Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2018 в 17:38:55

Lehandr написал: От чего могут возникнуть перенапряжения и импульсные токи в электроустановках коттеджей? :)

Lehandr, ГУГЛ перестал работать? Что за вопросы :confused:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.04.2018 в 17:41:56

Lehandr, Вам надо не только разжевать, но и в рот положить? Я уже написал для чего он.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

01.04.2018 в 18:07:15

Lehandr написал:

MaSeVi написал: Lehandr, Вам это неактуально, не усложняйте свой проект)))

MaSeVi, Это не в этот щит, это в частный дом :)

Lehandr, вам сюда

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
blinker016

Местный

Регистрация: 06.01.2018

Измаил

Сообщений: 8

10.04.2018 в 22:06:17

Здравствуйте. Ситуация следующая. Попросили меня глянуть щиток в квартире - что-то искрило. Глянул, а там - тихий ужас. Не буду вдаваться в подробности, но переделать необходимо всё. И не в одном щите, а в 4-х (в двух квартирах). Сам энергетик, но не профессионал именно в этой сфере, поэтому прошу критики и советов моего решения, приведенного на схемах.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.04.2018 в 01:43:44

blinker016 написал: но не профессионал именно в этой сфере

По первой - плотность монтажа , желательно не забивать щит впритык . Смысла в 4р вводном не много - если только не ТТ или там ... древний Ал на столбах ( перехлёсты ). Характеристика В имеет смысл если ожидаемый ток к.з небольшой . Никогда не использовал ВДТ 4р из-за того , что бы избежать отключения всех потребителей из-за аварии на однофазном одном , ведь если возникнет неисправность в одной из групп под общим ВДТ - оно отключит всё . На плиту я при трёхфазном вводе закладывал 5х2.5 под С20 А или С16 А 3р - что бы можно было не забивать себе голову какая потом плита будет . blinker016, ВДТ тип А использовал буквально пару раз ибо не самые дешёвые и тип АС справляется с бытовой нагрузкой .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

11.04.2018 в 02:44:29

4П УЗО на 30ма не надо на кучу групп, его можно только на варочную, допустим плюс с духовкой. На остальное - 1П УЗО

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.04.2018 в 08:43:01

blinker016, ненужно устанавливать диф автоматы после УЗО 30мА, ибо не будет никакой селективности при утечке.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
blinker016

Местный

Регистрация: 06.01.2018

Измаил

Сообщений: 8

11.04.2018 в 11:29:47

serj12 написал: плотность монтажа

21 отходящая линия. Плюс хотят защиту по напряжению. Увы, плотности не избежать.

serj12 написал: Смысла в 4р вводном

Вводной 3р. И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р, так как 3-фазной нагрузки нет, только 2-фазная (варочная подключена на 2 фазы - надеюсь, ей не критично пропадание одной из фаз?).

serj12 написал: не забивать себе голову какая потом плита будет

Плита уже есть, 8 кВт. Это приблизительно по 18 А на фазу. Кстати, да, автомат таки лучше на 20 А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.04.2018 в 11:29:54

blinker016 написал: поэтому прошу критики и советов моего решения, приведенного на схемах.

Последняя схема сама оптимальная. Остальные - рабочие, но избыточные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.04.2018 в 11:33:56

blinker016 написал: И, думаю, не поставить ли вместо него 3 штуки 1р,

Не надо.

blinker016 написал: Кстати, да, автомат таки лучше на 20 А.

Ставите 3Р на 16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
blinker016

Местный

Регистрация: 06.01.2018

Измаил

Сообщений: 8

11.04.2018 в 11:40:05

serj12 написал: ведь если возникнет неисправность в одной из групп под общим ВДТ - оно отключит всё

BV написал: 4П УЗО на 30ма не надо на кучу групп

В данном случае под ним не все остальные группы - отключится лишь частично. Если делать 4П УЗО на варочную + духовка, то надо бы добавить 2 штуки 2П УЗО, чтобы остальные группы равномерно разнести по фазам. А это + 4 занятых модуля. Ничего, что это повлечёт ещё большее уплотнение и группирование разных отходящих линий под один автомат?

Vadim 161 написал: ненужно устанавливать диф автоматы после УЗО 30мА

Вроде и нету на схемах такого)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.04.2018 в 11:41:10

blinker016 написал: не поставить ли вместо него 3 штуки 1р, так как 3-фазной нагрузки нет,

но кабель вводной же 3-ёх фазный ? Зачем нам проблемы ?

blinker016 написал: надеюсь, ей не критично пропадание одной из фаз?)

а если на ней управление панели ?

blinker016 написал: Плита уже есть, 8 кВт.

вы не поверите - я когда закладывал , плита тоже уже была . Но кто мешает её потом поменять ? Я точно не хочу участвовать в перетяжке кабеля :confused: потому подключил 3 фазы и просто одну не задействовал .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
blinker016

Местный

Регистрация: 06.01.2018

Измаил

Сообщений: 8

11.04.2018 в 11:43:34

MaSeVi написал: Последняя схема сама оптимальная

Последняя - в маленькой квартире второй этаж, там всё просто, да. Во всех вариантах исхожу из того, что уже сделано. Вся разводка по квартирам уже выполнена и переделкам не подлежит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.04.2018 в 11:43:43

blinker016 написал: Если делать 4П УЗО на варочную + духовка

Духовку просто под другое УЗО, что на 2Р и всё

blinker016 написал: Вроде и нету на схемах такого)

Есть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.04.2018 в 11:45:16

blinker016 написал: Во всех вариантах исхожу из того, что уже сделано. Вся разводка по квартирам уже выполнена и переделкам не подлежит.

Ну что Вы, это классика. Тем не менее можно сделать весьма неплохо, но экономней)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу