Vad написал :
С чем связано такое требование? С пожаробезопасностью? С необходимостью, чтобы щит был легкодоступен?
Все верно,выпредположили.
Vad написал :
Если в итоге нужно будет убирать его из этого помещения, возможно ли размещение таким образом, чтобы обшить его со всех сторон гипсокартоном - проще говоря, чтобы он был вровень со стеной?
Вы можете использовать щит который утапливается в стену. вариантов море. Лучше расположить его рядом с входной дверью,иутопить заподлицо.
Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????
P.S. cамо УЗО надо как то защищать????????
samantis написал :
Всем здравия и понимания!!! Хочется узнать у ВАС,предполагаю ставить одно УЗО на 2 группы:на стиралку (автомат 16А) и кухонную группу(автомат 16А)!! КАКОЕ ставить УЗО??? У меня вариант на 25А с I утечки 30мА или можно с током утечки 10мА????
может общее узо на все группы 30ма, а на мокрую зону 10 ма лучше будет
binni написал :
Спасибо! А гребенки которые сверху в автоматы и узо втыкаются как подбирать?
В узошках и автоматах, как я понимаю, шаг штырьков разный?
В каталоге легранд посмотрите, там есть и под АВ 1Р+N (в один модуль) гребенка, и под УЗО (занимающее 2 модуля)
binni написал :
Вот чото щас глянул, да.
Розетка на духовку 16A. Автомат не помешает тоже 16.
Но не будет ли тогда вышибать от духовки 3.6 кВт?
Можно ли на один ДИФ на 32А 30мА "вешать" и стиралку, и посудомойку? Или каждому девайсу свой ДИФ нужен? Тогда 2 ДИФа по 16А 30 мА? 30 мА допустимо или лучше подстраховаться и поставить по 10мА?
И аналогичный вопрос по варочной панели и духовому шкафу. Каждому по ДИФу в 16А 30 мА или оба можно подвесить на один ДИФ в 32А 30мА?
1 решение (если приборы не работают одновременно)
АВДТ 16/10 на СМ и ПММ
Для ВП и духового шкафа - если они раздельные, ведутся отдельные линии 3*6 и 3*2.5, с раздельными автоматикой
2 решение
УЗО и АВ
на ПМ и СМ УЗО 25(40)/10(30) в зависимости от мощности приборов
и по АВ на каждый прибор
На ВП и дух шкаф.
УЗО 50(63) /30 и по отдельному АВ на каждого
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать мнения по поводу выбора УЗО.
Есть "кухонная" линия на которой висят стиралка, духовка, вытяжка и ещё некоторая мелочь. В принципе хотелось бы поставить на эту линию УЗО тип А. Посмотрел каталог Леграна. Подходящее УЗО типа А почти в 2 раза дороже аналогичного типа АС.
Мастера, как Вы считаете, оправдана ли трата денег на УЗО типа А в данном случае или можно и тип АС.