18.07.2009 в 15:48:38
Хочу сделать приточку. Вот предварительный расчет.
Производительность: a) По обьему: требуется 110 кубов (S = 40м2, H = 2.75) (значит для 1-кратного обмена 110, 2-x - 220, 3-x
Обогрев. Температура зимой: - 35С, значит мощьность ТЕНа не меньше 80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт, в -35С в гости никто не ходит, в -20С куда нишло 240*(18-(-20)) = 3040. Ну и остановимся на 3кВт.
Фильтр. Даже не знаю. Достаточно ли будет EU3 - пыль 10 микрон до 90%, или почище EU5 - уже 1 микрон до 60%, или EU7 - 1 микрон до 90%. Чем выше класс фильтра тем больше сопротивление. Значит заложимся в EU7, а там видно будет как задышется.
Глушитель. Да побольше!
Диаметр воздуховодов. Для диапазона 80-360 кубов/час по 125 диаметру получаем скорость 1,8 - 8,1 м/с, по 160 - сответственно 1,1 - 5,0 м/с уже лучше, по 200 получаем 0,7 - 3,2 м/с тут наверное на минимуме маловато будет. Держим в уме 160 и 200.
А есть ли место где все это разместить? Лоджия! Вертикально невозможно так как нет закутков - оконный просвет во всю ширину лоджии. Под потолком на лоджии. Там доступная высота 37 см но еще утеплится надо и звукоизолироваться - убираем 10 см. Примерно 27см высота, Длина - 200см. Ширина - 50см.
Что можно засунуть в 27см, какой вентилятор? На 160 и 200, имеем диаметры 272мм (Osberg CK160B), 286мм (Systemair K160M), 245мм (Shuft CF160), а на 200 все больше 30см уже. Значит на 160-м диаметре!
Сопротивление во всей системе. Поворотов 5 и 1 тройник - вроде здесь читал по 2 или 4 Паскаля брать = 24Па. Фильтр Systemair FFR160, если EU7 для прокачки 360кубов = 210Па. Ого!!! А для EU3 = 75Па. Глушитель LDC160 - около 3 Па (такая таблица). Обогреватель - 5Па(? прибросим) . Диффузоры - 40 (Не знаю как посчитать если в один диффузор надо направить 240 в другой 120 - они же параллельные, взял по максимуму для 240 для Sinus B). Клапан - 5Па ИТОГО с EU7 24+210+3+5+40+5 = 287, с EU3 = 24+75+3+5+40+5=152
Итак при нагрузке в 152Па Osberg CK160B прокачивает 345 куба. А не больше 360 как хотелось бы! Просчитаем фильтр для 345 кубов, но EU5 = 70Па. Итого 147 - прокачка по графику 360. Круг замкнулся. Значит где-то 350 кубов/час. Ну еще погрешности туда сюда - заложимся 320 кубов - для этого винта это будет 168Па. Значит 168-70-40-3 = 55 на 5 поворотов, тройник, клапан. Не знаю правильно ли? И систему пришлось согнуть пополам потому как даже в сжатом виде она не входила в 206см в длинну в одну линию.
19.07.2009 в 14:58:39
Разобрался с распределением в нужных пропорциях подаваемого воздуха в комнаты. Будет два диаметра 160 в одну и 125 в другую. Проблема пока в том что не знаю есть ли такие воздуховоды круглые которые можно без ущерба превратить в овал или сразу делать прямоугольный воздуховод - тогда есть ли такие тройники с переходом на круг и квадорат. Еще не могу найти анмеостат или диффузов с подводкой с зади с креплением на стене но ПРАМОУГОЛЬНЫЙ - а то от цены этих Sinus-ов как-то не хорошо! Вот что--то подобное но дешевле в разы - опять ручная работа на заказ?
19.07.2009 в 15:45:38
Pluto написал : Еще не могу найти анмеостат или диффузов с подводкой с зади с креплением на стене но ПРАМОУГОЛЬНЫЙ
Посмотрите решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 и РВ-2 производства Лисант, написано, что могут комплектоваться регулятором расхода воздуха.
20.07.2009 в 07:11:07
Но как сделать переток от трубы к решетке? Кроме как диффузоров, решеток есть еще воздухораспределительные устройства.
20.07.2009 в 07:17:28
Pluto написал : Но как сделать переток от трубы к решетке?
Можно просто переходником с круглого на квадрат (прямоугольник), а можно с помощью расширительной камеры (ящик, с одной стороны решетка с другой труба) в принципе тот-же переход с с круглого на квадрат только размерами больше. Если вы поставите РВ-1 в стену, то наверное и в стене же можно сделать переход.
