Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

15.07.2009 в 15:59:45

Уважаемые специалисты! Подскажите, если есть решение моей проблемы. Поставил сплиты Mitsubishi SRK40HJ. Внешние блоки акустический шум издают несильный, но вибрационный передают на стены такой, что караул...О том, чтобы включать их на ночь, речь не идёт. Дом 9-ти эт., наружние панели двухслойные с заполнением из пенопласта. Может, дело в способе крепления? Я грешу на то, что кронштейны какие-то невнятные из гнутого уголка 2 мм толщиной. Есть какие-нибудь решения? Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

15.07.2009 в 16:08:01

Можно попробовать заменить на уголок пожестче и понадежней к стене. Резиновые бублики между уголком и кондеем стоят?

NNN написал : что кронштейны какие-то невнятные из гнутого уголка 2 мм толщиной.

2 мм не так уж и плохо. Кронштейн сварен из двух уголков?

К установщикам не обращались с этой проблемой по гарантии?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

15.07.2009 в 16:27:28

2BV О гарантии речь не идёт...Сплиты б/ушные, но мне доподлинно известно, что они не эксплуатировались почти. Да и ребята ставили "свои"...Они сразу предупредили, что это слишком мощный девайс и может гудеть. Теперь, вот, репу чешу...

BV написал : Кронштейн сварен из двух уголков?

Да. Но я видел другие, гораздо массивнее.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

15.07.2009 в 16:51:43

NNN написал : Mitsubishi SRK40HJ

MH шумные. Сказывается качество сборки корпусов. У нас недалеко расположено кафе с двумя "двухпропеллерными" МН на фасаде. Оба ревут и грохочут (аж звенят) - сочувствую тем, кто живет по соседству. МЕ другое дело, но они дороже.

BV написал : Резиновые бублики между уголком и кондеем стоят?

ИМХО, это не поможет. Резонирует корпус. Если только попытаться его перебрать, проклеить стыки демпферной лентой. Стоит проверить и балансировку крыльчатки вентилятора.

NNN написал : Да. Но я видел другие, гораздо массивнее.

Обычно они с общим рейлингом. Попробуйте. Однако сомневаюсь, что это поможет.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

15.07.2009 в 22:23:20

Kvost написал : Попробуйте. Однако сомневаюсь, что это поможет.

Буду пробовать, но на ум приходит изготовление кронштена по типу "виселица".:yu

0
Аватар пользователя
alkor2000

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 65

16.07.2009 в 21:26:08

к сожалению устранить проблемму не возможно. Так -как вибрирует сам девайс - компрессор. К сожалению есть печальный опыт. У нас на Кубани принято строить кирпичные, частные дома с воздушной прослойкой между двумя рядами кирпича. Так вот у знакомого 9-ка самсунг издавал гул в доме как трактор, промучался 2 года, и резинки и прокладки - все попусту. Решилось все просто - установил инверторный сплит. И как бабка пошептала... тишина. причем данная проблемма не только у него.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

16.07.2009 в 22:25:29

alkor2000 написал : Так -как вибрирует сам девайс - компрессор.

Хреновый видимо. Рядом с этим кафе-хозяевами МН расположен магазин, где установлен аналогичный девайс LG (неинвертор естественно). Его почему-то практически не слышно вообще.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

16.07.2009 в 23:17:01

Имелась такая проблема.(Инвертор не проходил по цене).Механическая развязка блок\кронштеен через пружины. При возможности скину фотку.Результат положителный.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.07.2009 в 08:44:14

Пока решил сделать следующий комплекс мероприятий:

  1. разобрать корпус наружнего блока и проклеить вибропластом
  2. заменить кронштейны на более массивные
  3. утяжелить компрессор свинцом, добытым из автоаккумулятора (по совету великого Пъ). Планирую это сделать в след.субботу 25-го, о результате сообщу. Если не поможет, буду ставить инверторы.

Fresh написал : Механическая развязка блок\кронштеен через пружины.

Это первое, что пришло на ум, даже придумал, какие пружины-от клапанов Жигулей, но тогда вибрации будут подвержены медные трубки.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

19.07.2009 в 00:53:08

Имеется специальная гофра различного дм-ра для холодильных систем.Поначалу делали солиноиды(2-3)витка.Утяжелять конструкцию ненадо.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.07.2009 в 10:16:47

NNN написал : разобрать корпус наружнего блока и

  • запустить в разобранном виде. После этого, решите какие действия предпринять и стоит ли вообще.

NNN написал : утяжелить компрессор свинцом, добытым из автоаккумулятора (по совету великого Пъ).

Не надо.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.07.2009 в 16:35:59

Kvost написал : Не надо.

Посмотрим...

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

19.07.2009 в 23:25:58

Вот такие пружины .

0
Вложение
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.07.2009 в 06:27:28

2Fresh А где такие взять?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

20.07.2009 в 09:19:26

Очень здорово можно поставить блок на 4 подушки двигателя от жигулей. И тишинааа...

А корпус блока к низкочастотным вибрациям, передающимся на стены, отношения не имеет. Проклеивать его бесполезно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу