el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2011 в 22:25:19

web-rr написал : оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт)

web-rr написал : Увы, клещи КО-04Е.

Купить требуемые, и сделать. Инструмент лишним не будет в любом случае, а стоит не особо и дорого.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.11.2011 в 22:46:13

sergey_sav написал : А разрешён или запрещён это стоит определять исходя из условий прокладки и действующими нормами (тут вопрос о том, стоит ли обращать внимание на ГОСТ с новыми требованиями по противопожарной защите...

У нас своя самостийна. И свой ПУЭ:p. И нормы вкупе с требованиями...

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.11.2011 в 00:47:45

AlexMax написал : У нас своя самостийна. И свой ПУЭ

Предупреждать надо! © "Обыкновенное чудо"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

mamay.84
mamay.84
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Кировоград

Сообщений: 34

22.11.2011 в 17:15:41

web-rr написал : Но 6 и 10 как бы разные сечения, а ПВ3 10 купить то возможно, но вот оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт). Взять инструмент ради одного щита (пока аналогичных не видел)?

Вот такие вот....жмут ПРЕКРАСНО И УВЕРЕННО

0
Вложение
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

08.12.2011 в 18:13:25

Подскажите, почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31? И еще вопрос. Сегодня прораб сказал, что название щитов нельзя писать на дверце, только на неподвижной части щитка. Это так?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 18:38:15

organizator написал : почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31?

Всё верно - без дверы IP31, а именно с этой дверцей IP65.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

08.12.2011 в 18:42:32

organizator, внутренняя наклейка никаого отношения к шнайдеру не имеет

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

08.12.2011 в 18:56:56

organizator написал : Подскажите, почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31?

Два варианта. 1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65. 2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.12.2011 в 06:23:31

Юрка написал : Два варианта. 1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65. 2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

Какой сборочный завод? ООО "Компания СИБЭЛЕКТРОЩИТ" это Новосибирская контора, которая занимается сборкой НКУ и автоматизацией. Они являются партнерами Шнайдера, но только в части установки их изделий. Щитки для Шнайдера они не делают...

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

09.12.2011 в 11:53:07

SVKan написал : Какой сборочный завод? ООО "Компания СИБЭЛЕКТРОЩИТ" это Новосибирская контора, которая занимается сборкой НКУ и автоматизацией. Они являются партнерами Шнайдера, но только в части установки их изделий. Щитки для Шнайдера они не делают...

Не понял вопроса. Вот они и являются сборочным заводом. Они и делают шильдики, клеют их на корпуса готовых щитов. Эти шильдики они заполняют по своей логике. Кстати, и корпуса они могут выбирать для этих щитов сегодня Каедру IP65, а вчера что-то с IP31. А готовые шильды у них могут лежать на складе с большим запасом (тысячи штук). Это вроде металлографика. Наверняка на стороне заказывали. А новые сделать - это долго и дорого.

0
organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

09.12.2011 в 17:46:20

Юрка написал : Два варианта.1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65.2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

В спецификации на щиты IP не указан, только каталожные номера на корпуса, по которому они должны быть IP65. Дырок завод никаких не делал, даже сальники не ставил, а только собрал начинку в соответствии с однолинейной схемой. Щиты должны стоять в венткамерах, смущает как куратор отнесется к этой наклейке с таким низким IP.

Юрка написал : Это вроде металлографика

Ага, она самая. Первый раз такое вижу. Названия щитов тоже из неё, смотрится гораздо лучше, чем маркером по трафарету.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.