Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

13.11.2013 в 22:02:53

Rumato написал : В смысле я на радикале Вашу картинку разглядывать не стал. Вы отредактировали, теперь вижу. Вопрос только по номиналу УЗО.

Схему рисуйте, что питается с Вашего щита и куда уходят линии. Электрику сами делали? Или специалист-универсал-плиточник-штукатур?

сам сделал. сейчас нарисую схему

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

13.11.2013 в 22:03:44

Rumato написал : Класс! А кабель какой?

ВВГнг

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.11.2013 в 22:04:59

Stax16 написал : ВВГнг

А сечение у него какое? И по С25 вы проигнорировали...

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

13.11.2013 в 22:12:47

Rumato написал : А сечение у него какое? И по С25 вы проигнорировали...

вам ясна эта схема?

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

13.11.2013 в 22:28:27

кто нибудь поможет с этой ситуацией?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

13.11.2013 в 22:36:42

Stax16 написал : кто нибудь поможет с этой ситуацией?

да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

13.11.2013 в 22:37:57

4Серый написал : да как-то затруднительно.в доме с эл.плитой вводного автомата на 25А,ИМХО,мало. а розеточные автоматы на 16А менять надо.

а почему так на до менять на 16А?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.11.2013 в 22:47:39

Stax16 написал : а почему так на до менять на 16А?

Тут это не обсуждаемо :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.11.2013 в 23:01:09

maxx1 написал : У них вроде щёлка для этого есть.

Щёлка знаешь у кого...! Терминологию поправить немедленно..:a

ГОРНЯК 46 написал : а чем пвс не нравится?

Почему же, нравится, только он для других дел заточен...;)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 08:58:32

Stax16 написал : кто нибудь поможет с этой ситуацией?

-Добавить УЗО на 30мА на розетки

  • все розеточные автоматы 25А заменить на 16А
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 09:06:19

Stax16, Все автоматы кроме электроплиты поменять на С16А. Номинал УЗО Вы скажете или нет? Перемычки надо поменять на гребенку, так надежней, от EKF она стоит недорого. Вы можете сфотографировать этажный щит? Почему на квартиру с электроплитой дали 25А? Как Вы делали линии на освещение? Клали новый кабель до люстр или соединяли с алюминием?

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

14.11.2013 в 14:29:48

Rumato Номинал не помню. Все провода медные. Все новые от этажного щитка прокладывал. Как нибудь поеду и сфотографирую этажный щит и скажу вам номинал УЗО. Еще хочу исправить вам, у меня не электроплита а духовка встраиваемая электрическая. А плита газовая которая ставится на столешницу

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 15:39:19

Вот теперь все стало на места. На духовку правда тоже достаточно С16, но поскольку там кабель 4 квадрата можно оставить.

Stax16 написал : Все новые от этажного щитка прокладывал.

Тогда не понял, что это на фотографии? Обычно от этажного щита тянется один кабель и делается квартирный щит. Проблема со светом только в комнате? Соединение люстры с кабелем чем выполнено? Напряжение измеряли в период моргания? И фото этажного щита тогда не забудьте.

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

16.11.2013 в 20:49:16

всем привет подскажите - кто может встречал такое.. тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=513&p=4164524#post4164524 пост 20492 ...и 20500

0
Аватар пользователя
Stax16

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 21

18.11.2013 в 13:36:09

Rumato написал : Вот теперь все стало на места. На духовку правда тоже достаточно С16, но поскольку там кабель 4 квадрата можно оставить.

Тогда не понял, что это на фотографии? Обычно от этажного щита тянется один кабель и делается квартирный щит. Проблема со светом только в комнате? Соединение люстры с кабелем чем выполнено? Напряжение измеряли в период моргания? И фото этажного щита тогда не забудьте.

вот фото этажного щитка. узо находится слева. напряжение измерял. 217~220В периодически меняется напряжение. в квартирном щитке заменил гребенку фирмы АВВ на 63А

0