Gleden написал :
2avmal Повторюсь:
Необвареная "русская скрутка" - пример того, как делать нельзя, тем более при соединении большого количества жил.
Показаный на снимке оранжевый колпачок позволяет приемлемо соединить две - три жилы сечением 1,5 мм2, но не более. Существуют колпачки бОльших размеров, но соединять им более 4х жил 2,5
мм2, ИМХО, рисковано - нельзя гарантировать, что хоть одна жила не выскочит, а ты этого не заметишь.
WAGO 773-306, -308 (и безродный клеммник на пять мест, показан на фото слева) имеет как собственное гнездо для каждой жилы, так и значительные габариты.
Не хватает места - применяй коробки большего размера и/или думай, прежде чем ложить проводку.
Показанный на снимке оранжевый колпачок хорошую скрутку, изображенную на снимке, не закроет - длина не позволит. Делать скрутку короче не разумно.
Я к чему, собственно, весь этот диспут устроил - если взять две стандартные коробки 60х40 и ввести со всех четырех сторон, к примеру, по кабелю 3х2,5, то после соединения всех жил поименно скруткой очень мало шансов, что они уместятся в коробке. При соединении WAGO все проводочки прекрасно выкладываются и еще место останется. Можете сами попробовать и будете приятно удивлены. Сами понимаете, что четыре кабеля 3х2,5 - это пример для сравнения. Возможны варианты.