dinamit007 написал :
Поправочка - 2,5 квадрата с механической защитой, 4 квадрата - без механической защиты.
А что изоляция по Вашему не является механической защитой? И в изоляции более 2,5 мм2 и без изоляции более 4 мм2, судудя по Вашей поправке что нельзя? В ПУЭ сказано не менее! Не уместное уточнение!
123456 написал :
один остался - горячий. холод поменяли на метапол на +-2 этажа
Ну тогда к стояку горячей воды, так же к нему стоит подключить трубу полотенце сушителя и другие сторонние токопроводящие части находящиеся в ванной комнате.
Так как в Вашем доме повреждена СУП рекомендуйте всем соседям после вводного автомата ставить УЗО 30 мА 63А этим совместно повысится общая безопасность.
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной
123456 написал :
на водогрее есть родное УЗО 10А
Вы наверно имели в виду 10 мА?
123456 написал :
делее стоит диф 16-30
16А 30 мА? Скорей всего так, тогда у вас двух уровневая дифзащита водогрея. :) Не критично, лучше вместо дифавтомата ставить автомат, а за ним УЗО. Какая мощность водогрея?
123456 написал :
на этой линии также висит стиралка.
После диф 16-30 или после автомата 25А?
123456 написал :
провод 3-жильный. желто-зеленый в розетках сидит на месте. надо переделывать?
Если в доме двух проводка, дом старый, с газом, в этажных щитах пыль прощлого века, сечение проводника PEN стояка менее 16 мм2 то лучше в розетках отсоединить, особенно если были обрывы PEN и сгорало кучу электроприборов.
123456 написал :
цтой та?
???