Господа, имеется квартира 80 кв.м. Новый дом. Есть желание сделать хорошо. Читал, перед УЗО нужен автомат номинальным током никак не больше УЗО. Итак, схемка: АВ 50А тип С - ввод (10 мм)
- АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - стиралка (2.5 мм)
- АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - ТВ, свет, фен в с/у (1.5 мм)
- АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - посудомойка, тёплый пол (2.5 мм)
- АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - холодильник (вдруг в отпуск) (1.5 мм)
- АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - розетки кухни (2.5 мм)
- АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - --- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 1 (2.5 мм) --- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 2 (2.5 мм) --- АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 3 (2.5 мм)
- АВ 10А 1р - УЗО 16А - --- АВ 10А 2р - свет 1 (1.5 мм) --- АВ 10А 2р - свет 2 (1.5 мм)
- АВ 25А тип В 1р - УЗО 32А тип А - варочная панель (4 мм)
- АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - духовка (2.5 мм)
35 мест в итоге. Писал, писал, а щас думаю, не слишком ли? Подскажите пожалуйста, делать надо уж завтра начинать.