08.12.2011 в 18:42:32

organizator, внутренняя наклейка никаого отношения к шнайдеру не имеет

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

08.12.2011 в 18:56:56

organizator написал : Подскажите, почему у шнайдеровских щитков Kaedra на дверце надпись ip65, а внутри наклейка ip31?

Два варианта. 1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65. 2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.12.2011 в 06:23:31

Юрка написал : Два варианта. 1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65. 2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

Какой сборочный завод? ООО "Компания СИБЭЛЕКТРОЩИТ" это Новосибирская контора, которая занимается сборкой НКУ и автоматизацией. Они являются партнерами Шнайдера, но только в части установки их изделий. Щитки для Шнайдера они не делают...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

09.12.2011 в 11:53:07

SVKan написал : Какой сборочный завод? ООО "Компания СИБЭЛЕКТРОЩИТ" это Новосибирская контора, которая занимается сборкой НКУ и автоматизацией. Они являются партнерами Шнайдера, но только в части установки их изделий. Щитки для Шнайдера они не делают...

Не понял вопроса. Вот они и являются сборочным заводом. Они и делают шильдики, клеют их на корпуса готовых щитов. Эти шильдики они заполняют по своей логике. Кстати, и корпуса они могут выбирать для этих щитов сегодня Каедру IP65, а вчера что-то с IP31. А готовые шильды у них могут лежать на складе с большим запасом (тысячи штук). Это вроде металлографика. Наверняка на стороне заказывали. А новые сделать - это долго и дорого.

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

09.12.2011 в 17:46:20

Юрка написал : Два варианта.1) Наверное по проекту этот щит должен иметь IP31. Вот сборочный завод и делает такие шильды. А фактически делают IP65.2) Сборочный завод дырявит в каком-то месте корпус, понижая степнь защиты до IP31.

В спецификации на щиты IP не указан, только каталожные номера на корпуса, по которому они должны быть IP65. Дырок завод никаких не делал, даже сальники не ставил, а только собрал начинку в соответствии с однолинейной схемой. Щиты должны стоять в венткамерах, смущает как куратор отнесется к этой наклейке с таким низким IP.

Юрка написал : Это вроде металлографика

Ага, она самая. Первый раз такое вижу. Названия щитов тоже из неё, смотрится гораздо лучше, чем маркером по трафарету.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.12.2011 в 18:04:00

organizator написал : В спецификации на щиты IP не указан

Если не указан, значит может быт каким-угодно и шильдики припасённые нет смысла переделывать.

0
Аватар пользователя
myweb

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

13.12.2011 в 02:42:51

Нужна помощь. Сейчас ремонт и меняю всю проводку, счетчик и т.д. Имеется вот такой ужас:

Более того, стояка полноценного нету и магистраль идет от соседа к соседу:

Скажите пожалуйста, на что монтируемое на DIN рейку можно заменить пакетник и "болты" на которые приходит/уходит магистраль? Элекрик сказал, что можем "болты" оставить внутри стены (между моим ящиком и соседа), но если вдруг отгорит, то придется вырывать ящик либо мне, либо соседу. Может быть есть способ по-лучше? Поскольку в нашем городе найти в продаже маленький счетчик не получилось, то скорее всего будет устанавливаться счетчик Энергомера СЕ102 S6
В идеале хотелось бы получить так:
В ящике планируется разместить следующие элементы: вводной 2p автомат, регулятор напряжения (реле), 2 УЗО, 5+ автоматов Подскажите пожалуйста какой ящик использовать для ниши:

Или просто купить монтажную панель и навесную дверцу?

0
Вложение
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

13.12.2011 в 07:19:40

myweb, на магистральные провода можно поставить "орехи". А кто нынешние автоматы монтировал вам? Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

13.12.2011 в 12:14:47

mpei написал : Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?

да не не последовательно,у правой пары вод по всей видимости снизу и усамого самого правого крайнего проводок снизу подходит грязненький от туда же и синий выходит.

myweb написал : Более того, стояка полноценного нету и магистраль идет от соседа к соседу:

ужас .я такое встречал как то раз. квартиру обесточил,начал шкуфку разбирать а она как зашкварчит,соседская квартира оказалось питается со шкафчика моей квартиры.причем только ноль.а фаза я не знал где,разбираться не стал собрал инструмент и ушел.

