22.07.2009 в 16:05:13
#1289385
Только не надо отсылать к поиску и собщениям 2006-2007года когда они типа сыпались один за одним!
Вопрос к тем кто реально ставил на ХВС и ГВС коллектора Valtec (купленные у официальных поставщиков а не на рынке или в соседнем строительном лотке!!!
Интересует у кого сколько они уже простояли, были ли нарекания за время эксплуатации?
22.07.2009 в 16:24:38
#1289420
На холодной стоит 1,5 года,на горячей 0,5 года.Нареканий нет.Покупал в Максидоме.
22.07.2009 в 16:59:11
#1289482
siemenov С шаровыми кранами или регулировочными?
22.07.2009 в 17:10:17
#1289498
там интересный вариант...до начало серьезных работ с сантехникой,схема подводки была последовательной с кучей кранов на потребителей.причем краны не старые,тоже кстати валтек.ну так вот,купил коллектор без каких бы то ни было кранов и понаприкручивал к нему эти краники)))вариант еще понравился тем,что шаровики которые идут на коллекторе в базе не внушают доверия,а в регулировачных особой необходимости нет.да и экономия получилась хоть и маленькая,за то если с каким краном не дай бог проблема,снял и заменил...
22.07.2009 в 18:24:44
#1289601
sokos, а вот у меня за соседним столом коллега сидит... У которого ВАЛТЕК (купленный в Леруа Мерлен) лопнул, в результате чего он попал на 30 тыс.руб. Повезло - под ним всего один этаж, и пострадала всего одна квартира, в ней ЖЭКовские электрики размещаются. Если бы было этажей поболее, да с евроремонтами...:(:(6(
22.07.2009 в 20:16:58
#1289765
Новосёл написал : ВАЛТЕК (купленный в Леруа Мерлен) лопнул
А Валтек, в Леруа, попадает, как я понимаю, от "Весты", т.е. официальные поставки. Можно делать выводы...:)
22.07.2009 в 20:50:45
#1289830
Новосёл написал : sokos, а вот у меня за соседним столом коллега сидит... У которого ВАЛТЕК (купленный в Леруа Мерлен) лопнул, в результате чего он попал на 30 тыс.руб. Повезло - под ним всего один этаж, и пострадала всего одна квартира, в ней ЖЭКовские электрики размещаются. Если бы было этажей поболее, да с евроремонтами...6(
не верю
22.07.2009 в 22:12:05
#1289991
АЛЕКСЕЙ. Поищите поиском. Примерно год назад здесь один товарищ описал свою историю с отвалившимся отводом от такого коллектора. Были и фото и результаты экспертизы и судебные тяжбы.
23.07.2009 в 08:50:11
#1290474
АЛЕКСЕЙ., верить или нет - дело сугубо личное. Приезжайте, познакомлю с упомянутым бывшим пользователем ВАЛТЕКа. (иначе никак, раз уж Вы такой недоверчивый; даже если я Вам дам его электронный адрес, не поверите - скажете "да это тот же самый Новосёл с другого IP-шника работает:))
23.07.2009 в 11:20:07
#1290680
Тычоблин Да какой там год эта инфа еще с 2006-2007 года висит и все про один и тотже коллектор расказывают! Я бы понимаю если десять разных мастеров сказали что у них коллектор Valtec в руках развалился, а то про один и тотже случай расказывают десятки раз! Только панику наводят!!!
У кого еще стоят на ХВС и ГВС коллектора Valtec (купленные у официальных поставщиков а не на рынке или в соседнем строительном лорьке???
Как себя показали???
23.07.2009 в 11:32:51
#1290717
sokos Вы пытаетесь уговорить форумчан, чтобы они вам сказали "ставьте, ничего страшного не будет"? Ну так ставьте. :)
23.07.2009 в 12:15:41
#1290779
Я никого не пытаюсь уговорить!!! А хочу узнать о их реальных ТТХ!!! А то обо...али их на форуме вот я хочу узнать правда это или нет!!! А то что супер джеки мастера советуют всем " СТАВЬТЕ FAR" это по вашему не угоаривание!!! Хочется узнать действительно ли они так плохи или это параноя этих мастеров???
23.07.2009 в 15:14:54
#1291042
У меня стоят такие (
Есть еще один такой (
Думаю, в каждом конкретном случае нужно смотреть - что и как стояло, а то на некоторых фото такого понавешают :eek: (без креплений), что неудивительно, что все ломается.
P.S. Насколько я помню ту тему, так никто и не выложил заключение экспертизы о несоответствии сплава никаким стандартам. Или я невнимательно читал?
23.07.2009 в 15:24:43
#1291062
sokos написал : Я бы понимаю если десять разных мастеров сказали что у них коллектор Valtec в руках развалился, а то про один и тотже случай расказывают десятки раз! Только панику наводят!!!
Ставил такие. У одного кран (шаровой) не держал, у другого отвод вместе с краном отвалился (дефект литья - заменили без проблем). Покупались в Леруа.
sokos написал : А то что супер джеки мастера советуют всем " СТАВЬТЕ FAR" это по вашему не угоаривание!!!
Я тоже считаю, что коллекторы ФАР не стоят своих денег. Однако достойных альтернатив я им пока не вижу.
in my humble opinion
23.07.2009 в 16:00:30
#1291115
Kvost написал : Я тоже считаю, что коллекторы ФАР не стоят своих денег. Однако достойных альтернатив я им пока не вижу.
Giacomini очень неплохие. И по цене нормально.
23.07.2009 в 16:23:34
#1291160
Basil79 У нас они практически не встречаются в продаже. Только для систем отопления.
in my humble opinion
23.07.2009 в 20:47:21
#1291453
Kvost написал : Я тоже считаю, что коллекторы ФАР не стоят своих денег. Однако достойных альтернатив я им пока не вижу.
У меня стоят и FAR с вентилями, и TIEMME (не путать с китайским TM!!) с шаровыми краниками. Две пары стояков в квартире. Как ни странно, TIEMME нравятся больше.
23.07.2009 в 21:51:59
#1291543
Месяц назад ликвидировали последствия потопа. Причина- лопнувший валтековский кран. Причём в доме, такие краны установлены на каждую водорозетку. Трубопровод-полипропилен,система-последовательная. В проблемном месте водорозетка (на унитаз) находилась в глубине гипсокартонной перегородки и ребята нарастились оцинкованным сгоном. Вот в месте соединения сгона и крана образовалась, через 3 года эксплуатации, трещина. Межэтажное перекрытие серьёзно напиталось водой и кап-кап по нервам. "Бедные" хозяева месяц :a меняли тазики, ожидая когда к ним приедут устранять протечку (приезжали 2 раза,без результата).
В результате, оценив ситуацию : Система исполнена неплохо, лопнувшие в стяжке трубы отметаем.
Взявшись рукой за кран и потянув, ощутил предательскую податливость, кран в руке. В любой момент могло рвануть, а хозяева даже не знали где перекрывать. Не додумался сфотографировать излом.
В результате заменили краны во всём доме по просьбе хозяев. Доверие к Valtec исчезло.
23.07.2009 в 22:08:02
#1291577
тут буггати лопнул,значит буггати фтопку?
23.07.2009 в 22:09:59
#1291581
waw0375 написал : Доверие к Valtec исчезло
+1. У меня трескались Valtec вдоль, по резьбе, 1/2", на отоплении. 3 шт из 16. Хотя льна было очень не много. Правда, эконом-серия: там резьба чуть ли не на просвет видна: экономят китаёзы свой говеный металл. И тоже: НЕ сразу. 2-3мес. Странно это.
23.07.2009 в 22:31:15
#1291626
а,совсем забыл.у бати в квартире коллектор валтек с шаровиками стоит уже три года-полет нормальный.правда там пятиэтажка,давление небольшое,даже редуктора нет....
23.07.2009 в 22:44:23
#1291660
мне сегодня на фирме сказали что валтек итальянская фирма и товар надо брать у афмциальных диллеров
23.07.2009 в 23:32:46
#1291755
orinbasar А вы спросите у них, где находятся заводы. Фирму можно зарегистрировать где угодно, хоть на BVI.
23.07.2009 в 23:42:58
#1291782
orinbasar написал : мне сегодня на фирме сказали что валтек итальянская фирма и товар надо брать у афмциальных диллеров
Почитайте эту ветку, и гляньте поучительную фотку в Пост9 ;)
24.07.2009 в 01:15:25
#1292006
Prok12 написал : Две пары стояков в квартире.
Аналогично.
Prok12 написал : Как ни странно, TIEMME нравятся больше.
Чем? Какие? Регулируемые или запорные?
in my humble opinion
24.07.2009 в 09:02:25
#1292235
Kvost написал : Чем? Какие? Регулируемые или запорные?
Запорные. С шаровыми краниками. Мясистые (металла не жалели). Пропускная способность выше. У моих TIEMME ни один сосок даже не капал. У FAR: а) облой изнутри напильником счищал (хорошо хоть не из картриджей дорогих смесителей доставал :mad: ). б) с торцов была такая наружная резьба 3/4", что навернуть на неё фитинг Viega (под пайку меди) даже без льна не мог. Попробовал другой фитинг - Sanha: аналогичная ...опа. Возможно, какая-то конусная резьба на FAR? Хорошо хоть эти фитинги из красной бронзы: можно "натянуть", и всё равно не треснет. в) если посмотреть в каталогах графики падения напора на вентилях FAR-коллекторов, то эти потери вдвое больше, чем на шаровых краниках TIEMME. Скажем, при расходе 20л/мин потери 0.8атм. Это дофига!
24.07.2009 в 09:32:43
#1292268
Prok12 написал : +1. У меня трескались Valtec вдоль, по резьбе, 1/2", на отоплении. 3 шт из 16. Хотя льна было очень не много. Правда, эконом-серия: там резьба чуть ли не на просвет видна: экономят китаёзы свой говеный металл. И тоже: НЕ сразу. 2-3мес. Странно это.
Ну эконом серию да еще и на отопление это уже перебор!!!!
24.07.2009 в 09:34:55
#1292273
waw0375 написал : Месяц назад ликвидировали последствия потопа. Причина- лопнувший валтековский кран.
waw0375 написал : В проблемном месте водорозетка (на унитаз) находилась в глубине гипсокартонной перегородки и ребята нарастились оцинкованным сгоном. Вот в месте соединения сгона и крана образовалась, через 3 года эксплуатации, трещина.
Походу хорошо они затянули этот кран на оцинкованный сгон!!! (вроде как цинк с латунью не особо дружат!?)
24.07.2009 в 10:05:56
#1292319
sokos написал : (вроде как цинк с латунью не особо дружат!?)
почему? Латунь - это и есть сплав меди с цинком.
24.07.2009 в 10:05:59
#1292320
Prok12 написал : б) с торцов была такая наружная резьба 3/4", что навернуть на неё фитинг Viega (под пайку меди) даже без льна не мог. Попробовал другой фитинг - Sanha: аналогичная ...опа. Возможно, какая-то конусная резьба на FAR?
Ну не знаю... У меня запросто всё вкрутилось.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу