20.05.2012 в 13:14:56
#3105188
Подскажите в чем разница между автоматами с стойкостью к короткому замыканию 4.5kA и 6kA. Какие из них правильнее применять в квартирном щитке?
20.05.2012 в 14:29:27
#3105292
они отличаются только стойкостью к короткому замыканию. в квартирном щите пойдут любые.
29.05.2012 в 09:32:55
#3121717
Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):
29.05.2012 в 10:37:41
#3121800
Sergo2012 написал : Щиток уже почти на стене)))) Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):
- в штатном щитке стоит счетчик CO-U446M (10-40А) и два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
- далее запланирован кабель ВВГнг 3х6 кв.мм, магистраль от штатного щитка до дополнительного, длина 2метра... прокладка или в штукатурку или в короб, пока обсуждаемо... сечение достаточное? или посмотреть на 10 кв.мм?
Перед счетчиком двухполюсный поставьте... А что касается 40А, а проводка то такое потянет? Сам стояк и то, что от него отводится. Если у Вас там два старых черных автомата по 16А, то и проводки поди 2,5 квадрата алюминия. Сгорят нафиг на 40А...
29.05.2012 в 10:42:47
#3121809
Sergo2012 написал : Встал вопрос - потекла идея (как говорил наш комбат в далеком 1994...):
Род войск, коллега?
Sergo2012 написал : в штатном щитке ... два черных СССР-ских автомата по 16А, эти два автомата планирую заменить на один 40А, интересно, будут вопросы у ЖЭКа? )))
У меня были бы. Во первых - нужна ли владельцу квартиры вся эта мощь? Такую нередко отпускают на квартиру с электроплитой. Может не стоит заниматься экстремизмом и остановить свой выбор на C25 или C32? Всё зависит от состояния питающего стояка. Увы приходилось видеть отходивший от дифавтомата C63 алюминиевый проводок с сечением 2,5 кв. мм. Остановитесь на С32 и кабель на вводе 3*6 поставьте.
29.05.2012 в 14:40:32
#3122158
SVKan написал : Перед счетчиком двухполюсный поставьте...
первоначально перед счетчиком стоял пакетник, разрывающий только фазу...
SVKan написал : А что касается 40А, а проводка то такое потянет? Сам стояк и то, что от него отводится. Если у Вас там два старых черных автомата по 16А, то и проводки поди 2,5 квадрата алюминия. Сгорят нафиг на 40А...
изначально так и было))) НО щас после автоматов в квартиру заходят 14 линии ВВГнг 3*2,5. хватит?)))
29.05.2012 в 14:44:29
#3122168
web-rr написал : Род войск, коллега?
царица полей.... 39МСП
web-rr написал : У меня были бы. Во первых - нужна ли владельцу квартиры вся эта мощь? Такую нередко отпускают на квартиру с электроплитой. Может не стоит заниматься экстремизмом и остановить свой выбор на C25 или C32? Всё зависит от состояния питающего стояка. Увы приходилось видеть отходивший от дифавтомата C63 алюминиевый проводок с сечением 2,5 кв. мм. Остановитесь на С32 и кабель на вводе 3*6 поставьте.
3*6 внутри щитка разводку делаю)))..... скорее всего, соглашусь... на 32А... ну а если что, то после АВ 40А что ставить - десятку?
29.05.2012 в 14:50:02
#3122176
Sergo2012 написал : первоначально перед счетчиком стоял пакетник, разрывающий только фазу...
Ну и что? А Вы поставьте по человечески...
Sergo2012 написал : изначально так и было))) НО щас после автоматов в квартиру заходят 14 линии ВВГнг 3*2,5. хватит?)))
Я говорю не про ПОСЛЕ автоматов, а про ДО счетчика. Вы можете хоть 3х100 проложить к щитку, но если перед счетчиком стоит алюминий на 2,5 квадрата, то при нормальной нагрузке он и отгорит. Лично у меня есть подозрение, что весь подъездный стояк имеет сечение ниже, чем Вы хотите положить к своему щитку... Электроплит же нет. А проводка времен царя Гороха...
29.05.2012 в 15:27:00
#3122235
SVKan написал : Ну и что? Я говорю не про ПОСЛЕ автоматов, а про ДО счетчика. Вы можете хоть 3х100 проложить к щитку, но если перед счетчиком стоит алюминий на 2,5 квадрата, то при нормальной нагрузке он и отгорит. Лично у меня есть подозрение, что весь подъездный стояк имеет сечение ниже, чем Вы хотите положить к своему щитку... Электроплит же нет. А проводка времен царя Гороха...
дом 1994г, кирпич, 10этажка вот фотка типа нуля...
29.05.2012 в 15:28:13
#3122237
вот типа фазы... и еще 4 провода мимо идут, типа 4 или 6 мм.кв., шо это?))) еще к другой фазе подключили свет на площадке, самопал в том, что поменяли светильники и провод а еще сосед решил через диод пустить свет на площадке, вполнакала, снесу потом))))
29.05.2012 в 15:31:54
#3122243
вот изначальный щиток, почти все на*уеверчено соседом)))) мне места мал-мала....)))) вот рядом и мастырю дополнительный щиток.... чуть выше и левее моих старых АВ скрутка, там ноль со счетчика скручен с двумя жилами одного кабеля и двумя жилами другого кабеля, в квартиру заходили два трехпроводных кабеля алюмка, типа такое заземление что-ли было???
30.05.2012 в 20:51:35
#3124804
плиты газовые, если шо))) что-то никто не комментит.... такой страшный щиток?)))0
01.06.2012 в 13:26:02
#3128026
почитал форум, все сводится к тому, что диф=узо+автомат, причем везде утверждается что диф автомат выходит значительно дороже. Собственно вопрос: ПОЧЕМУ ADA975D Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 6kA C-25A 30mA продают дешевле CDA225D Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A. В обои случаях тип А, производитель hager, магазин продажи один и тот же? В чем подвох???
01.06.2012 в 13:46:30
#3128061
aksenov_d написал : почитал форум, все сводится к тому, что диф=узо+автомат, причем везде утверждается что диф автомат выходит значительно дороже. Собственно вопрос: ПОЧЕМУ ADA975D Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 6kA C-25A 30mA продают дешевле CDA225D Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A. В обои случаях тип А, производитель hager, магазин продажи один и тот же? В чем подвох???
Ну и цены озвучьте для полноты картины.
01.06.2012 в 14:11:50
#3128094
не сочтите за рекламу:
у другого оф. диллера:
Интересует одно - это ошибки в ценообразовании или же Диф по каким то положениям проигрывает УЗО, что стоит хоть ненамного но ниже?
01.06.2012 в 14:30:56
#3128117
Первые две строки с ценами - завышены цены и та и та, косяк в ценах магазина. А вообще, то что я покупаю по меньшей мере, там ситуация такая: УЗО стоит дешевле дифа той же фирмы на стоимость 2-3 автоматов. Т.е. цена диффа = УЗО + 3*АВ
16.11.2012 в 05:51:51
#3437187
aksenov_d написал : Интересует одно - это ошибки в ценообразовании или же Диф по каким то положениям проигрывает УЗО, что стоит хоть ненамного но ниже?
Обычно такое бывает когда дифф электронный, а УЗО электромеханическое.
03.12.2012 в 11:05:25
#3472414
Подскажите плиз по схеме, нет явных косяков?
03.12.2012 в 11:34:47
#3472460
Vovochker написал : Подскажите плиз по схеме, нет явных косяков?
Посмотрел только самое начало. Сечение кабелей, автоматы на входе. Аж подавился... Это лесопильный завод? Неужто у нас в Прокопе энергетики такие щедрые, что на коттеджи отпускают сотню киловатт?
03.12.2012 в 11:35:54
#3472461
НУ эта... как мне сказали - что было в наличии, то и поставили! :)
12.12.2012 в 09:57:59
#3489731
Уважаемые мастера посмотрите пжлта на мою схему электрофикации :o Есть у меня сомнения по номиналам УЗО.. Квартира однокомнатная, дом кирпичный 1982 г., двухпроводка, плита газовая, реконструкции не было и не предвидится..
12.12.2012 в 12:04:10
#3489913
margo213,
1) Схема трудночитаема - ну разнесите хоть по разным столбцам УЗО и атоматы после него 2) Вытяжка может убить! Ее под УЗО!
13.12.2012 в 15:06:51
#3492398
Пока ждала советов , сама поработала над схемой и вот что получилось На сколько модулей выбрать щиток на 24 или 36?
13.12.2012 в 15:14:08
#3492411
margo213,
1)Уже писал выше. Вытяжку под УЗО надо, и электроподжиг плиты тоже 2) почему на холодильник не дифавтомат а решили разделить на отдельные автомат+УЗО?
13.12.2012 в 15:29:39
#3492429
Solovey написал : 2) почему на холодильник не дифавтомат а решили разделить на отдельные автомат+УЗО?
Из-за сроков поставки ..
13.12.2012 в 19:07:28
#3492819
margo213, После УЗМ вместо АВ 32А поставьте ВН(Выключатель Нагрузки) 63А. Автоматы дублировать не надо. У Вас есть вводной АВ 32а и его достаточно.
13.12.2012 в 19:32:22
#3492870
13.12.2012 в 20:04:46
#3492932
DED@ПВО написал : поставьте ВН(Выключатель Нагрузки) 63А
Вот такой подойдет
13.12.2012 в 21:05:06
#3493080
margo213, Нет,нужен двух полюсный,и не обязательно крутого бренда. Можно и ИЕК ВН32 63А
14.12.2012 в 10:29:13
#3494146
DED@ПВО написал : У Вас есть вводной АВ 32а и его достаточно.
А вводной этажный скорее всего ИЕК или что-то из этой же мыльной оперы. Если только его заменить на брендовый.