28.12.2012 в 18:34:37
ksiman написал : У Вас под УЗО 40А/10мА (которых вообще не существует) стоит несколько групповых линий :( Так делать нельзя. УЗО на 10мА ставится на отдельный потребитель (например СМ). По схеме:
- Варочную можно вывести из под УЗО
- Разделить линии духовки и микроволновки
- Для СМ поставить УЗО 16А/10мА, на остальные потребители влажных помещений поставить УЗО 40А/30мА
Немного подправил. Теперь все фэн-шую? ;-)
28.12.2012 в 18:38:54
Кстати, УЗО лучше ставить в том же ряду с автоматами или в отдельный ряд? (при условии, что место позволяет)
28.12.2012 в 18:49:10
УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...
28.12.2012 в 18:59:54
ksiman написал : УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...
Почему? Именно туда и надо 10мА ставить - ибо самые опасные места.
28.12.2012 в 19:47:05
10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16
28.12.2012 в 19:57:32
ksiman написал : 10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16
Думаю, что разницу в 1 ампер мне УЗО на 25 А простит :-)
28.12.2012 в 20:01:48
УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...
28.12.2012 в 20:16:30
ksiman написал : 10 + 16 > 25
А я почему-то про мА подумал ... :)
ksiman написал : УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...
Вот фенншуй да, он мужик строгий такого не прощает.
А ПУЭ... На самом деле там про сумму автоматов и не сказано четко. Сказано что ток через УЗО должен быть автоматом ограничен, а не суммой. Я тут с кем-то по этому вопросу как раз неделю назад спорил.
Какую перегрузку держат УЗО - неизвестно, производители в своих каталогах как-то это явно не пишут... Но раз УЗО может многократно пережить токи внешнего КЗ, да еще и отрубить достаточно большой ток замыкания - разве имеет оно право испортиться если его перегрузить на 10-15 А. ...
28.12.2012 в 20:37:20
Свет в ванной и туалете вместе с вытяжкой не будут потреблять даже 2А, так стоит ли ставить АВ 10А?
28.12.2012 в 20:42:27
Solovey написал : Я тут с кем-то по этому вопросу как раз неделю назад спорил.
А спорить то и не надо... надо просто воспользоваться сложением... ;) Номинальный ток УЗО должен быть не менее, чем защита по току (до или после него)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.12.2012 в 20:44:44
На самом деле всё немного сложнее - надо учитывать коэффициент одновременности, но при малом числе групп он приближается к 1:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу