the_super написал : Номинал УЗО (40А) - это ошибка проектировщиков? Или я чего-то не понимаю?

Второе Это не УЗО это дифавтомат. Он сам ток ограничивает...

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

21.04.2015 в 09:50:45

SVKan написал : Второе

Исчерпывающе. :) Спасибо. Действительно, дифавтомат. Хотя первоначальный беглый гуглёж говорил, что это УЗО. Но всё равно придется переделывать, к сожалению. Надо б туда пару линий еще добавить. Но это уже спрошу в новой теме, наверное, после того как чего-нить напроектирую.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.04.2015 в 10:02:07

the_super написал : Хотя первоначальный беглый гуглёж говорил, что это УЗО.

Если перед цифрой тока стоит буковка B/C/D, то дифавтомат. Это характеристика кривой его отключения. У УЗО просто пишут 40А без всяких буковок.

0
the_super
the_super
Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 271

21.04.2015 в 10:37:34

Записал, спасибо. А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"? :) Кстати, а вот такая схема (автоматы "висят" на дифавтомате, а не на УЗО) разве не избыточна? Разве не логичнее/правильнее/дешевле_в_конце_концов вместо условно дорогого дифавтомата поставить условно дешевое УЗО большого номинального тока? Или это для удешевления и сделано, чтобы на чудовищную сумму линий под автоматами (80А) поставить одно групповое УЗО?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.04.2015 в 12:11:55

the_super написал : Записал, спасибо. А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"? :) Кстати, а вот такая схема (автоматы "висят" на дифавтомате, а не на УЗО) разве не избыточна? Разве не логичнее/правильнее/дешевле_в_конце_концов вместо условно дорогого дифавтомата поставить условно дешевое УЗО большого номинального тока? Или это для удешевления и сделано, чтобы на чудовищную сумму линий под автоматами (80А) поставить одно групповое УЗО?

Не избыточна. Если бы это было УЗО, то надо было бы ставить автомат перед ним. Электронные диффы кстати обычно дешевле чем УЗО тех же производителей (вот УЗО у китайцев как правило тоже электромеханические). Так что двойная экономия...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.04.2015 в 14:38:41

the_super написал : А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"?

В официальных документах дифавтомат могут назвать так: "УЗО со встроенной защитой от сверхтоков". А на этом форуме УЗО - это "УЗО без встроенной защитой от сверхтоков".

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 14:39:51

Юрка написал : А на этом форуме УЗО

В ПУЭ УЗО - это дифавтомат.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2015 в 15:01:50

rip87 написал : В ПУЭ УЗО - это дифавтомат.

точнее выключатель дифф тока ВДТ а дифавтомат это тот же выключатель с защитой от сверхтоков... АВДТ

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 15:26:06

В ПУЭ нет понятий ВДТ и АВДТ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.04.2015 в 17:08:53

rip87 написал : В ПУЭ нет понятий ВДТ и АВДТ.

1.8.37 пункт 5

а вот АВДТ я в ПУЭ действительно не увидел

0
A1ekca
A1ekca
Новичок

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 27

21.04.2015 в 17:15:21

Прошу помочь разобраться. Искал и читал по темам, но не нашел ответов. Собираюсь делать ввод в дом по воздушке СИП-ом,32А, 380В, ответвление 10м без заземления, общая голая линия, щиток заземлен по ТУ собственным ЗУ. Дом, 200 м2, по территории: придомовое освещение, насос в колодец, временное подключение садовой техники. На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?