SDMVL написал :
Клеммы с сертификатом взрывобезопасности по APEX - да, есть, но клеммы с IP65-68...?????? Герметичная клемма? Скорей, это уже не совсем клемма...
Подскажите, хотя бы, какой производитель таких монстров делает...
гкн2005 написал :
У вас есть протоколы подобных испытаний?
У меня (как и у всех потребителей) есть такая реальная задача.
Многолетняя работа при постоянном номинале тока меня не интересует нисколько - абсолютно небытовая задачка.
Много лет назад работал дежурным электриком на пром. предприятии.Помимо всякого другого оборудования приходилось эксплуатировать( в смысле ремонтировать)потолочное освешение из 500 штук ламп ДРЛ-1000. Потредляемый ток 5 А,розетки стояли промышленные 10А(названия не помню).Так вот по статистике в течении года 5-10 % розеток выгорало,хотя нагрузка была всего 50% номинала.Лишь когда по молчаливому согласию начальства стали ставить розетки с вилкой на 30А выгорание прекратилось.Так вот это к разговору о надежности пружинного соединения-оно хорошо выдерживает кратковременные нагрузки,и очень плохо длительные циклические нагрузки на токах ,близкие к номиналу.Например я свой сварочный аппарат уже много лет подключаю к обычной "макел" розетке,евро вилкой,и пока все работает,правда варю редко,ток до 25 ампер.А вот бабушка по соседству достала своей электроплиткой-розетки на пол года не хватало(вилки я тоже менял одновременно),пока не стащил на заводе ту самую розетку на 30 А.Наверное до сих пор работает.
BV написал :2sniffer
Какую перегрузочную способность имеют клеммы:
по мгновенным токам КЗ автомат отключает 3...5 In - что клеммы...?
по теплу автомат имеет право не сработать при 1,5 In примерно в течении 8минут (и это при 30градС, при -5 время или ток увеличивается) - рассчитаны-ли на это клеммы?
Давайте я к концу недели выложу на сайте. Надо найти протоколы и перевести.
ВТБ! написал :
Многолетняя работа при постоянном номинале тока меня не интересует нисколько - абсолютно небытовая задачка.
Согласен,но уж если цифры заявлены-они должны быть подтверждены!
Ведь нигде не указывается что данные справедливы при П.В. 5%.
Кстати не такая уж небытовая: если у клиента будет на всю ночь и каждую ночь прожектор включаться ?Или что еще более реально на всю зиму включит калорифер на пару квт(ну родился ребенок у человека,а комнате холодно) что тогда?
Трехконтактные-два контакта фаза-ноль,плюс один длиннее для земли.Розетки были весьма распостранены,плоские контакты на вилке,на конце контактов просверлены дырочки 3мм примерно.
ВТБ! написал :
Из какого материала были пружины в упомянутых розетках 10А? Какое контактное давление?
Я этого не знаю.Да и зачем МНЕ это знать?Розетки разрабатывал НИИ,может даже ни один,они прошли кучу гос.испытаний,сертификаций,соответствовали какому то ГОСТу.Напомню,зто было более 20 лет назад.