Аватар пользователя
Расимович

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

24.08.2016 в 23:37:50

koris написал: Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

Нет . У Вас другое. Очень напоминает зимнее пучение наружного бетончика или штукатурки. В начале лета столкнулся с таким отскоком. Там не клинкер. Не суть. После вскрытия: Чаша уличного натяжного баса залита монолитом . Затем приспичило расширить парапет. Подлили бетон ,но уже "самделишный".Тк натяжной никто не позаботился о ГИ снаружи ,от грунтов не старого не " подливки". По периметру снаружи везде отскок. Внутренняя часть в порядке. У Вас похоже та же ситуация . Капиллярный подсос и морозы .Наружный бетон местами в труху ну и облицовка пошла. Внутренняя часть в порядке ?

0
Аватар пользователя
Бонис

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

25.08.2016 в 08:23:50

Если штукатурка отваливалась - может это продолжение отпадения штукатурки

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.08.2016 в 09:47:23

Расимович написал:

koris написал: Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

Нет . У Вас другое. Очень напоминает зимнее пучение наружного бетончика или штукатурки. В начале лета столкнулся с таким отскоком. Там не клинкер. Не суть. После вскрытия: Чаша уличного натяжного баса залита монолитом . Затем приспичило расширить парапет. Подлили бетон ,но уже "самделишный".Тк натяжной никто не позаботился о ГИ снаружи ,от грунтов не старого не " подливки". По периметру снаружи везде отскок. Внутренняя часть в порядке. У Вас похоже та же ситуация . Капиллярный подсос и морозы .Наружный бетон местами в труху ну и облицовка пошла. Внутренняя часть в порядке ?

Расимович, когда облицовывал, под резиной были уже какие-то проблемы... сейчас не помню уже, какие конкретно

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

25.08.2016 в 18:02:25

koris написал: блин, никак с телефона не могу на форум скинуть фотки, на смарте всё перекрывает предложение отключить АдБлок, а я даже и не знаю, где это, раньше там хоть кнопка была... так что - не обессудьте, ссылки будут на ВК https://vk.com/photo347166790_429734374 https://vk.com/photo347166790_429734049 https://vk.com/photo347166790_429734048 https://vk.com/photo347166790_429734047 https://vk.com/photo347166790_429733671 https://vk.com/photo347166790_429733670 https://vk.com/photo347166790_429733669 https://vk.com/photo347166790_429734375 Фото пандуса (или как там правильно) бассейна. Облицован в 2013 году клинкерной плиткой, на клей СМ16. Сначала клеилась плитка с капиносами, капиносы тоже приклеивались. Потом к ним встык через некоторое время приклеивалась вертикальная плитка. Основа в некоторых местах была хреноватая, местами штукатурка отвалилась. Я подштукатуривал там клеем. Подштукатуривал там, где полукруглый борт.
Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

koris, Сергей характер трещин что давление идёт снизу на плитку торцевую ,по 3 фото видно две термодоски выгнуло клином . Плитка стоит на доске без зазоров ? Борта до плитки были в трещинах ? Несколько лет назад тоже облицовывал такой плиткой но не бассейн а ступени входа в дом . Хозяин говорил нам надо только плиткой облицевать уже залитые крыльцо и бетонные ступени с(дозалитые к основному фундаменту дома ), при их осмотре бетон оказался рыхлым и осыпающимся на глубину 5-10 см . В итоге всё это безобразие демонтировали ,связали новый усиляющий армокаркас и залили новым бетоном .Через неделю сделали цементую ги и облицевали плиткой ,капиносы в стык с вертикальной , на крыльце плитку уложили краями к холодному шву и затёрли силиконоволй затиркой . Вот уже сколько стоит , знакомого спрашивал он с сыном заказщика общается говорит всё отлично ,хотя из за не правильно сделаной ливнёвки и козырька их постоянно заливает и наносит снега .

0
Аватар пользователя
i_me_mine7

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 29

25.08.2016 в 18:21:19

Подскажите, а если слой плиточного клея будет толще заявленного производителем, то что будет? И, может, перед укладкой плитки прогрунтоваться?

0
Аватар пользователя
Расимович

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

25.08.2016 в 18:59:07

i_me_mine7, Вы для Себя любимого ? Тогда ОЧЕНЬ поможет-помыться и помолиться ...Извините . Поподробнее пожалуйста ,чего Вы там пытаетесь наваять? Из того чего у Вас завалялось.

