Sandman написал : Ставьте 1р - и по цене, и по месту выгоднее.
как раз думаю, как место съэкономить, но при утечке, если автомат 2р, проще найти проблему. отключил поочереди и всё
17.07.2009 в 17:22:00
Sandman написал : Ставьте 1р - и по цене, и по месту выгоднее.
как раз думаю, как место съэкономить, но при утечке, если автомат 2р, проще найти проблему. отключил поочереди и всё
17.07.2009 в 17:29:23
LAV написал : УЗО на 50А не бывает. Ставте 63А/30мА. Вы не прописали номиналы защиты в УЗО (мА). В остальном нормально.
На стиралку, пол,посудомойку ис/у - 10мА, остальное - 30мА. А на ввод УЗО надо?
17.07.2009 в 17:33:50
hobtaroma написал : А на ввод УЗО надо?
Ставится на ввод в квартиру. Внутри эл.шкафа дублирование не нужно. В соседней ветке 2Sandman отвечено.
17.07.2009 в 18:02:30
АВ 50А тип С 2р - УЗО 63А 300мА - ввод (10 мм):
17.07.2009 в 20:40:29
hobtaroma написал : А на ввод УЗО какого номинала необходимо взять?
Простите мне самоцитирование, но в соседней ветке про мою схему пришли к следующему: "Схема, в которой диф стоит на этаже, а выключатель (не автомат) - в квартире, самая оптимальная. И безопасно, и денег лишних не тратим". Получается, нужен Диф на 50А, 100мА, и выключатель на те же 50А.
18.07.2009 в 01:30:06
2hobtaroma
УЗО 63А тип А 10мА:
:) Ну Вы и фантазер.
18.07.2009 в 15:14:04
hobtaroma написал : Номинал УЗО (который в Амперах) не должен быть ниже СУММЫ номиналов автоматов запитаных от его, но не ВЫШЕ Вводного АВТОМАТА!
Если учесть ЭТО, то на какой ном.ток нужен дифф и выключатель, или это распространяется только на УЗО? А что есть выключатель?
18.07.2009 в 15:19:04
Zion написал : УЗО 63А тип А 10мА: Ну Вы и фантазер.
А можно без намёков, а конкретно: в чём косяк? И УЗО какого типа (А или АС) и в каком случае нужно использовать? Просмотрел кучу тем, к однозначному выводу так и не пришёл. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
18.07.2009 в 15:50:47
УЗО обеспечивает селективность защит,а само УЗО не является защитой от короткого замыкания и поэтому я на вашем месте поставил узохи на 40А с дифференциальным током 30ма
18.07.2009 в 16:10:28
hobtaroma написал : УЗО 63А тип А 10мА: Ну Вы и фантазер.
asvan написал : УЗО обеспечивает селективность защит,а само УЗО не является защитой от короткого замыкания и поэтому я на вашем месте поставил узохи на 40А с дифференциальным током 30ма
Пардон, ошибся, УЗО на розетки 63А 30мА. По типу как выбрать (А или АС)? Дифф 63А - щиток на площадке - ввод в квартиру -переключатель 63А:
18.07.2009 в 16:56:22
Я думаю АС , а дифференциальный ток осечки 10ма только для помещений с повышенной опасностью тоесть для ванной комнаты.Схема которая у вас была выше рабочая.Необходима небольшая корректировка.Зачем вам АД если у вас все на УЗО -лишние деньги на ветер. На вводе можете оставить АВ50А 2Р,а вот групповые АВ должны быть однополюсные 1Р,да и продумайте номиналы узох.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу