03.07.2015 в 12:51:52
Костян челяб написал : А я вот спокойно представляю. Про измерение петли фаза-нуль слышали? Что этим измеряют догадываетесь? То, что сети могут быть старыми представляете? Для автомата с кривой С переход с теплового расцепителя на отсечку - 5-10 Iном. 250-500 А. Нормальное такое КЗ. Для старого дома с газовыми плитами и стояками из алюминия 4 квадрата.
Согласен. Но в этом случае главный косяк - поставить С50 на вводе. Расположение последующих АВ и УЗО уже вторично. ИМХО, когда мы говорим о С50 - это должен быть дом с э/плитами и хорошей проводкой.
03.07.2015 в 13:27:19
cooler.od написал : главный косяк - поставить С50 на вводе
Ну нам ни чего не говорилось про дом и состояние общедомовой проводки. Поэтому исходил из худшего случая.
03.08.2015 в 11:43:27
Solovey написал :
CrossVik написал : Есть подозрение, что щиток неправильный. Скорее всего надо было на входе ставить автомат четырехполюсный, может еще что-то, как исправить?
Да. Щиток неправильный. Нельзя рвать ноль без отключения фаз. Т.е. или 4п автомат должен стоять, или ноль должен без коммутационных аппаратов быть (т.е. его можно напрямую в счетчик, а от счетчика через клемму на уходящий кабель)
CrossVik написал : Как, по-правильному, подключить дом ВБбШв (4 х 16 или 4 х 10) к этому щитку?
416 и ли 410 уже пофиг, вам TN-C-S с таким щитком же не грозит, только ТТ остается.
После некоторых трений с обслуживающей организацией щиток переделали. Теперь наверняка лучше, даже если и не идеально....(фото: было и стало).
05.08.2015 в 00:05:17
подскажите, если на лестничной клетке автомат 50С стоит, то в квартире входной ставить какой? 63А? 50В?
05.08.2015 в 00:12:28
firevrn, тоже С50
06.08.2015 в 05:11:04
firevrn, выключатель нагрузки (рубильник) на 63А.
22.11.2015 в 15:48:45
Гость,ток утечки разный и в узо нет защиты по току вроде так
27.02.2016 в 17:38:04
Надеюсь, посылаю в правильную тему. Прошу покритиковать щиток в загородный 2-эт. дом 6x8м. Отопление печное, плита газовая. Заземление - TN-C-S. На столбах протянут СИП, на каждом столбе - повторное заземление.
27.02.2016 в 19:22:28
appff, Конечно всё не так) Кто же ноль после УЗО заземляет? Зачем вам "это" ТNCS? АВ - счетчик - селективное 100мА УЗО - затем сначала надо было ставить 2Р АВ, а потом уже ваши УЗО. Ноль не делить, а делать ТТ. В общем концепция была верная, но порядок напутали). Почему нельзя сначала спросить, а потом делать?
27.02.2016 в 21:28:15
appff написал: Надеюсь, посылаю в правильную тему. Прошу покритиковать щиток в загородный 2-эт. дом 6x8м. Отопление печное, плита газовая. Заземление - TN-C-S. На столбах протянут СИП, на каждом столбе - повторное заземление.
pen делится до всех ав , узо . В остальном все верно . И нет никакой разницы что стоит ближе к нагрузке узо или ав поскольку цепь последовательная . И нижестоящий ав в данном случае защищает узо как пологается . В случае КЗ в самом узо отработает вводной ав .
28.02.2016 в 16:54:41
SB3 написал: appff, ...сначала надо было ставить 2Р АВ, а потом уже ваши УЗО.
Соглашусь с SB3. Редкий случай... :a :flirt А еще лучше поставить ДИФы, перекомпоновать и разводку сделать десяткой. Таки-да, 40А на вводе...
28.02.2016 в 18:23:27
Олечка написал:
SB3 написал: appff, ...сначала надо было ставить 2Р АВ, а потом уже ваши УЗО.
Соглашусь с SB3. Редкий случай... :a :flirt А еще лучше поставить ДИФы, перекомпоновать и разводку сделать десяткой. Таки-да, 40А на вводе...
двух полюсники перед узо или за узо , в чем прикол ? Для чего переносить ?
28.02.2016 в 18:32:45
Димон114, это ИМХО, разумеется. Традиция. Отдельную связку муж всегда делает так: АВ+УЗО. Если это не вызывает неудобств компоновки или технологии (редко, но бывают исключения).
28.02.2016 в 18:42:37
Уважаемые SB3 и Димон114, спасибо за ваши замечания. Попробую обосновать свое техническое решение.
Возьмем неприятный случай - отгорание нуля на вводе в дом. Если использовать деление нуля до УЗО, то упрощенная схема приведена ниже (рис.1). Ток потечет по пути коричневой линии на рисунке. Токи через входное УЗО по фазе и нулю будут одинаковы и УЗО, естественно, не сработает. На защитной земле PE (читай - на корпусе любого устройства) появится напряжение, достаточное для смертельного поражения током. Легко подсчитать, что при двухкиловаттной общей нагрузке (примерно 24 ом) и сопротивлении заземление дома - заземление столба порядка 20 ом на PE будет около 100 В! Можно рассмотреть случай отгорания нуля у соседа. Если у него деление нуля до УЗО (TN-C-S), то тогда его ток потечет мое заземляющее устройство (оно ближе, чем столб), и на моем PE также появится напряжение.
Если деление нуля провести после УЗО, то в после отгорания нуля ток через нуль УЗО будет нулевой, и УЗО через несколько сот миллисекунд сработает и отрубит фазу (см. рис.2). Опасного напряжения на PE не будет. Также такая схема предохранит меня от протекания тока через мое заземление при отгорании нуля у соседа.
Каковы же достоинства деления нуля до УЗО, за которое все так ратуют?