hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

18.07.2009 в 17:07:12

asvan написал : На вводе можете оставить АВ50А 2Р

Sandman написал : Простите мне самоцитирование, но в соседней ветке про мою схему пришли к следующему: "Схема, в которой диф стоит на этаже, а выключатель (не автомат) - в квартире, самая оптимальная. И безопасно, и денег лишних не тратим". Получается, нужен Диф на 50А, 100мА, и выключатель на те же 50А.

asvan написал : а вот групповые АВ должны быть однополюсные 1Р

hobtaroma написал : как раз думаю, как место съэкономить, но при утечке, если автомат 2р, проще найти проблему. отключил поочереди и всё

asvan написал : да и продумайте номиналы узох.

hobtaroma написал : Номинал УЗО (который в Амперах) не должен быть ниже СУММЫ номиналов автоматов запитаных от его, но не ВЫШЕ Вводного АВТОМАТА!

Да-а-а... начитался,запутался окончательно, сам не знаю кого теперь слушать

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

18.07.2009 в 17:33:32

Я же тебе написал 40А 30ма все узохи ,а если будешь много читать голова совсемь закружится ,а еще лучше пообщайся с ребятами которые работают на электромантаже

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

18.07.2009 в 17:40:36

asvan написал : пообщайся с ребятами которые работают на электромантаже

да, говорит: вообще УЗО не ставь, гемор один будет????

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

18.07.2009 в 17:53:51

Согласен,потому что мого нюансов бывает и поэтому монтаж должен делать хороший спец, а не такие как см.тему лже-электрики

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.07.2009 в 20:21:28

asvan написал : групповые АВ должны быть однополюсные 1Р

Почему ДОЛЖНЫ? Я, например, никогда не ставлю после УЗО однополюсные автоматы, если их больше одного.

asvan написал : Я же тебе написал 40А 30ма все узохи

И что будет защищать контакты этих "узох"?

hobtaroma написал : да, говорит: вообще УЗО не ставь, гемор один будет????

Старайтесь с такими ребятами поменьше общаться - пользы больше будет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.07.2009 в 22:59:38

hobtaroma написал : Корел, акробат, не получается.

На крайняк, воспользуйтесь бумагой и карандашиком... затем сканер или фотик помогут сделать необходимое... Схему то по любому лучше нарисовать, даже для себя. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

19.07.2009 в 06:14:40

asvan написал : монтаж должен делать хороший спец

подскажите в таком случае, КАК найти хорошего электрика? Как? Всё проверяется опытным путём! По советам друзей и знакомых, которые в этом не шарят? Или допуск должен быть, или лицензия, или в ЖЭК сходить?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.07.2009 в 17:03:30

hobtaroma написал : Корел, акробат, не получается.

пуск>все программы>стандартные>paint.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.