ksiman написал : У Вас под УЗО 40А/10мА (которых вообще не существует) стоит несколько групповых линий :( Так делать нельзя. УЗО на 10мА ставится на отдельный потребитель (например СМ). По схеме:
- Варочную можно вывести из под УЗО
- Разделить линии духовки и микроволновки
- Для СМ поставить УЗО 16А/10мА, на остальные потребители влажных помещений поставить УЗО 40А/30мА