Хочу сделать приточку. Вот предварительный расчет.

  1. Производительность: a) По обьему: требуется 110 кубов (S = 40м2, H = 2.75) (значит для 1-кратного обмена 110, 2-x - 220, 3-x

    • 330 кубов/час. б) По людям: 4 по 20 ночью = 80, днем да если в гости зашла семья 8 по 30 = 240, а ежели день рождения - то 10-12 чел по 30 = 360 кубов/час ИТОГО получаем мin - 80, max - 360 кубов/час.
  2. Обогрев. Температура зимой: - 35С, значит мощьность ТЕНа не меньше 80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт, в -35С в гости никто не ходит, в -20С куда нишло 240*(18-(-20)) = 3040. Ну и остановимся на 3кВт.

  3. Фильтр. Даже не знаю. Достаточно ли будет EU3 - пыль 10 микрон до 90%, или почище EU5 - уже 1 микрон до 60%, или EU7 - 1 микрон до 90%. Чем выше класс фильтра тем больше сопротивление. Значит заложимся в EU7, а там видно будет как задышется.

  4. Глушитель. Да побольше!

  5. Диаметр воздуховодов. Для диапазона 80-360 кубов/час по 125 диаметру получаем скорость 1,8 - 8,1 м/с, по 160 - сответственно 1,1 - 5,0 м/с уже лучше, по 200 получаем 0,7 - 3,2 м/с тут наверное на минимуме маловато будет. Держим в уме 160 и 200.

  6. А есть ли место где все это разместить? Лоджия! Вертикально невозможно так как нет закутков - оконный просвет во всю ширину лоджии. Под потолком на лоджии. Там доступная высота 37 см но еще утеплится надо и звукоизолироваться - убираем 10 см. Примерно 27см высота, Длина - 200см. Ширина - 50см.

  7. Что можно засунуть в 27см, какой вентилятор? На 160 и 200, имеем диаметры 272мм (Osberg CK160B), 286мм (Systemair K160M), 245мм (Shuft CF160), а на 200 все больше 30см уже. Значит на 160-м диаметре!

  8. Сопротивление во всей системе. Поворотов 5 и 1 тройник - вроде здесь читал по 2 или 4 Паскаля брать = 24Па. Фильтр Systemair FFR160, если EU7 для прокачки 360кубов = 210Па. Ого!!! А для EU3 = 75Па. Глушитель LDC160 - около 3 Па (такая таблица). Обогреватель - 5Па(? прибросим) . Диффузоры - 40 (Не знаю как посчитать если в один диффузор надо направить 240 в другой 120 - они же параллельные, взял по максимуму для 240 для Sinus B). Клапан - 5Па ИТОГО с EU7 24+210+3+5+40+5 = 287, с EU3 = 24+75+3+5+40+5=152

  9. Итак при нагрузке в 152Па Osberg CK160B прокачивает 345 куба. А не больше 360 как хотелось бы! Просчитаем фильтр для 345 кубов, но EU5 = 70Па. Итого 147 - прокачка по графику 360. Круг замкнулся. Значит где-то 350 кубов/час. Ну еще погрешности туда сюда - заложимся 320 кубов - для этого винта это будет 168Па. Значит 168-70-40-3 = 55 на 5 поворотов, тройник, клапан. Не знаю правильно ли? И систему пришлось согнуть пополам потому как даже в сжатом виде она не входила в 206см в длинну в одну линию.

0
Вложение
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

19.07.2009 в 14:58:39

Разобрался с распределением в нужных пропорциях подаваемого воздуха в комнаты. Будет два диаметра 160 в одну и 125 в другую. Проблема пока в том что не знаю есть ли такие воздуховоды круглые которые можно без ущерба превратить в овал или сразу делать прямоугольный воздуховод - тогда есть ли такие тройники с переходом на круг и квадорат. Еще не могу найти анмеостат или диффузов с подводкой с зади с креплением на стене но ПРАМОУГОЛЬНЫЙ - а то от цены этих Sinus-ов как-то не хорошо! Вот что--то подобное но дешевле в разы - опять ручная работа на заказ?

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

19.07.2009 в 15:45:38

Pluto написал : Еще не могу найти анмеостат или диффузов с подводкой с зади с креплением на стене но ПРАМОУГОЛЬНЫЙ

Посмотрите решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 и РВ-2 производства Лисант, написано, что могут комплектоваться регулятором расхода воздуха.

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

20.07.2009 в 07:11:07

Но как сделать переток от трубы к решетке? Кроме как диффузоров, решеток есть еще воздухораспределительные устройства.

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

20.07.2009 в 07:17:28

Pluto написал : Но как сделать переток от трубы к решетке?

