29.02.2016 в 13:29:16
SB3 написал: Варисторы там для защиты самих приборов
Что будет при заносе потенциала на заземлитель дома в том и другом случае? (разряд молнии в дом или рядом)
29.02.2016 в 13:31:23
юра Т, вы не прыгайте с темы на тему)
29.02.2016 в 13:33:41
юра Т написал: землим везде где можно, провод на землю потолще, кашу маслом не испортишь
+1000000
SB3 написал: Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?
Э... ну меряем-с :o ОБычно на новых линиях ТКЗ от 280А до 500-600А
юра Т написал: Вы лично ОПНы в таком случае всегда ставите?
"Так да как жеж любезнай"(С) как можно-с, ведь основание то для ТТ (по версии зантоков Зюзин и Ко): Все плохо ВЛ ветхоя без обслуги. А если ВЛИ то Трактор вот аль кран аль дерево порвет линию. В общем анархия. Так ведь запрещено то на такия линии ставить на вводе ОПН при отсутствии таковых "разрядников" на протяжении ВЛ. т.к. Опасно чрезвычайно. :) Вот и двойственность ситуации.......
29.02.2016 в 13:38:29
Насяльника написал:
юра Т написал: землим везде где можно, провод на землю потолще, кашу маслом не испортишь
+1000000
SB3 написал: Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?
Э... ну меряем-с :o ОБычно на новых линиях ТКЗ от 280А до 500-600А
юра Т написал: Вы лично ОПНы в таком случае всегда ставите?
"Так да как жеж любезнай"(С) как можно-с, ведь основание то для ТТ (по версии зантоков Зюзин и Ко): Все плохо ВЛ ветхоя без обслуги. А если ВЛИ то Трактор вот аль кран аль дерево порвет линию. В общем анархия. Так ведь запрещено то на такия линии ставить на вводе ОПН при отсутствии таковых "разрядников" на протяжении ВЛ. т.к. Опасно чрезвычайно. :) Вот и двойственность ситуации.......
конечно а узип два в одном для тт вот -
29.02.2016 в 14:03:27
Спасибо за ссылку. В копилочку добавил :) Я вот об чем. Сам коммент от разработчиков оччень интересен.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
29.02.2016 в 14:06:10
Насяльника написал: Спасибо за ссылку. В копилочку добавил :) Я вот об чем. Сам коммент от разработчиков оччень интересен.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
бесполезно !!!! Инструкция от абб , при том ему уже показывали неправильные инструкции . Толку ноль .
29.02.2016 в 14:10:41
Коллега, ну давайте все же без грубостей. А. Мы же профессионалы. :( :nо:
29.02.2016 в 14:13:23
Насяльника написал: Коллега, ну давайте все же без грубостей. А. Мы же профессионалы. :( :nо:
ок ! Поравил , прислушаюсь к порядочному человеку .
29.02.2016 в 14:21:12
Димон114, Спасибо.:)
29.02.2016 в 18:32:33
Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих) И где у нас про запрет ТТ для частных домов?
29.02.2016 в 18:36:15
SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих)
можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу .
29.02.2016 в 18:37:07
Димон114, да как вас там оскорбили, трёмя точками?) Так у вас похоже обострение, батенька) Может там было слово .... ЭЭЭЭ "чудесный").
29.02.2016 в 18:37:27
SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих) И где у нас про запрет ТТ для частных домов?
можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу . Ps и нтд мне искать не требуется . Имеются .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу