123456
123456
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

27.07.2009 в 20:28:00

качество жуткое (((

слева направо:

  • левый нижний
  • левый верхний
  • правый верхний
  • правый нижний
  • общий вид
0
Вложение
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.07.2009 в 23:10:51

123456 написал : sensitive current 30mA

Мне попадались на 15 мА, но по любому хорошо что 2-х уровневая дифзащита и токовая защита.

123456 написал : холодный - из метапола +-2 этажа

В каком-то госте читал что металопластик нужно подключать к СУП и где-то читал технологию, точно не помню но был хомут и свинцовая полоса.

123456 написал : стиралка в мет.корпусе стоит в сухой кладовке вместе с дифом

Это хорошо. Дифавтомат в начале кабеля надеюсь?

123456 написал : водогрей в пластиковом корпусе

Тоже хорошо. Подключен через диэлектрические вставки?

123456 написал :

  • желто-зеленую жилу медного провода 3х2,5 мм2 из описанной выше группы электрик кидает на шину в щитке, где занулены плиты

В разных щитах бывает по разному. Нужно желто-зеленый защитный проводник подключать к той части к которой непосредственно подключен PEN, а не к любой части, как говорят неопытные люди, в том числе и некоторые электрики. Чтоб не было промежуточных соединений крашенных частей через болты. В некоторых щитах бывает самим производителем не правильно сделаны места зануления электроплит, которые с PEN соединяются через несколько окрашенных мест контакта болтовыми соединениями.

123456 написал : это чугунная ванна и 2 смесителя, в туалете - это металлические стояки (горячий и полотенцесушильный, который декоративной своей частью находится в ванной)

Да. И больше ни куда не подключать!

123456 написал : Это определяется самостоятельно визуально или задаванием соответствующего вопроса электрику?

Если щит подключен по 3-х фазной схеме то все 4 проводника стояка должны быть подключены к щиту! Лучше у электрика спросить и

Kamikaze написал : Как говорится, фото щита в студию!

123456 написал :

  • левый нижний

К металическим шинкам подключены нейтрали квартир и защитные проводники электроплит. Это тот тип щита в котором не правильно сделано место подключения PEN, пластина на которой расположены шинки с частю щита к которой непосредственно подключен PEN соединена через 2 транзитных соединения, места контактов которых могут быть окрашены. Не видно, но может есть дублирующая перемычка.

123456 написал :

  • правый нижний

Сильно пугает скрутка толстого проводника стояка, это или монтаж с грубыми нарушениями или последствия отгорания, по фотографиям пока не могу сказать чего.

123456 написал :

  • общий вид

Интерисует нижняя, правая от счетчиков часть щита где подключены к щиту толстые проводники. Только осторожно! Узнайте какой это толстый провод скручен? PEN от ВРУ должен быть цельный и надежно подключен к этажному щите!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

123456
123456
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

27.07.2009 в 23:29:13

Посититель написал : Это хорошо. Дифавтомат в начале кабеля надеюсь?

да

Посититель написал : Подключен через диэлектрические вставки?

что это? :( подключен все тем же метаполом

Посититель написал : Не видно, но может есть...

я поражаюсь, как Вы там вообще что то разглядели. завтра привезу фотик и дам ноорм. фото. электрик вызван на завтрашний же вечер ))

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.07.2009 в 23:36:29

123456 написал : что это? подключен все тем же метаполом

У водогрея могут быть штатные диэлектрические (пластмасовые) выводы для подключения воды, могли идти в комплекте, мастер поставил, а Вы просто не обратили внимания. Посмотрите внимательно если нет купите и пусть мастер поставит, это нужно как для Вашей безопасности так и общей.

123456 написал : как Вы там вообще что то разглядели

Знакомые лица. :)

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

123456
123456
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

27.07.2009 в 23:39:42

Посититель написал : У водогрея могут быть штатные диэлектрические (пластмасовые) выводы для подключения воды, могли идти в комплекте, мастер поставил, а Вы просто не обратили внимания. Посмотрите внимательно если нет купите и пусть мастер поставит, это нужно как для Вашей безопасности так и общей.

наружные штуцера водогрея металлические. на них металлические фитинги под МП. собирал все сам ((

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.07.2009 в 23:52:55

123456 написал : собирал все сам ((

Ну тогда остается только купить и поставить.

Диэлектрическая вставка черная. Бывают разных цветов.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
123456
123456
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

28.07.2009 в 00:27:32

Посититель написал : Диэлектрическая вставка

Не ругайте громко, но не пойму: у МП труб внутри и снаружи пластик, а вода все равно остается проводником. Какой тогда толк от этих вставок?

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

28.07.2009 в 01:03:51

123456 написал : Не ругайте громко, но не пойму:

Водопроводная вода проводник, но плохой при 2 метрах полипропиленового квартирного водопровода почти не опасна, зависит от хим состава и чувствительности человека.

При пробое с диэлектрическими вставками напряжение будет только на корпусе водонагревателя, а без вставок распространится по трубам, благо что СУП исправна и выбет автомат. Но на СУП надеятся сегодня нельзя в любом месте в любой момент может быть врезан пластик, что при пробое без вставок подвергнет опасности много людей.

Так же при утечке до предела уставки УЗО без вставки будет идти электролиз, особенно бака водогрея. Если УЗО нет, то можно и соседей затопить.

123456 написал : у МП труб внутри и снаружи пластик

А внутри алльюминий и практически ни какие электрические соединения. Может быть что в месте соединения металопластика к стальному стояку не будет контакта и без вставки фаза будет только на трубах Вашей квартиры, верней на вентилях, смесителях.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.07.2009 в 02:40:21

123456 написал : а вода все равно остается проводником. Какой тогда толк от этих вставок?

Kamikaze написал : пластиковая подводка к водогрею исключает возможность протекания опасного тока от водогрея к человеку, т.к. сопротивление воды довольно велико (результаты экспериментального определения величины утечки через воду несложно найти через "Путеводитель по разделу "Электрика""), и максимум, что будет при длине пластиковых вставок св. 1 метра - пощипывание от крана или струи.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

123456
123456
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

29.07.2009 в 19:46:41

123456 написал : Уточнил: щиток в доме с эл.плитами -> автомат 25А -> провод NYM 3х2,5 -> диф 16А 30мА -> распред.коробка -> 1) розетка для стиралки, установленной в кладовке, 2) розетка для водогрея 2кВт в пластиковом корпусе, установленного в туалете (на проводе водогрея встроенное УЗО: тип LBY-16, АС 230V 10A, sensitive current 30mA, tripping time below 0.1sec)

Приходил электрик. Подключил автомат 25А в щиток. Подключил желто-зеленую жилу к зануляющей шине. С удивлением посмотрел на диф - посмеялся, что УЗО мне не нужно, и что это только в современных домах ставят. На вопрос про соединение ванны со стояками сказал "нет смысла", т.к. стояки могут быть "разорваны" метаполом и прочим. Ну да и фиг с ним и его словами.

После его ухода протестировал (кнопкой) УЗО на водогрее - сработало. Протестировал диф.автомат - жесть: звук похожий на треск-зуммер в течение 5 сек (я уж начал было думать, что это оповещение такое), потом этот звук сменился на тихое затухающее потрескивание. Потом тишина. В щитке автомат не сработал. После повторного включения дифа ток он пропускает, но вот кнопка "тест" мертвая. Следов обугливания не видно. Горелых запахов вроде тоже не слышно. Вобщем - на помойку ))) Что и следовало доказать за 360 руб то ) Марка "ЭКФ Ад-32".

Теперь имея пробел в цепочке:

123456 написал : щиток в доме с эл.плитами -> автомат 25А -> провод NYM 3х2,5 -> ********* -> распред.коробка -> 1) розетка для стиралки, установленной в кладовке, 2) розетка для водогрея 2кВт в пластиковом корпусе, установленного в туалете (на проводе водогрея встроенное УЗО: тип LBY-16, АС 230V 10A, sensitive current 30mA, tripping time below 0.1sec)

что мне правильней туда поставить? 1) нормальный диф.автомат (правильный ли был выбор 25А 30мА?) 2) УЗО + автомат (в какой последовательности от щита?) 3) только УЗО (какое оно должно быть после щитового автомата 25А?)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2009 в 20:26:16

123456 написал : С удивлением посмотрел на диф - посмеялся, что УЗО мне не нужно, и что это только в современных домах ставят.

Вы объяснили ему, надеюсь, что в "старых" домах УЗО является единственным средством защиты?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу