18.10.2011 в 23:55:18
дружба написал : Ноль после 2Узо подключен не правильно,должен подключаться на отдельную шинку
Зачем? Только если для того, чтобы отсоединить одну линию можно было...
19.10.2011 в 00:12:21
дружба написал : Ноль после 2Узо подключен не правильно,должен подключаться на отдельную шинку,уберите перемичку между шинками Н.
Правильнее будет не убрать перемычку, а переключить её с верхней шины на выход N второго УЗО.
19.10.2011 в 00:36:04
avmal написал : Правильнее будет не убрать перемычку, а переключить её с верхней шины на выход N второго УЗО.
дык у меня на две шины выходит первый диф.,а на второй сразу с кабелей....в схеме нарисовано
19.10.2011 в 00:45:54
mamay.84 написал : дык у меня на две шины выходит первый диф.,а на второй сразу с кабелей....в схеме нарисовано
Дык, зачем две шины для одного УЗО, если и одной шины будет достаточно? Подключите нижнюю шину на выход второго УЗО и подключайте нули на неё. Кстати, я не очень знаком с продукцией SE, но сдаётся мне, что это не УЗО у вас стоят, а диффавтоматы - почему?
19.10.2011 в 01:04:51
avmal написал : Дык, зачем две шины для одного УЗО, если и одной шины будет достаточно? Подключите нижнюю шину на выход второго УЗО и подключайте нули на неё. Кстати, я не очень знаком с продукцией SE, но сдаётся мне, что это не УЗО у вас стоят, а диффавтоматы - почему?
1.Боюсь в диаметр отверстия 5 мм2 может не войти,если войдет,то так и будет....одна шина для одного дифа,другая для второго.............Во...вошло.....попробовал))).......так ему и быть 2.Да,это дифы....просто загашник был.... 3.Чего еще Уважаемый avmal посоветуете???
19.10.2011 в 01:11:25
mamay.84, А что это за сечения у вас такие - 7,5 квадратов, 5 квадратов ... Спецзаказ?
19.10.2011 в 01:13:13
avmal написал : mamay.84, А что это за сечения у вас такие - 7,5 квадратов, 5 квадратов ... Спецзаказ?
Это сумма мм2 проводов в АВ,обжатых клипсой
19.10.2011 в 01:14:04
сечение всего провода по квартире 2,5 мм2
26.10.2011 в 09:49:33
Как можно сделать в щитке розетку на 220? Нужно подключить блок питания роутера в новой мини прагме. Видел модули на дин рейку, но если в него воткнуть блок питания, то дверь не закроется. Какие-то еще есть варианты?
26.10.2011 в 09:53:22
прикрутите обычную накладную розетку или колодку(как на удлинитель) просто к задней стенке щитка
26.10.2011 в 09:59:02
Вариантов масса. Начиная от блока питания на ДТН рейку, заканчивая низкопрофтльной розеткой на бок или дно ящика.
26.10.2011 в 10:30:51
Простите, я забыл уточнить, щиток встраиваемый в стену.
mpei написал : прикрутите обычную накладную розетку или колодку(как на удлинитель) просто к задней стенке щитка
какая у нее глубина? Боюсь что накладная розетка с воткнутым блоком питания будем мешать закрытию дверки щитка.
Def461 написал : Вариантов масса. Начиная от блока питания на ДТН рейку, заканчивая низкопрофтльной розеткой на бок или дно ящика.
А есть варианты розеток на дин рейку с боковым подключением вилки?
26.10.2011 в 10:48:09
Не видел и не вижу смысла искать. В 99% случаев, если нет ограничения по бюджету, то БП на ДИН подходящего напряжения прекрасно решает поставленную задачу.
28.10.2011 в 16:02:45
господа, подскажите, а то поиск не даёт ответа - куда копать, если ДИФ срабатывает сам по себе через неопределённый промежуток времени даже при отсутствии включённых приборов на линии? выбивает сам по себе ДИФ в ванной, на нём стиралка, воткнутая в розетку, но выключенная механической кнопкой, освещение (выключено), вентилятор (выкл). первый раз заметил когда утром в ванную зашёл, а там не всё включается :) глянул - выключен ДИФ. После этого раз сидел на кухоньке чаёвничал, в ванной всё выключено было и никто не лазил, слышу - ЩЁЛК (ДИФ на ванную сработал) :(
куда копать, подскажите, пожалуйста... :( ДИФ на 30мА
28.10.2011 в 16:12:07
Если диф - ИЕК, ДЭК, ЭКФ и прочий ЩИТ, то прежде всего думайте про его замену на ABB, Schneider, Legrand... Далее - искать утечку тока в потребителях и проводке.