Serg21220 написал : вопрос о СУП: допустим, в кухне есть батарея
СУП организуется в помещениях с повышенной опасностью, к коим кухню отнести нельзя.
25.07.2009 в 15:41:59
Serg21220 написал : вопрос о СУП: допустим, в кухне есть батарея
СУП организуется в помещениях с повышенной опасностью, к коим кухню отнести нельзя.
25.07.2009 в 16:16:23
avmal написал : СУП организуется в помещениях с повышенной опасностью, к коим кухню отнести нельзя.
ок. спасибо.
25.09.2009 в 11:26:36
А шланг точно металлический? Или он просто в оплётке? В металлической конечно. Если это так, то запрещено подключать газовые приборы с электропотреблением такими шлангами. Я работаю в Аварийной службе и пожары из-за таких подключений не редкость. Приборы с электропотреблением подключаются только резиновыми шлангами или через изолирующие соединения. Этого может быть не найти в СНИП-ах, но есть рапоряжение организации ООО "ПетербургГаз", причём давнее.
MefodyНа выходе из земли, обязательно ставится изолирующее соединение! Неважно, пластик там или нет. Это точно есть СНИП-ах.
ЗЗЫЖ Врать не буду, но возможно рапоряжение исходит свыше, а именно ГазпромРегионГаз. А насколько я понимаю, этой организации подчиняются все ГорГазы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу