25.07.2009 в 19:02:54
Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц
25.07.2009 в 19:05:02
Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц
25.07.2009 в 19:11:02
А вот разница в падении давления в фильтрах при 360 кубах (в 160 диаметре это 5 м/с) и фильтре EU7: Systemair FFR160 - 210Па (по графику) Арктос ФЛФ160 - 110Па (по графику)
Небо и земля - кто-то врет!
25.07.2009 в 22:20:48
Pluto написал : Формула следующая: dT = 2.98 * P / L
спасибо, я нашел вот такую формулу (взято с
Расчет мощности канального нагревателя:
При выбранном воздушном потоке вентилятора в м3/час и нужном увеличении температуры воздуха в °С, расчет мощности канального нагревателя можно произвести по формуле: Р = Q х 0,36 х Т, где Р = мощность в Вт; Q = воздушный поток в м3/час; Т = увеличение температуры в °С.
Например, для Москвы зимняя температура принимается равной -26 °С. Необходимая температура в помещении +20 °С. Поэтому Т=26+20=46 °С. Выбранный воздушный поток равен 500 м3/час. P=500x0,36x46. P=8280 Вт.
25.07.2009 в 22:23:41
Pluto написал : НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат),
20дб. 30 это шумно. в больнице лежал слышал видел.
25.07.2009 в 22:25:41
Pluto написал : Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41 НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат), так зачем платить больше? Если только для уверенности!
ну так получаем лиссант лучший??? кстати, посмотрите на цифры глушителя 100 диаметр 900см длина. они будут значительно лучше чем у любого 160.
я вот думаю может глушитель из-за более лучших характеристик гашения и взять на 100, а потом сразу после него увеличить канал до прежних 160 в вашем случае.
26.07.2009 в 06:04:59
Ну и получите понижение шума в обмен на сопротивление. А чтоб сопротивление прокачать - нужно будет увеличить мощьность вентилятора следовательно и шум от него.
По расчетам все верно (да коэффициент 0,298 ... 0,36 что приблизительно равно 1/3 что и использую для простаты прикидывания, а мощности колориферов идут ступенчато и берешь всегда с небольшим запасом)
Еще увидел нитересную вещь - может тоже очепятка, - у обогревателя KORF минимальный обдув 1.2 м/с тогда как у других 1.5м/с.
29.07.2009 в 10:20:43
Pluto написал : Для диапазона 80-360 кубов/час по 125 диаметру получаем скорость 1,8 - 8,1 м/с, по 160 - сответственно 1,1 - 5,0 м/с уже лучше, по 200 получаем 0,7 - 3,2 м/с тут наверное на минимуме маловато будет.
Не подскажите формулу, как рассчитать зная скорость потока воздуха и диаметр канала объем проходящего воздуха через этот канал. :o
29.07.2009 в 10:51:30
Q=V*3600*S где V-m/s, S-метры квадратные, Q - метры кубические в час.
29.07.2009 в 10:52:30
* - здесь знак умножения
03.08.2009 в 06:10:25
Возникла проблема! Как в утепленной лоджии (где по технологии утепления пароизоляция до холодных участков должна быть абсолтюной) поставить фильтр который идет первым - соответственно промерзает до температуры уличного воздуха - причем к нему должен быть доступ. Не могу я его как и стены замотать окончательно пенофолом и т.п. - фильтры то менять надо будет!!! Что делать????
По забору воздуха пришла идея сделать над окном козырек замкнутой треугольной формы и этот козырек сразу и будет входом в фильтр но только прямоугльный например Арктос ФЛР 300x150x375 В козырке наделаю кучу решеток чтоб "дышалось" без сопротивления - длина то 2 метра. А фильтрам и так туго приходится. Вот только с пароизоляцией и доступом к фильтру большой трабл!
03.08.2009 в 15:14:38
Ящик с фильтром поставить на улице, как кондиционеры висят на домах, так и ящик такой поставить. Сомневаюсь, что если он будет окрашен в цвет фасада здания кто-нибудь будет обращать на него внимание. Кондиционеры же ставят. или теже ПВУ - эта бандура как два внешних блока кондиционера в длину и ничего, вроде из клиентов никто не жаловался, что им запретили вешать такой сундук на улице.
Либо ящик минеральной ватой оборачивать и после обить его чем-нибудь, чтобы получилась "коробка в коробке".
04.08.2009 в 07:32:04
Еще вопрос. Насколько близко к калориферу, точнее по фланцу от фильтра к его корпусу можно подойти с теплоизоляцией и скочем. Если близко то наверное все расплавиться - этот изолон с фольгой и скоч. Или попахивать будут. А далеко - опять же конденсат. Есть нормы какие-нибудь?
04.08.2009 в 08:06:13
Фильтры кто-нибудь менял карманные. Они также забиты как мешки в пылесосе к концу своей жизни. Сколько в них грязи по обьему когда наступает срок для замены - битком или так чуть цвет поменял?
04.08.2009 в 09:40:33
У меня карманный это G7, перед ним стоит V-образный G3 - вот G3 через месяц работы выглядит как фильтр от пылесоса. Карманный G7, изнутри покрывается мелкой пылью и становится темно-серый, его меняю когда на выходной решётке в комнате вижу налет пыли.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу