Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 12:34:28

Solovey написал : Вы в квартирных щитках подобное лично наблюдали?

да, некоторые градусов до 50-60 греются в нормальном режиме, просто вы не в курсе.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

28.12.2012 в 12:34:59

Alexiy написал : Или максимальный потребляемый ток - посмотрите в паспорте на машинку - должно быть указано.

Посмотрю дома :eek:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 12:41:09

Tau-Rus написал : Посмотрю дома

я скачал инструкцию - там не указано... http://bosch-online.ru/public/products/WVD24460OE/documentation_002.pdf Все нормальные производители этот параметр указывают, а тут он отсутствует в документации... Но менее 2 кВт обычно не бывает.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

28.12.2012 в 12:46:57

Я тоже скачал, только в другом месте, там написано: Величина потребляемой мощности и расчётный ток предохранителей указан на заводской табличке машины. Надо глянуть дома.

0
Аватар пользователя
VladSher

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

28.12.2012 в 16:49:54

По поводу потребления стиралки.
Я ради интереса замерял. Стиралка Самсунг. Ждущий режим - 4Вт. (мех. кнопки питания нет. Так что оказалось что БП машинки всегда запитан) Включена (ждет ввода программы, индикаторы горят) - 5Вт. Вращение барабана - 70Вт. Нагревает воду - 2200Вт.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

28.12.2012 в 17:38:57

Alexiy написал : Но менее 2 кВт обычно не бывает.

Да, вы правы, сзади на шильдике Рmax 2200ватт I=10А

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 18:17:30

brain4storm написал : А варочную на УЗО почему не нужно?

Я писал, что можно без УЗО, а не нужно без УЗО;) Потому что подключение стационарное и корпус заземлён Но если очень хотите - оставляйте:)

0
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

28.12.2012 в 18:34:37

ksiman написал : У Вас под УЗО 40А/10мА (которых вообще не существует) стоит несколько групповых линий :( Так делать нельзя. УЗО на 10мА ставится на отдельный потребитель (например СМ). По схеме:

  • Варочную можно вывести из под УЗО
  • Разделить линии духовки и микроволновки
  • Для СМ поставить УЗО 16А/10мА, на остальные потребители влажных помещений поставить УЗО 40А/30мА

Немного подправил. Теперь все фэн-шую? ;-)

0
Вложение
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

28.12.2012 в 18:38:54

Кстати, УЗО лучше ставить в том же ряду с автоматами или в отдельный ряд? (при условии, что место позволяет)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 18:49:10

УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.12.2012 в 18:59:54

ksiman написал : УЗО 25А/10мА на влажные помещения не по фен-шую. Сами догадайтесь почему...

Почему? Именно туда и надо 10мА ставить - ибо самые опасные места.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 19:47:05

10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16

0
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

28.12.2012 в 19:57:32

ksiman написал : 10 + 16 > 25 :) Поставьте АВ 6 и 16

Думаю, что разницу в 1 ампер мне УЗО на 25 А простит :-)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2012 в 20:01:48

УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.12.2012 в 20:16:30

ksiman написал : 10 + 16 > 25

А я почему-то про мА подумал ... :)

ksiman написал : УЗО - простит, ПУЭ (фен-шуй) - нет...

Вот фенншуй да, он мужик строгий такого не прощает.

А ПУЭ... На самом деле там про сумму автоматов и не сказано четко. Сказано что ток через УЗО должен быть автоматом ограничен, а не суммой. Я тут с кем-то по этому вопросу как раз неделю назад спорил.

Какую перегрузку держат УЗО - неизвестно, производители в своих каталогах как-то это явно не пишут... Но раз УЗО может многократно пережить токи внешнего КЗ, да еще и отрубить достаточно большой ток замыкания - разве имеет оно право испортиться если его перегрузить на 10-15 А. ...

0