Можно просто переходником с круглого на квадрат (прямоугольник), а можно с помощью расширительной камеры (ящик, с одной стороны решетка с другой труба) в принципе тот-же переход с с круглого на квадрат только размерами больше. Если вы поставите РВ-1 в стену, то наверное и в стене же можно сделать переход.

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

24.07.2009 в 17:37:40

Расширительная камера со стенками из штукатурки? Или из гибсокартона - каr вот на фотках у StanislavZ - тот ящик после глушителя - это оно и есть? А кстати зачем после глушителя еще один самодельный глушитель?

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

24.07.2009 в 18:00:09

Посмотрел по интернету - мало очень диффузоров промоугольных (штоб внешне было примерно похоже на переднюю панельку кондиционера) высота 200 и ширина 500. Все что удалось найти это Systemair Sinus B и их русская копия Арктос 1ВПТ. Цены не могу найти на 1ВПТ-С (с патрубком с зади). Еще понравился дизайн Halton TLB - размеры есть поэтому камеру можно из оцинковки сделать а к ней решетку простую присобачить.
А еще есть листовая сталь - 1000 р за 1м2 - но не знаю зачем ее предложили в одной конторе? Фасонки типа уголок 90 /160 стоит от 250р тройники также почти. Просто читаю тут что всеже надо делать все из оцинковки - но этой оцинковки тоже навернjе всякой разной есть и даже без цинка :(

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 07:15:18

2Pluto

Pluto написал : Обогрев. Температура зимой: - 35С, значит мощьность ТЕНа не меньше 80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт, в -35С в гости никто не ходит, в -20С куда нишло 240*(18-(-20)) = 3040. Ну и остановимся на 3кВт.

Вы не расскажите подробно про формулу выяснения требуемой мощности тэна.

80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт
80 - объем 18 - требуемая температура? почему 18? зимой не ниже 22-24 в помещении должно быть -35 - уличная температура? /3 - это что?

И как получается 1.5квата.. 80 * 17 (35-18) и делим на 3 = 1.5кват? :eek:

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 07:29:13

Почему именно шумоглушитель Systemair LDC 160-600?

Вот его значения: LDC 160-900 4 10 28 42 43 20 15

А вот шумоглушитель лиссанта ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21

Вроде у лиссанта цифры глушения повыше будут...

Я не рекламирую здесь эту команию, но я наверно так же как и вы хочу купить "лучшее из лучших" из того что есть на рынке. Тем более, если цены от разных производителей все равно на одном уровне.

Вот я и хочу выбрать лучший шумоглушитель с большими цифрами глушения чем у других.. А не тупо купить то что продают возле дома.

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 13:59:36

StanislavZ написал : Посмотрите решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 и РВ-2 производства Лисант, написано, что могут комплектоваться регулятором расхода воздуха.

лиссант это больше промышленная вентиляция, соответственно дизайн/удобство там на самом последнем месте. Домой надо что-то красивое. Из того что продают в московских магазинах и по цене не высокое это вентс http://www.vents.ua/index.php?page=catalog&id=2&sub_id= ищите, что больше нравится. :)

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 14:02:41

Pluto написал : Диффузоры - 40 (Не знаю как посчитать если в один диффузор надо направить 240 в другой 120 - они же параллельные, взял по максимуму для 240 для Sinus B).

что вы подразумеваете под диффузорами? тарельчатый клапан с регулировкой объема проходящего воздуха? это http://www.vents.ua/index.php?page=catalog&id=7&sub_id= ?

зачем они вам нужны. не проще ли регулировать производительность путем уменьшения оборотов вентилятора приточки.

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:10:31

Хорошая мысль посмотреть по характеристикам глушения - я думал они все одинаковы диаметром и длинной , да синтетикой набиты - что там шибко вибирать.

А вот характеристики падения давления в фильтрах одного и того же уровня но разных производителей сильно розняться - одни наверное приводят для пустых а другие для полных? Почему при 5м/с (360кубов) и EU7 у Systemair потери - 210Па, а у Арктос ФЛФ потери -110Па?

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:19:57

Формула следующая: dT = 2.98 * P / L dT - разница температуры которую может нагреть обогреватель мощьность P для обьема проходящего воздуха L (в других источниках видел коэфф 3.6)

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:33:40

Диффузоры, раздатчики, решетки и т.д. Для моего случая это все синонимы! Регулирование на концевиках не буду использовать так как меня устроит распределение кубов которое будет получаться сразу после тройника и сужения в одной стороне т.е из 160 в 160 и 125. Если была бы еще небольшая диспропорция - то добивался бы необходимого прикрытием одной из сторон. А так мне больше нужна красота. Выходы будут из стены - и круглые и квадратные диффузоры будут смотреться уродливо.

0
Аватар пользователя
Pluto

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 19:02:24

Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41 НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат), так зачем платить больше? Если только для уверенности!

0