10.01.2017 в 01:44:51
Что делать с моей стяжкой от застройщика? Верхний слой нормальный твердый, а под ним чуть ли все не в труху. Чем грозит, если оставить такую стяжку?
10.01.2017 в 10:22:46
id182314091, не грейте голову, укладывайте ламинат.
10.01.2017 в 14:53:25
Boban78, "в труху" понятие относительное и эмоциональное. Когда заливают полы машинным способом, стяжка не трамбуется а шлифуется только верхний слой. И получается сверху плотная корка, снизу более рыхлое основание.
Boban78 написал: Что делать с моей стяжкой от застройщика?
В зависимости от того, что хочется получить. Либо ровнитель для "идеально" гладкой, ровной поверхности и необходимой высоты чистового покрытия. Либо, демонтировать стяжку и далее укладывать необходимый (желаемый) "пирог"...
Мой опыт к Вашим услугам!
01.03.2017 в 19:22:40
добрый вечер, начался ремонт стяжки. есть трещины, конечно, но не бухтит, не пылит. Гвоздем стяжка не царапается. посмотрите, пожалуйста, допустимы ли такие "расшивки" трещин у стяжки? делала болгаркой. сильно глубокие "расшивки" не получатся, т.к. в стяжке арм.сетка и несколько труб с электрикой.
также возник вопрос: вся стяжка была обильно пролита грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза (я лила ее так, что были лужи, потом они высохли, стяжка аж блестящая, чуть намочишь пол, тапки сразу же прилипают к стяжке). есть искривленные трещины - 1-2мм (трогать их? расшивать?), также есть ровные трещины от невынутых металлич.маячков (забыла я вынуть), также есть искривленные трещины 2 - 2.5 мм. какими трещинами заняться? все ли расшивать?
Для себя я и прораб, и мастер!
01.03.2017 в 22:00:11
myremont, А для чего Вы их вообще "расшивали"? Что планируете далее делать с полом? "Бутерброд" какой?
Мой опыт к Вашим услугам!
02.03.2017 в 07:23:50
ИгорьPurnesh, на бетонной плите лежит изолон (вспененный полиэтилен 1см), потом сетка армировочная, связанная между собой, потом пластиковые трубы с электрикой. арм.сетку мы помещали в середину пирога. маяки из ветонита6000, затем он закончился и мы стали делать маяки из плиточного клея. в кухне - грубый ровнитель для пола "Геркулес". во всей остальной квартире - бергауф Boden Zement Medium
стяжка выстоялась 1 год. последний слой будет самонивелир.пол Бергауф боден цемент файнал. планирую ламинат по квартире и пвх-плитку в кухню.
Для себя я и прораб, и мастер!
02.03.2017 в 10:40:01
myremont, Если Вы стучите ногой по одной стороне трещины, а вторая сторона не двигается, и никакой пыли из трещины не летит- перешпаклюйте все трещины и расшивку цементным раствором. Грунтуете. И можно смело лить "самонивелир" (в кавычках- потому что сам не выравнивается. нужно приложить усилие ;) ) А через неделю можно класть чистовые покрытия!..
Мой опыт к Вашим услугам!
02.03.2017 в 17:21:12
myremont, вы слишком обожествляете грунтовку
myremont написал: (я лила ее так, что были лужи, потом они высохли, стяжка аж блестящая, чуть намочишь пол, тапки сразу же прилипают к стяжке).
помойте пол, уберите с поверхности лишнюю грунтовку, иначе у вас нивелирка , которую вы собираетесь лить, отскочит!
ИгорьPurnesh написал: перешпаклюйте все трещины и расшивку цементным раствором. Грунтуете. И можно смело лить "самонивелир"
ой, только уже аккуратно!!!
02.03.2017 в 19:51:38
Грэй написал: ой, только уже аккуратно!!!
;) :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2017 в 07:37:21
Грэй,
то есть вот такие трещины не надо "расшивать" болгаркой? просто поверх вмазать цементный раствор?
Для себя я и прораб, и мастер!
03.03.2017 в 11:16:06
myremont, :) Прошу прощения, но если-бы Вы спросили у меня, я ответил - бы нет. Расшивка трещин на полу бессмысленна. Имхо. Но ведь вопрос к Грэй. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2017 в 13:37:57
myremont написал: то есть вот такие трещины не надо "расшивать" болгаркой?
Каждое действие преследует какую- то цель. разные цели - разный набор действий. От целеполагания и зависит, расшивать и мазать, или мазать не расшивая, или расшивать и ничего не мазать. Я даже теряюсь вам чего- то посоветовать, глядя что у вас вся стяжка исписана формулами...
03.03.2017 в 15:25:02
:D Киборги!!! они заполонили !!!
03.03.2017 в 19:28:54
ИгорьPurnesh, я всего лишьотбила уровень пола относительно луча нивелира.записывая циферки маркером. Цифра 50 взята произвольно (высота лазера и линейки). Подошла ответственно. Так что вы с Грей можете посоветовать по трещинам? Как ''замазать''? Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки? Без расшивки болгаркой?мне не у кого спрашивать, поэтому уточняю на форуме. Хочется финишный пол сделать, чтобы не потрескался. Спасибо
Для себя я и прораб, и мастер!