26.03.2013 в 05:42:23
garag написал : Добрый день.Планирую осуществить монтаж электрики в доме своими руками. в доме пока только стены и крыша. штукатурки нет. покритикуйте если не сложно. кабель для света - NYM 3х1,5 мм кв. Nexans кабель для розеток NYM 3х2,5 мм кв. Nexans кабель для 3-фазных розеток NYM 5х4 мм кв. Nexans все в гофре,постараюсь не более 1 кабеля в гофру. без раздаточных коробок. кабель для света в пустотах плиты. розетки шлейфом. на столбе за пределами забора стоит счетчик нейрон -Н3П-АП-4-Р-П.
- 4 автомата IEK. 2 3-фазных и 2 одиночных. все с25. Подводимая мощность 15кВт.
все барахло будет в рекмаунтном напольном шкафу.
ps. после открытия в гугле ctrl-s сохранит PDF локально.
C жиру беситесь. На 15кВт 32 УЗО и больше 50 автоматов. В среднем получается меньше чем по 300Вт на автомат... Купите 5 метров кабеля порежьте на кусочки и сложите вместе 50 кусков. Посмотрите на толщину пучка. А Вы собрались еще каждый кабель в гофру сунуть. Вы объем этого хозяйства себе представляете? Будете короба под проводку городить? Тогда уж разбейте по этажам и сделайте отдельные щитки на каждый этаж. По крайне мере на этаж будете тянуть один вводной кабель, а не весь пучок из 20 проводов. И зачем каждой лампочке нужен свой отдельный кабель и свой автомат?
02.04.2013 в 21:20:45
Всем привет! Подскажите. Выбивает УЗО на генераторе в момент переключения АВР с генератора на основной источник питания. В чём может быть причина? До возникновения этой проблемы раньше всё работало.
31.05.2013 в 04:06:05
Взял посмотреть т.н. "Ограничитель тока" ETI OSP-10.
Внутри механизм автомата ETI Etimаt 6. Сбоку на бумажке со штрих-кодом написано "Limitаtоr". Характеристика электромагнитного расцепителя неизвестна, никаких букв нет, только номинал 10А. Включил через него 3kW и он отключился через 75 секунд.
Я не пойму почему он продается как "Ограничитель тока". У него настройка ТР соответствует хар-ке K у автоматов АВВ - отключение перегрузки 1,5 In менее чем за 2 минуты. Но никто не называет автомат АВВ S201 K10 ограничителем тока.
И куда этот "ограничитель" с неизвестными параметрами электромагнитного расцепителя можно применить для пользы дела? Они и многополюсные есть.
31.05.2013 в 04:48:22
Abrikos, пригодятся злобным энергетикам ограничивать выделенную мощность. автоматы они тугодумы на перегрузку, а этот аппарат быстро вырубит - чай не успеешь вскипятить!
31.05.2013 в 09:19:08
Майкоп написал : Выбивает УЗО на генераторе в момент переключения АВР с генератора на основной источник питания. В чём может быть причина? До возникновения этой проблемы раньше всё работало.
всё правильно. Типичная проблема совместимости генераторов, рассчитанных на тип заземления системы TT при подключении к сети типа TN-C-S. Ток с рабочего проводника стекает на землю и АВР генератора расценивает это как повреждение рабочей изоляции. Для более чёткого ответа нужно тщательно курить вашу схему, но смысл проблемы от этого не изменится. Попробуйте поменять местами проводники на выходе с генератора (развернуть вилку в розетке с генератора - проблема исчезнет?
31.05.2013 в 11:41:05
На стиралку в ванной ставят 16А 10 mA ,теория ясна,а как на практике - не будет постоянно выбивать,из-за чего потом придется менять на 30mA?
31.05.2013 в 11:47:00
Купил кабель NYM 3х4 мм2 Nexans, а он без маркировки вообще,это нормально ?
31.05.2013 в 12:16:39
Cthutq Нормальный кабель должен иметь маркировку
31.05.2013 в 12:34:52
Да это понятно,только там на складе где-то отмеряют-отрезают и выносят уже "товар не подлежащий возврату-обмену".
31.05.2013 в 12:46:57
Cthutq надо было там же на складе отказаться от такой очевидной лажовины. На всех изделиях Nexans, которые мне попадались, маркировка очень чёткая.
31.05.2013 в 12:52:46
Cthutq написал : На стиралку в ванной ставят 16А 10 mA ,теория ясна,а как на практике - не будет постоянно выбивать,из-за чего потом придется менять на 30mA?
если стиралка исправна и проводка к ней исправна, то ничего выбивать не будет. Другой вопрос, что любой ТЭН со временем отсыревает, а после прогрева высыхает и вполне вероятно, что лет через 3-5 ваше УЗО на 10 мА начнёт срабатывать. Небезосновательно, конечно, но в то же время, пользоваться такой стиралкой с таким ТЭНом ещё можно несколько лет под защитой УЗО в 30 мА, а при 10 мА ТЭН придётся менять сразу. С другой стороны, ТЭН дающий утечку 10 мА через некоторое время обычно начинает выбивать и 30 мА и 100 мА...
Так что тут неоднозначно, но лично я для себя не считаю необходимым ставить 10 мА. 30 мА достаточно для того, чтобы не бояться за жизнь свою и своих близких.
31.05.2013 в 13:11:33
Alexiy написал : Другой вопрос, что любой ТЭН со временем отсыревает, а после прогрева высыхает и вполне вероятно, что лет через 3-5 ваше УЗО на 10 мА начнёт срабатывать. Небезосновательно, конечно, но в то же время, пользоваться такой стиралкой с таким ТЭНом ещё можно несколько лет под защитой УЗО в 30 мА, а при 10 мА ТЭН придётся менять сразу. С другой стороны, ТЭН дающий утечку 10 мА через некоторое время обычно начинает выбивать и 30 мА и 100 мА...
Похоже все так и есть,у меня сейчас стиралка при включении периодически выбивает 30mA...Десятый год стирает уже.
30.07.2013 в 22:27:46
Подскажите пожалуйста, есть ли шинки на дин рейку вот типа таких
но чтобы провода не торцом винта крепились а через пластину, или таких в природе нет?
01.08.2013 в 03:11:37
Народ, помогите! Есть щиток на этаже, дом старый, но щиток переделан, стоят узо, медь и т.п. Хочу в процессе ремонта сделать в квартире щиток, оставив на лестничной клетке только вводной автомат и узо. Точнее - в квартире не 1 щиток, а 2 - основной и мелкий на кухню и с/у, так мне удобнее. Т.к. на вводе уже стоит узо, доп узо предполагаю поставить только на мокрые приборы с непосредственным контактом воды - розетка в ванную и для водогрея накопительного - 10мА. Собственно вопрос по поводу земли от лестничной клетки до последнего щитка:
я все правильно нарисовал?
01.08.2013 в 08:31:33
Клошар написал : я все правильно нарисовал?
Более-менее правильно. УЗО1 должно быть 30мА. PE подключено верно.