18.11.2013 в 15:26:08
WAGO на фазном проводе:mad: Надеюсь не Ваш. По свету. Надо проверять все соединения на линии света, скорее всего где-то контакт отваливается.
18.11.2013 в 15:46:53
Rumato написал : WAGO на фазном проводе:mad: Надеюсь не Ваш. По свету. Надо проверять все соединения на линии света, скорее всего где-то контакт отваливается.
да WAGO на фазном проводе, это мой если это опасно, то как его исправить? чем вместо WAGO можно заменить?
18.11.2013 в 15:56:39
Stax16 написал : если это опасно, то как его исправить? чем вместо WAGO можно заменить?
Я бы опрессовал, но не знаю есть ли у Вас клещи. Можно сделать скрутку и надеть на неё винтовой клемник, затем зажать двумя винтами. Все таки это ввод в квартиру, пусть и без электроплиты. А нельзя УЗО и автомат перенести на верхнюю динрейку?
18.11.2013 в 16:00:11
Rumato написал : Я бы опрессовал, но не знаю есть ли у Вас клещи. Можно сделать скрутку и надеть на неё винтовой клемник, затем зажать двумя винтами. Все таки это ввод в квартиру, пусть и без электроплиты. А нельзя УЗО и автомат перенести на верхнюю динрейку?
на верхнюю динрейку не получится так как внизу стоит счетчик, я попробую затянуть провод если там остается лишний, то проблем меньше будет. все таки надо разобраться с морганием света. самое странное, когда я выключил свет вечером, завтра включаю свет, прошло более 10 минут начинается моргать, это скорее всего нагревается???
18.11.2013 в 16:07:53
Stax16 написал : это скорее всего нагревается???
Мне сложно говорить не видя. Линии на освещение у Вас 2 отдельные? Моргает одна? Соединения сделаны в подрозетниках? Чем? Люстры как подключены?
18.11.2013 в 16:12:00
Rumato написал : Мне сложно говорить не видя. Линии на освещение у Вас 2 отдельные? Моргает одна? Соединения сделаны в подрозетниках? Чем? Люстры как подключены?
линии на освещение у меня две отдельные. моргает на всю комнату. да в подрозетниках, выключателем легранд, люстры пока на патронах.
18.11.2013 в 16:33:29
Stax16 написал : линии на освещение у меня две отдельные. моргает на всю комнату. да в подрозетниках, выключателем легранд, люстры пока на патронах.
Две линии идут в одну комнату? никак понять не могу. Ноль в подрозетниках чем соединен? что значит люстры на патронах?
18.11.2013 в 16:47:54
Rumato написал : Две линии идут в одну комнату? никак понять не могу. Ноль в подрозетниках чем соединен? что значит люстры на патронах?
ааа я неправильно понял ваш вопрос.. автоматический выключатель 16А там две линии это на кухню и в ванну. а другой выключатель 16А на комнату, гардеробную и коридор. ноль только на люстрах, а фаза подсоединена в подрозетниках.
вот лампы типа на патронах, пока временные.
18.11.2013 в 17:10:49
правильно ли я вас понял?
18.11.2013 в 18:13:55
Правильно. Не знаю чем еще помочь. Выключатели без подсветки, лампы накаливания, проводка новая...
18.11.2013 в 20:05:20
Stax16, моргает всё освещение или только некоторые лампы?
18.11.2013 в 20:07:13
в продолжении вопроса мультиметр
кто что думает??
18.11.2013 в 20:59:53
LoneWolf_SPb написал : Stax16, моргает всё освещение или только некоторые лампы?
все освещение моргает
18.11.2013 в 21:11:12
А в автоматах на освещение зажато по 2 фазных провода? Они скручены? Или просто вставлены и зажаты?
18.11.2013 в 21:34:27
Rumato написал : А в автоматах на освещение зажато по 2 фазных провода? Они скручены? Или просто вставлены и зажаты?
да по два фазных провода просто вставлены и зажаты
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.