0
Аватар пользователя
myweb

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

13.12.2011 в 13:15:20

mpei написал : myweb, на магистральные провода можно поставить "орехи". А кто нынешние автоматы монтировал вам? Зачем подлючены по 2 автомата просто последовательно?

Подскажите пожалуйста что такое "орех" и как он крепится на DIN рейку? Этот ужас остался от прежних хозяев. Магистральные провода - алюминий, проводка внутри квартиры - будет медной.

нервный написал : да не не последовательно,у правой пары вод по всей видимости снизу и усамого самого правого крайнего проводок снизу подходит грязненький от туда же и синий выходит.

Да, к крайним автоматам и сверху и снизу подключены провода, которые уходят за панель.

Пока присмотрел ящик Mini_Pragma_MIP22312 - правильный выбор или стоит поискать что-то еще?

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

13.12.2011 в 14:27:21

Доброго времени суток, Мастера. Готовлюсь к ремонту в новостройке. Рассчитываю на трёхфазный ввод и мощность 15кВт. Задумал такой вот щиток (54юнита): Блок схема:

Принципиальная схема:

Вопрос: при выделенной мощности 15кВт и трёхфазном вводе мощность по каждой фазе не должна превышать 15кВт и общая 5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)? И не выгоднее ли, в таком случае, добиваться однофазного ввода 15кВт?

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.12.2011 в 14:53:12

Fatalkot написал : Вопрос: при выделенной мощности 15кВт и трёхфазном вводе мощность по каждой фазе не должна превышать 15кВт и общая 5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)?

С подключением варочной проблем не будет. Они сейчас все рассчитаны на подключение 1, 2 или 3 фаз. Но схему надо переделывать. Под трехфазный ввод, а не под три отдельных фазы... А водонагреватель... Ставьте бойлер. Мощность получится не более 2,5кВт. Проточник на 5кВт это только руки/посуду под тоненькой струйкой воды помыть. Для полноценного использования надо проточник киловатт на 10-12. Такие кстати тоже трехфазные идут. Но тогда ванну принимать исключительно при выключенной плите и других мощных потребителях.

Fatalkot написал : И не выгоднее ли, в таком случае, добиваться однофазного ввода 15кВт?

При мощности до 15кВт в городской квартире 1 фазный ввод однозначно удобнее. Ибо есть много потребителей которые очень любят кушать, но включаются не сильно часто и в произвольном порядке. При однофазном вводе не понадобится ломать голову как раскидать все это по разным фазам...

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

13.12.2011 в 15:33:32

SVKan написал : Закатать губу и рассчитывать не более 20А на фазу. 15кВт всего... При мощности до 15кВт в городской квартире 1 фазный ввод однозначно удобнее. Ибо есть много потребителей которые очень любят кушать, но включаются не сильно часто и в произвольном порядке. При однофазном вводе не понадобится ломать голову как раскидать все это по разным фазам...

Спасибо, пошел за машинкой :) Подготовлю пока два варианта: 3 фазы по 20А и 1 фаза на 60А :confused:

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.12.2011 в 18:31:05

Fatalkot написал : Доброго времени суток, Мастера. Готовлюсь к ремонту в новостройке. Рассчитываю на трёхфазный ввод и мощность 15кВт. Задумал такой вот щиток (54юнита):

О тема наверное любопытная. Начинайте новую темку. Пишите свое видение процесса, кто будет реализовывать. Ну а тутошние тусовщики ( и я тоже ) напишем всяких полезных и не очень советов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2011 в 19:35:17

Fatalkot написал : как тогда подключать потребители >5кВт (поточный водонагреватель на 5.5, например, или варочную на 6.4)?

Вы ещё забыли упомянуть духовку, для которой выделили автомат 32А. И розеток бытовых двадцатиамперных я не встречал - обычно 16А. В общем, с нуля вам всю схему надо начинать, когда выясните сколько и по скольким фазам вам выделили ...

0