Vad
Vad
Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

06.04.2011 в 23:13:05

Подскажите - столкнулся при утверждении проекта электрики с тем, что щит должен быть вынесен из гардеробной. По проекту перепланировки квартиры щит находится действительно за стеной гардеробной комнаты, но огорожен от остального помещения гардеробной перегородкой (не полной, от стены до стены, а частичной). С чем связано такое требование? С пожаробезопасностью? С необходимостью, чтобы щит был легкодоступен?
Если в итоге нужно будет убирать его из этого помещения, возможно ли размещение таким образом, чтобы обшить его со всех сторон гипсокартоном - проще говоря, чтобы он был вровень со стеной?
Спасибо!

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.04.2011 в 12:41:12

Vad написал : С чем связано такое требование? С пожаробезопасностью? С необходимостью, чтобы щит был легкодоступен?

Все верно,выпредположили.

Vad написал : Если в итоге нужно будет убирать его из этого помещения, возможно ли размещение таким образом, чтобы обшить его со всех сторон гипсокартоном - проще говоря, чтобы он был вровень со стеной?

Вы можете использовать щит который утапливается в стену. вариантов море. Лучше расположить его рядом с входной дверью,иутопить заподлицо.

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

07.04.2011 в 14:00:56

Уважаемые профи. Подскажите пожалуйста какие расходники (гибкий провод, наконечники, гребенки) и инструмент (обжимные клещи) понадобятся для сборки следующего щитка.

Желательно со ссылками на инет каталог какой-нибудь. УЗО, ДА и автоматы (2 полюсные) будут Легран.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.04.2011 в 14:06:56

Инструмент http://opttools.ru/shop.php?cid=1 Наконечники http://opttools.ru/shop.php?cid=36 Все http://electro-mpo.ru/ Если вводной АВ 63 А, то УЗО вводное 80 А Разбейте на 2 группы УЗО: 1 УЗО свет, 2 УЗО розетки И поясниет назначение 20 А автоматов

0
binni
binni
Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

07.04.2011 в 15:23:28

gugulaki написал : Инструмент http://opttools.ru/shop.php?cid=1 Наконечники http://opttools.ru/shop.php?cid=36 Все http://electro-mpo.ru/

Спасибо! А гребенки которые сверху в автоматы и узо втыкаются как подбирать? В узошках и автоматах, как я понимаю, шаг штырьков разный?

gugulaki написал : Если вводной АВ 63 А, то УЗО вводное 80 А Разбейте на 2 группы УЗО: 1 УЗО свет, 2 УЗО розетки И поясниет назначение 20 А автоматов

Ну вроде под присмотром местных все подбиралось :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122151&pagenumber=

Вот чото щас глянул, да.
Розетка на духовку 16A. Автомат не помешает тоже 16. Но не будет ли тогда вышибать от духовки 3.6 кВт?

0
samantis
samantis
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Москва

Сообщений: 8

07.04.2011 в 15:48:28

Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????
P.S. cамо УЗО надо как то защищать????????

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

07.04.2011 в 16:02:44

samantis написал : Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????

может общее узо на все группы 30ма, а на мокрую зону 10 ма лучше будет

0
samantis
samantis
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Москва

Сообщений: 8

07.04.2011 в 16:37:44

chio Да это понятно, что лучше, но всё таки могу поставить на 2 группы???? и какой ток утечки на 2 группы?

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

07.04.2011 в 16:44:38

samantis возможно будут частые срабатывания по 10ма, это мнение не профессионала

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.04.2011 в 17:10:49

binni написал : Спасибо! А гребенки которые сверху в автоматы и узо втыкаются как подбирать? В узошках и автоматах, как я понимаю, шаг штырьков разный?

В каталоге легранд посмотрите, там есть и под АВ 1Р+N (в один модуль) гребенка, и под УЗО (занимающее 2 модуля)

binni написал : Вот чото щас глянул, да.
Розетка на духовку 16A. Автомат не помешает тоже 16. Но не будет ли тогда вышибать от духовки 3.6 кВт?

Все в норме Стаьте

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.04.2011 в 17:13:21

binni Давайте продолжим в вашей теме ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.