28.12.2012 в 12:34:28
Solovey написал : Вы в квартирных щитках подобное лично наблюдали?
да, некоторые градусов до 50-60 греются в нормальном режиме, просто вы не в курсе.
28.12.2012 в 12:34:59
Alexiy написал : Или максимальный потребляемый ток - посмотрите в паспорте на машинку - должно быть указано.
Посмотрю дома :eek:
28.12.2012 в 12:41:09
Tau-Rus написал : Посмотрю дома
я скачал инструкцию - там не указано...
28.12.2012 в 12:46:57
Я тоже скачал, только в другом месте, там написано: Величина потребляемой мощности и расчётный ток предохранителей указан на заводской табличке машины. Надо глянуть дома.
28.12.2012 в 16:49:54
По поводу потребления стиралки.
Я ради интереса замерял. Стиралка Самсунг.
Ждущий режим - 4Вт. (мех. кнопки питания нет. Так что оказалось что БП машинки всегда запитан)
Включена (ждет ввода программы, индикаторы горят) - 5Вт.
Вращение барабана - 70Вт.
Нагревает воду - 2200Вт.
28.12.2012 в 17:38:57
Alexiy написал : Но менее 2 кВт обычно не бывает.
Да, вы правы, сзади на шильдике Рmax 2200ватт I=10А
28.12.2012 в 18:17:30
brain4storm написал : А варочную на УЗО почему не нужно?
Я писал, что можно без УЗО, а не нужно без УЗО;) Потому что подключение стационарное и корпус заземлён Но если очень хотите - оставляйте:)
28.12.2012 в 18:34:37
ksiman написал : У Вас под УЗО 40А/10мА (которых вообще не существует) стоит несколько групповых линий :( Так делать нельзя. УЗО на 10мА ставится на отдельный потребитель (например СМ). По схеме:
- Варочную можно вывести из под УЗО
- Разделить линии духовки и микроволновки
- Для СМ поставить УЗО 16А/10мА, на остальные потребители влажных помещений поставить УЗО 40А/30мА
Немного подправил. Теперь все фэн-шую? ;-)
28.12.2012 в 18:38:54
Кстати, УЗО лучше ставить в том же ряду с автоматами или в отдельный ряд? (при условии, что место позволяет)
28.12.2012 в 18:49:10
УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...
28.12.2012 в 18:59:54
ksiman написал : УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...
Почему? Именно туда и надо 10мА ставить - ибо самые опасные места.
28.12.2012 в 19:47:05
10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16
28.12.2012 в 19:57:32
ksiman написал : 10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16
Думаю, что разницу в 1 ампер мне УЗО на 25 А простит :-)
28.12.2012 в 20:01:48
УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...
28.12.2012 в 20:16:30
ksiman написал : 10 + 16 > 25
А я почему-то про мА подумал ... :)
ksiman написал : УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...
Вот фенншуй да, он мужик строгий такого не прощает.
А ПУЭ... На самом деле там про сумму автоматов и не сказано четко. Сказано что ток через УЗО должен быть автоматом ограничен, а не суммой. Я тут с кем-то по этому вопросу как раз неделю назад спорил.
Какую перегрузку держат УЗО - неизвестно, производители в своих каталогах как-то это явно не пишут... Но раз УЗО может многократно пережить токи внешнего КЗ, да еще и отрубить достаточно большой ток замыкания - разве имеет оно право испортиться если его перегрузить на 10-15 А. ...