02.10.2020 в 13:46:54

Добрый день, в этажном щите наблюдаю вот такую картину.

В электрике сам разбираюсь не очень хорошо, но даже для меня это выглядит каким-то сомнительным решением. Плюс не смог найти в интернете ответов на то, нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат в этажном щите. И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

02.10.2020 в 14:53:04

Xond написал: нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат

Ненормально, недопустимо.

Очень странно выглядит подключение третьего, жёлто-зелёного провода в кабелях. Такое впечатление, что они заведены в клемму УЗО вместе с нейтралью; в таком варианте использовать этот провод для заземления в квартире недопустимо по правилам и смертельно опасно по существу.

0
Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

02.10.2020 в 16:10:55

AlexeyL, там в целом все провода используются непойми как и заземление заземлением не является.

А квартирные провода заземления ни к чему не присоединены -- они просто висят в этом щитке. Это очень хорошо видно в правом нижней части фото.

Что ж, пойду воевать с УК по поводу этого замечательного щитка

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

02.10.2020 в 21:32:34

Xond написал: И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?

Рисковый вы :o я бы палку взял и по ручёнкам :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

02.10.2020 в 22:06:46

serj12, Не , если с такого начинают свою деятельность , то ссаными тряпками . Ведь от таких в инженерке сплошные минные поля могут оказаться .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.10.2020 в 22:31:59

Xond, а можно фотки остальных частей щита? (уж очень оригинальный вариант сборки) пс. система питания 3х220?

0
Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 00:26:00

serj12, не понял, почему я рисковый? Потому что хочу заставить УК это переделывать? Ну если они и второй раз облажаются -- я же не отстану потом.

0
Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 00:28:34

юра Т, а там больше нет частей -- это весь распределительный щит на 3 квартиры и в каждую квартиру вроде как подаётся по 220. Я даже специально сходил на другие этажи -- там такие же поделки

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.10.2020 в 03:11:12

Xond, хотите сказать снизу приходит кабель на УЗО, а вправо-вверх уходит на следующие этажи?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

03.10.2020 в 09:09:42

Xond написал: почему я рисковый? Потому что хочу заставить УК это переделывать?

потому что сделано через жопу и если придёт тот , кто это сделал , он , как вы предполагаете , сделает как надо ? потому вы и рисковый .

Xond написал: Ну если они и второй раз облажаются -- я же не отстану потом.

это делается по другому , но вам рисковать нравится :flirt Xond, если один раз нарвался - зачем второй ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 11:08:38

serj12 написал: если придёт тот , кто это сделал

Я очень надеюсь, что не придёт, т.к. "капитальный ремонт" электрики проводился несколько лет назад и за это время нашёлся новый специалист.

serj12 написал: это делается по другому

Если исключить варианты лезть самому/делать за свой счёт -- как ещё это можно сделать? Просто для меня кажется самым логичным решением -- наехать на УК за такие косяки, а в случае чего натравить на них контролирующие организации

0
Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 11:11:10

юра Т, возможно наоборот: кабель приходит сверху, а уходит вниз, но это реально весь щит и больше там ничего нет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.10.2020 в 13:50:58

Xond написал: И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?

Потребуйте проект на данный щит. Если гарантий срок не закончился можно предъяву исполнителю предъявить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2020 в 21:31:44

Xond написал: Просто для меня кажется самым логичным решением -- наехать на УК за такие косяки, а в случае чего натравить на них контролирующие организации

А кто это делал ? УК знать обязана.

Xond написал: -- как ещё это можно сделать?

Вариантов - #есть! Фоточек побольше сделайте, да по качественнее. И отправьте их в Ростехнадзор и Роспотребназор. Нехай гадают - шо це таке було. ;) Прокурорским нужно будет к фоточкам приложить заключение эксперта.

0
Аватар пользователя
Xond

Местный

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

12.10.2020 в 13:25:57

Вчера приходил электрик из УК и пытался убедить, что сборка нормальная, просто из трансформатора приходит 2 фазы и нуля вроде как и нет, а из-за того, что к УЗО подключены 2 фазы, а не фаза и ноль -- как обычно УЗО оно работать не будет, а будет работать как вводной автомат. Особенно порадовала фраза "Если что-то сгорит -- починим".

Очень интересно в общем с ним пообщался и, судя по всему, придётся таки действительно писать в технадзор и потребнадзор, чтобы получить какое-нибудь заключение официальное.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.