизоляционная плёнка, затем изовер и сверху обшивка доской, то вот между кирпичём и пароизоляционной плёнкой не будет ли скапливаться конденсат, т.е. не будет ли мокнуть кирпич , а потом разрушаться, стенка с улицы не отштукатуренна. Заранее благодарен.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.07.2009 в 16:56:43

kampil написал :

В Вашем случае влага будет скапливаться между пароизоляционной пленкой и утеплителем, т.е. мокнуть будет изовер.

0
kampil
kampil
Новичок

Регистрация: 30.10.2008

Лобня

Сообщений: 28

10.07.2009 в 18:30:02

А не подскажите как тогда нужно, чтобы там влага не скапливалась?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2009 в 18:39:21

kampil написал : А не подскажите как тогда нужно, чтобы там влага не скапливалась?

Изоляция должна быть снаружи кирпичной стены.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.07.2009 в 18:39:25

2kampil А пенопласт не хотите? Вроде с ним проще. Тем более- это не жилое помещение. Типа- стена, пенопласт- 100мм, пергамин, отделка. Где-то так...

Ник-Н написал : Изоляция должна быть снаружи кирпичной стены.

В жилом помещении. В гараже- необходимо, чтобы помещение быстро прогревалось после прихода человека. Поэтому- утепление изнутри.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2009 в 19:39:08

Михалыч написал : Поэтому- утепление изнутри.

Тогда на внутренней поверхности кирпичной стены температура будет ниже точки росы, что приведет к конденсации влаги.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.07.2009 в 20:16:59

Если стена представляет собой слоеный пирог, то паропроницаемость каждого слоя изнутри наружу должна увеличиваться.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.07.2009 в 20:20:28

2ssolovov, 2Ник-Н Не всегда...-:)

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

10.07.2009 в 20:21:16

Ник-Н написал : Тогда на внутренней поверхности кирпичной стены температура будет ниже точки росы, что приведет к конденсации влаги.

Так может надо отсечь влагу от внутренней поверхности кирпичной стены?

0
kampil
kampil
Новичок

Регистрация: 30.10.2008

Лобня

Сообщений: 28

10.07.2009 в 20:23:23

Каким образом её отсечь?

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

10.07.2009 в 20:30:56

kampil написал : Каким образом её отсечь?

Пароизоляцией. И ставить её надо между доской и утеплителем.

0