24.07.2009 в 17:37:40
Расширительная камера со стенками из штукатурки? Или из гибсокартона - каr вот на фотках у StanislavZ - тот ящик после глушителя - это оно и есть? А кстати зачем после глушителя еще один самодельный глушитель?
24.07.2009 в 18:00:09
Посмотрел по интернету - мало очень диффузоров промоугольных (штоб внешне было примерно похоже на переднюю панельку кондиционера) высота 200 и ширина 500. Все что удалось найти это Systemair Sinus B и их русская копия Арктос 1ВПТ. Цены не могу найти на 1ВПТ-С (с патрубком с зади). Еще понравился дизайн Halton TLB - размеры есть поэтому камеру можно из оцинковки сделать а к ней решетку простую присобачить.
А еще есть листовая сталь - 1000 р за 1м2 - но не знаю зачем ее предложили в одной конторе?
Фасонки типа уголок 90 /160 стоит от 250р тройники также почти. Просто читаю тут что всеже надо делать все из оцинковки - но этой оцинковки тоже навернjе всякой разной есть и даже без цинка :(
25.07.2009 в 07:15:18
2Pluto
Pluto написал : Обогрев. Температура зимой: - 35С, значит мощьность ТЕНа не меньше 80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт, в -35С в гости никто не ходит, в -20С куда нишло 240*(18-(-20)) = 3040. Ну и остановимся на 3кВт.
Вы не расскажите подробно про формулу выяснения требуемой мощности тэна.
80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт
80 - объем
18 - требуемая температура? почему 18? зимой не ниже 22-24 в помещении должно быть
-35 - уличная температура?
/3 - это что?
И как получается 1.5квата.. 80 * 17 (35-18) и делим на 3 = 1.5кват? :eek:
25.07.2009 в 07:29:13
Почему именно шумоглушитель Systemair LDC 160-600?
Вот его значения: LDC 160-900 4 10 28 42 43 20 15
А вот шумоглушитель лиссанта ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21
Вроде у лиссанта цифры глушения повыше будут...
Я не рекламирую здесь эту команию, но я наверно так же как и вы хочу купить "лучшее из лучших" из того что есть на рынке. Тем более, если цены от разных производителей все равно на одном уровне.
Вот я и хочу выбрать лучший шумоглушитель с большими цифрами глушения чем у других.. А не тупо купить то что продают возле дома.
25.07.2009 в 13:59:36
StanislavZ написал : Посмотрите решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 и РВ-2 производства Лисант, написано, что могут комплектоваться регулятором расхода воздуха.
лиссант это больше промышленная вентиляция, соответственно дизайн/удобство там на самом последнем месте.
Домой надо что-то красивое. Из того что продают в московских магазинах и по цене не высокое это вентс
25.07.2009 в 14:02:41
Pluto написал : Диффузоры - 40 (Не знаю как посчитать если в один диффузор надо направить 240 в другой 120 - они же параллельные, взял по максимуму для 240 для Sinus B).
что вы подразумеваете под диффузорами? тарельчатый клапан с регулировкой объема проходящего воздуха? это
зачем они вам нужны. не проще ли регулировать производительность путем уменьшения оборотов вентилятора приточки.
25.07.2009 в 18:10:31
Хорошая мысль посмотреть по характеристикам глушения - я думал они все одинаковы диаметром и длинной , да синтетикой набиты - что там шибко вибирать.
А вот характеристики падения давления в фильтрах одного и того же уровня но разных производителей сильно розняться - одни наверное приводят для пустых а другие для полных? Почему при 5м/с (360кубов) и EU7 у Systemair потери - 210Па, а у Арктос ФЛФ потери -110Па?
25.07.2009 в 18:19:57
Формула следующая: dT = 2.98 * P / L dT - разница температуры которую может нагреть обогреватель мощьность P для обьема проходящего воздуха L (в других источниках видел коэфф 3.6)
25.07.2009 в 18:33:40
Диффузоры, раздатчики, решетки и т.д. Для моего случая это все синонимы! Регулирование на концевиках не буду использовать так как меня устроит распределение кубов которое будет получаться сразу после тройника и сужения в одной стороне т.е из 160 в 160 и 125. Если была бы еще небольшая диспропорция - то добивался бы необходимого прикрытием одной из сторон. А так мне больше нужна красота. Выходы будут из стены - и круглые и квадратные диффузоры будут смотреться уродливо.
25.07.2009 в 19:02:24
Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41 НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат), так зачем платить больше? Если только для уверенности!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу