11.01.2015 в 03:07:27
#4944909
Samsung написал : поясните несведущему
Поясняю сечение кабеля -
Samsung написал : выключателя на 32A
Samsung написал : дифф 25A
Samsung написал : автоматы 16A
аналогично по второму
Samsung написал : дифф 25A
= ответ.Ок?
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 03:33:14
#4944932
serj12 написал : Поясняю сечение кабеля -
сечение кабеля -
сечение кабеля и количество
аналогично по второму
= ответ.Ок?
вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A к дифам 4 квадрата , от них 2,5 сечение на C16 по 4 автомата на каждый диф
11.01.2015 в 12:01:17
#4945255
Samsung написал : вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A
так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.
Samsung написал : к дифам 4 квадрата
я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 12:14:48
#4945274
serj12 написал : так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.
я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.
Спасибо за ответ, а УЗО от импульсных блоков питания (компьютера)(исходя из вашей практики) не будет выключаться?
11.01.2015 в 12:23:36
#4945291
Samsung написал : от умпульсных блоков питания
С такими блоками питания не сталкивался :o А от обычных - импульсных - ничего не будет отключаться,если они исправны.УЗО контролирует сколько пришло,сколько ушло,вот если у вас в компе будет неисправность и ток пошпарит не туда,куда следует(к вам например),то УЗО должно отключить питание,сложнее будет если вы сыграете роль нагрузки ...
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 12:28:25
#4945295
А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
11.01.2015 в 12:43:38
#4945327
Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
я рекомендую.
11.01.2015 в 12:44:35
#4945329
Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
Ух ты,ну и вопрос! Как правило я имею дело со вновь создаваемой проводкой и проблем с подключением всех линий под УЗО не испытываю.Как и что у вас - я не могу сказать.
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 13:22:09
#4945418
Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить
11.01.2015 в 13:26:48
#4945429
Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
в доме без заземления дифзащиту на свет нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
11.01.2015 в 13:29:43
#4945436
Alexiy написал : ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить
нет. ПУЭ пишет, что дифзащита на свет и стационарные приборы, как правило, не требуется. это совсем не то же самое, что "не рекомендуется". при этом речь идет конечно же о здании построенном по ПУЭ-7
11.01.2015 в 19:46:06
#4946443
Я ставлю УЗО на ВСЕ линии, в том числе и освещения. Жизненный опыт подсказывает эту необходимость: дважды видел последствия возгорания армстронговских светильников (дроссельных), всё закончилось обгорелым потолком, дважды било током от корпуса светильника (в обоих случаях в китайских светильниках изоляция фазной жилы была передавлена торцом вкрученной трубки, по которой шёл провод). Это только то, что сразу вспомнил.
11.01.2015 в 20:30:13
#4946546
Alexiy написал : ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить
:D для некоторых праздники не прошли бесследно...
11.01.2015 в 22:15:19
#4946837
Щас он скажет накинулись коршуны...:)
11.01.2015 в 22:25:35
#4946872
Solovey написал : ...для некоторых праздники не прошли бесследно...
Solovey, наверное, Alexiy TN-S имел ввиду... :)
12.01.2015 в 12:32:22
#4947820
Р220 написал : Я ставлю УЗО на ВСЕ линии, в том числе и освещения. Жизненный опыт подсказывает эту необходимость: дважды видел последствия возгорания армстронговских светильников (дроссельных), всё закончилось обгорелым потолком, дважды било током от корпуса светильника (в обоих случаях в китайских светильниках изоляция фазной жилы была передавлена торцом вкрученной трубки, по которой шёл провод). Это только то, что сразу вспомнил.
Лучший ответ, спасибо)
12.01.2015 в 15:29:23
#4948146
Добрый день. Есть ли проблема в данном щитке? (найдено на квартире у родственников)
Я не электрик, но по-моему перепутана фаза и ноль? Далее, почему-то земля на одном кабеле отрезана, хотя остальные подключены к шине? Почему?
12.01.2015 в 15:36:54
#4948166
Serge!, а есть еще фото снизу автоматов? Дом с электроплитами или с газом? Автомат на 25А не радует. Еще бы общее фото щитка, и фото того места где "РЕ" - подключены.
12.01.2015 в 15:47:36
#4948189
Solovey написал : а есть еще фото снизу автоматов? Дом с электроплитами или с газом? Автомат на 25А не радует.
Дом с электрплитами. Это общеэтажный щиток, поэтому всё не стал фоткать, но попробую потом сделать еще фотки. Вот земля, в щитке она вроде есть. Вот ноль.
Гребенка сверху обломана, фазовый контакт оголен. Автомат 25А идет на плиту, но зачем-то поставили рядом еще один 25А на обычные розетки. Думаю заменить на 16А.
12.01.2015 в 15:51:14
#4948198
два автомата 25А, остальные 16А. С освещением еще предстоит разобраться, всё очень странно.
12.01.2015 в 15:53:26
#4948203
Serge!, еще бы фото магистальных проводов. В частности понять откуда "РЕ" приходит на корпус. Как организован отвод нулевого проводника.
Serge! написал : Гребенка сверху обломана, фазовый контакт оголен.
Неаккуранто, но не критично. Можно эту гребенку вытащить, сдвинуть вбок пластик, отпилить медную часть до крайнего зуба и обратно надвинуть пластик. Уже медь торчать не будет.
Serge! написал : но зачем-то поставили рядом еще один 25А на обычные розетки. Думаю заменить на 16А.
ну да. на розетки 16А надо.
откушенный в кабеле под корень РЕ проводник - конечно косяк.
Такое ощущение что там все жилы 2.5 квадрата. Но на вводе при дифе 32А надо бы монтаж жилами 6 квадрат выполнить. На плиту также должен быть кабель 3*6... а не та сопля что сейчас
12.01.2015 в 16:25:12
#4948269
Solovey написал : На плиту также должен быть кабель 3*6... а не та сопля что сейчас
на плиту идет 3x4 на ввод дифавтомата, как я понимаю, тупо воткнули старые провода от счетчика так всё-таки - есть проблема с подключением дифавтомата? ведь ноль у него справа должен быть
Ах да, самое интересное, что в квартире обнаружен кабель неизвестного происхождения, под напряжением, включенный, видимо, в обход счетчика! Что за хрень.
18.01.2015 в 09:23:58
#4962039
Подскажите пожалуйста, верно ли будет соединить заземлитель (полоса 4х40, у щита) с шиной РЕ в этом щите (ГЗШ) через стенку этого щита, т.е. проводом ПЩ 10мм2 приходим на болт ящика, а уже внутри ящика на этот же болт сажаем перемычку до шины РЕ. Такой болтик будет являться неразрывны соединением или нет? (до этого в шкафчики полоса вводилась и прикручивалась прям на шину РЕ, этот же шкафчик поменьше)
18.01.2015 в 11:27:30
#4962270
Нормально. Только что за пщ?
18.01.2015 в 19:26:06
#4963498
Многожильный без оболочки, такой
19.02.2015 в 23:45:22
#5036550
Кто-нибудь работал с АВДТ-063 Про Контактор? Хотелось бы услышать отзывы.
21.02.2015 в 15:35:31
#5039332
Здравствуйте! Я задумал менять электрику трёшке, дом серии П-46М (если это о чём-то говорит). Подскажите некоторые моменты:
Собираюсь ставить щиток в квартире с разделением на разные линии. Сделал разводку - получилось ровно на 36 модулей, но я сомневаюсь можно ли так делать щит. На ванную и на лоджии я собираюсь ставить по одному УЗО, а на всё остальное ещё одно - на розетки, освещение и прочее. Щит хочу использовать ABB Mistral 41 на 36 модулей. На 48 модулей уже почти в 2 раза дороже, а на 54 - уже более чем в 2 раза. На лоджиях уже проведена проводка, буду просто до неё вести новый кабель.
В щите на лестничной клетке стоит общий диф. на 32А, что на мой взгляд слишком мало для современного дома (2002-й год постройки) с электроплитой. Что, кстати, меня больше всего бесит - в стояке проложены медные провода, а в квартиру приходит очень ломкие алюминиевые. Может, этим и обусловлен такой мелкий вводной диф? Если нельзя поменять, то какие номиналы автоматов и УЗО нужно ставить? А ещё какое сечение вводного кабеля в квартиру следует делать?
3.Ремонт будет проводиться по комнатам, т.е. затянется на несколько лет, поэтому будет работать новая и старая электрика некоторое время. Поэтому надо каким-то образом будет добавлять новый медный вводной кабель. Понятное дело, что я этим заниматься не имею права, так же как и копаться в щитке, но каким образом можно реализовать задуманное? Вызывать алкашей из ДЭЗа? Или обратиться в МосЭнергоСбыт? И как они смогут провести кабель - смогут протащить через существующие каналы или как? Безопасно ли оставлять кабель в коробе? У меня уже проложен штатно короб для слаботочки, но не хотелось бы чтобы по нему ещё и силовой кабель шёл.
21.02.2015 в 16:03:23
#5039380
-=INFINITY=-, вам свою персональную тему под это дело открыть надо. там и обсудим...
21.02.2015 в 16:42:05
#5039451
Solovey,
что, всё так плохо? ;) Создал -
23.02.2015 в 18:20:21
#5043452
Господа, подскажите пожалуйста:
На квартиру стоят 3 автомата: 40А, 20А, 16A (панелька 86 года постройки с электроплитой)
Хочу перед ними поставить УЗО.
ВОПРОС:
1)какое? УЗО 2P 80А 30mA (A) - подойдет?
Или хватит УЗО 2P 63А 30mA (A) ?
2)Правильно ли я понимаю, что с номиналом узо, ситуация такая, что кашу маслом не испортишь ( 80А не хуже 63А?)
А с Автоматом наоборот, надо по возможности ставить наименьший номинал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий