Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 13:28:20

юра Т написал:

Димон114 написал: желательно для тт специальный ?

для тт он обязателен по уму, на tncs он особо роли не играет, варисторы в технике и общая нагрузка гасят импульсы

в том то и дело . Что для тт узип специальный по хорошему нужен , для tncs гораздо все проще .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 13:29:16

SB3 написал: Варисторы там для защиты самих приборов

Что будет при заносе потенциала на заземлитель дома в том и другом случае? (разряд молнии в дом или рядом)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 13:31:23

юра Т, вы не прыгайте с темы на тему)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.02.2016 в 13:33:41

юра Т написал: землим везде где можно, провод на землю потолще, кашу маслом не испортишь

+1000000

SB3 написал: Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?

Э... ну меряем-с :o ОБычно на новых линиях ТКЗ от 280А до 500-600А

юра Т написал: Вы лично ОПНы в таком случае всегда ставите?

"Так да как жеж любезнай"(С) как можно-с, ведь основание то для ТТ (по версии зантоков Зюзин и Ко): Все плохо ВЛ ветхоя без обслуги. А если ВЛИ то Трактор вот аль кран аль дерево порвет линию. В общем анархия. Так ведь запрещено то на такия линии ставить на вводе ОПН при отсутствии таковых "разрядников" на протяжении ВЛ. т.к. Опасно чрезвычайно. :) Вот и двойственность ситуации.......

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 13:38:29

Насяльника написал:

юра Т написал: землим везде где можно, провод на землю потолще, кашу маслом не испортишь

+1000000

SB3 написал: Кто соблюдал все требования для TNCS при таком "подключении", кто измерял сопр. петли фаза-ноль?

Э... ну меряем-с :o ОБычно на новых линиях ТКЗ от 280А до 500-600А

юра Т написал: Вы лично ОПНы в таком случае всегда ставите?

"Так да как жеж любезнай"(С) как можно-с, ведь основание то для ТТ (по версии зантоков Зюзин и Ко): Все плохо ВЛ ветхоя без обслуги. А если ВЛИ то Трактор вот аль кран аль дерево порвет линию. В общем анархия. Так ведь запрещено то на такия линии ставить на вводе ОПН при отсутствии таковых "разрядников" на протяжении ВЛ. т.к. Опасно чрезвычайно. :) Вот и двойственность ситуации.......

конечно а узип два в одном для тт вот - http://hager-shop.ru/goods.php?id=2207 денег стоит .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 13:38:43

Насяльника, да нет никакой двойственности по мнению АВВ )

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.02.2016 в 14:03:27

Спасибо за ссылку. В копилочку добавил :) Я вот об чем. Сам коммент от разработчиков оччень интересен.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:

  1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.

  2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.

  3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 14:06:10

Насяльника написал: Спасибо за ссылку. В копилочку добавил :) Я вот об чем. Сам коммент от разработчиков оччень интересен.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:

  1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.

  2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.

  3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

бесполезно !!!! Инструкция от абб , при том ему уже показывали неправильные инструкции . Толку ноль .

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.02.2016 в 14:10:41

Коллега, ну давайте все же без грубостей. А. Мы же профессионалы. :( :nо:

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 14:13:23

Насяльника написал: Коллега, ну давайте все же без грубостей. А. Мы же профессионалы. :( :nо:

ок ! Поравил , прислушаюсь к порядочному человеку .

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.02.2016 в 14:21:12

Димон114, Спасибо.:)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 18:32:33

Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих) И где у нас про запрет ТТ для частных домов?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 18:36:15

SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих)

можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 18:37:07

Димон114, да как вас там оскорбили, трёмя точками?) Так у вас похоже обострение, батенька) Может там было слово .... ЭЭЭЭ "чудесный").

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.02.2016 в 18:37:27

SB3 написал: Насяльника, так ... Димон ;) никак не поймёт), что нельзя у нас лепить TNCS при таких требованиях, без соблюдения требований в доме у частного лица, без полной уверенности в состоянии линии и при отсутствии регулярного обслуживания, да ещё при диком делении пена на опоре - на это-то Димон пока НТД не нашёл). Да и ЮраТ про высокую опасность ТТ при молнии как-то затих) И где у нас про запрет ТТ для частных домов?

можно , это кто-то другой не поймёт . И нужно лепить во всех случаях когда это возможно . Нормативы предписывают . И хватит меня оскарблять . А то для прояснения ситуации с оскарблениями за отвертками приехать могу . Ps и нтд мне искать не требуется . Имеются .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу