08.03.2014 в 23:30:29
koris написал : на стыке стяжка-трап не протекает?
зависит как сделано, если метальная декоративная решетка, то затирка, если пластик, то лучше герметик.
Ну, кину фотки -
Расимович написал : Вы сильно рискуете.
Нет ;) Это не прямой пол, там да ....
Расимович написал : И трубопроводы должны быть открытыми...
А у нас нет.
Баш майсторът
08.03.2014 в 23:44:01
jekasus, Простите не понял .На фото так называемый сухой трап. Т.е. наличие воды на полу возможно только в аварийных случаях. А это как в притче : через двадцать лет либо ишак либо падишах.
08.03.2014 в 23:51:35
koris написал : на клею?
На клей-герметик ставил борта, потом приклеил на него же пропитанную гидрой ленту, соединив ее с гидрой пола поддона. Вот видео как раз этой части работы:
08.03.2014 в 23:52:56
Расимович написал : На фото так называемый сухой трап.
Это "мокрый",часто изпользуется у нас. А через двацать лет новая ванная, менталитет другой, зассраную 20-30 летнию плитку терпеть не можем, а и цена работы даже дешевле провинций России.
Баш майсторът
08.03.2014 в 23:58:17
jekasus написал : Это "мокрый",часто изпользуется у нас.
Здаюсь !" Есть многое на свете друг Гораций что и не снилось нашим мудрецам."
09.03.2014 в 00:19:10
Расимович написал : Здаюсь !
Нет, учись чужому опыту ;)
Расимович написал : " Есть многое на свете друг Гораций что и не снилось нашим мудрецам."
Интернет нас поменил на радость закам, да и в нашу пользу. Тупо вгонять то, что делали 20 лет назад уже не позволяет, что есть хорошо. По поводу гидры - будет через несколько лет обязательной, благо рекламам производителей и мы от этого не обеднеем ;)
Баш майсторът
09.03.2014 в 00:40:22
jekasus написал : Нет, учись чужому опыту
Со всем уважением ,но это не мой путь. 1985 г стройбат. Очередной "дембельский аккорд". Казарма ,проект 4 этажа ,кто служил в курсе. Делаем гидроизоляцию толчка на 20 зрительных мест. Материалы тех времен. Площадь по памяти кв 200-300 .Прораб, целый майор, решил сделать гидроиспытания. Пригнал водовозку 4 куба. Два дня ждал внизу-сухо. "А теперь вычерпывайте..." Послал ,поэтому дембельнулся в июне.
09.03.2014 в 00:55:45
Расимович написал : Пригнал водовозку 4 куба.
Я проиграю, хлынет через дверь ванной вода ;)
Расимович написал : Площадь по памяти кв 200-300
А по спору с технадзором при подобных условиях и при моих условиях по гидре - подобная открытая терасса, 72 часа под 10 см водой, трапы закрыты. Вообщем купил 10-летнию тачку от спора ;), но общественное с с бытовым смешивать не надо.
Баш майсторът
09.03.2014 в 10:59:32
Бонис написал : Спасибо. Иногда. Технология этого поддона (борта без заливки, только плитка, гидра, лента, герметик и клей) была для меня нова, сам придумал и поделился с общественностью. Когда дело касается заусовок всяких и чего придумать для себя нового - это интересно, хотя очень пыльно. Качество обычной плитки не думаю, что у меня выходит какое-то особенное. Есть предел, когда качество плитки ограничивает общее качество. На Ютубе пацаны показывают, как делают свои работы - тоже есть примеры классных работ
Полностью согласен с тобой про "качество плитки ограничивает общее качество".Когда размеры и геометрия плитки очень хорошие,то работа очень хорошая.
10.03.2014 в 23:58:16
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста последовательность ремонта в ванной. Например пол, установка ванной, затем плитка или сначала вся плитка, а потом ванна? И обязательно ли укладывать плитку за ванной? Вернее как лучше?Ванна стальная.Ремонт необходимо делать в проживаемой квартире. И еще какой лучше плиточный клей использовать для плитки 24,5×50. Подойдет ли для такой крупной Старатели стандарт?
11.03.2014 в 00:36:19
Прошу совета сегодня начали резать плитку и сразу вопрос: почему при резке напольной плитки ручным плиткорезом откалывается эмаль? Причем ни 1 реза без скола не получается сделать? Колесико менял. Плитка польская Opoczno Fiji. Производителем заявлен класс устойчивости напольной плитки к абразивному износу PEI 3, что соответствует напольным покрытиям, по которым ходят в обычной обуви при средней интенсивности хождения и абразивным загрязнением. Такая плитка может использоваться во всех помещениях индивидуального жилья, ванных комнатах гостиниц.
11.03.2014 в 00:45:32
Miracle написал : Причем ни 1 реза без скола не получается сделать?
На ручку плиткореза сильно нажимали? Попробуйте без нажима.
Баш майсторът
11.03.2014 в 00:48:13
Да в том-то и дело.. что с нажимом, что вообще, можно сказать, легким касанием, а все одно. Прям беда. Теперь думаю что делаю не так? На стену резал плитку тож польскую, но др коллекции - 0 проблем(
11.03.2014 в 00:50:10
Плитка- мать ее........
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.