asvan написал : На вводе можете оставить АВ50А 2Р
Sandman написал : Простите мне самоцитирование, но в соседней ветке про мою схему пришли к следующему: "Схема, в которой диф стоит на этаже, а выключатель (не автомат) - в квартире, самая оптимальная. И безопасно, и денег лишних не тратим". Получается, нужен Диф на 50А, 100мА, и выключатель на те же 50А.
asvan написал : а вот групповые АВ должны быть однополюсные 1Р
hobtaroma написал : как раз думаю, как место съэкономить, но при утечке, если автомат 2р, проще найти проблему. отключил поочереди и всё
asvan написал : да и продумайте номиналы узох.
hobtaroma написал : Номинал УЗО (который в Амперах) не должен быть ниже СУММЫ номиналов автоматов запитаных от его, но не ВЫШЕ Вводного АВТОМАТА!
Да-а-а... начитался,запутался окончательно, сам не знаю кого теперь слушать