0
Аватар пользователя
Расимович

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

25.08.2016 в 19:08:49

koris написал: когда облицовывал, под резиной были уже какие-то проблемы... сейчас не помню уже, какие конкретно

Очень похоже ,что и бетон чаши "самделишный".Два сапога -валенок. Отсутствие наружной ГИ сработало Как катализатор. Хотели подешевле -получили как должно. Вердикт - только вскрывать. Ваш силикон по швам ,как мёртвому припарка. До весны спите спокойно .А затем.. "Беги Форест -беги " Очень денежное решение проблемы.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.08.2016 в 19:51:56

GKL написал: по 3 фото видно две термодоски выгнуло клином

да, а я сразу и не заметил, всё внимание было на плитку

GKL написал: Плитка стоит на доске без зазоров ?

доску делали после меня, но, вроде, должны быть небольшие зазорчики

GKL написал: Борта до плитки были в трещинах ?

нет, не было

GKL написал: Несколько лет назад тоже облицовывал такой плиткой .... ступени входа в дом .

вот в сентябре предстоит такая же работа... что-то как-то... начинаю бояться...

GKL написал: .Через неделю сделали цементую ги

не хотят люди её делать, не надо, говорят...

Расимович написал: Отсутствие наружной ГИ сработало

если пучинило - то здесь, по-моему, ГИ бы не помогло... или я ошибаюсь? ведь косяк выплыл по линии бетон-штукатурка, а не по линии штукатурка-плитка... А, ещё забыл написать: при простукивании плитки она бунит, но "сидит" крепко...

Расимович написал: Вердикт - только вскрывать.

короче, всё на букву "х", только не "хорошо"... :(

Расимович написал: Очень денежное решение проблемы.

получается, там проще ВЕСЬ бассейн переделать...

Расимович написал: Ваш силикон по швам ,как мёртвому припарка. До весны спите спокойно

:(

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

25.08.2016 в 20:24:59

Расимович написал:

koris написал: когда облицовывал, под резиной были уже какие-то проблемы... сейчас не помню уже, какие конкретно

Очень похоже ,что и бетон чаши "самделишный".Два сапога -валенок. Отсутствие наружной ГИ сработало Как катализатор. Хотели подешевле -получили как должно. Вердикт - только вскрывать. Ваш силикон по швам ,как мёртвому припарка. До весны спите спокойно .А затем.. "Беги Форест -беги " Очень денежное решение проблемы.

Кхе-кхе, завтра бетон на крыльце заливать... впоследствии клинкером облицовывать (через год-два)... чета совсем меня запугали. Как потом защитится надежно? Бетон с РБУ М350 П-3 . Опалубка готова, арматура связана...Доставка в 6-00, бригада на низком старте... как и миксер... т.е. изменения вносить не вариант, как быть впоследствии?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
i_me_mine7

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 29

25.08.2016 в 20:59:12

Расимович написал: i_me_mine7, Вы для Себя любимого ? Тогда ОЧЕНЬ поможет-помыться и помолиться ...Извините . Поподробнее пожалуйста ,чего Вы там пытаетесь наваять? Из того чего у Вас завалялось.

Расимович, Спасибо за отклик. Ваяю - неровности стен (бетон) 8-15 мм, штукатурю слоями плиточным клеем, клей Плитонит В. А у него оказывается максимальный слой 10 мм. Вот и возник вопрос. Что посоветуете, знатоки?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

25.08.2016 в 21:18:12

bc---- написал: Камрады, нужен совет. Первый раз связался с эпоксидной затиркой litokol starlike, и сразу наступил на странные грабли. Цвет затирки категорически не соответствует тому образцу, который показывал продавец. Я даже нанес немного замешанной затирки на плитку и вернулся в магазин, сравнил цвет с образцом - нет, я не дурак, расхождение реально очень сильное, на образце затирка белая с легким бежевым оттенком, а у меня получается снежно-белая, аж с голубоватым отливом. Продавец ничего внятного сказать не может, предлагает подождать, уверяя, что оно должно потемнеть само. Код цвета перепроверен 10 раз, ошибки нет. По этому поводу есть 2 вопроса.

  1. Реально ли она должна изменить цвет через пару-тройку дней, или продаван мне вешает лапшу на уши?
  2. Пустился в эксперименты, выяснил, что при подмешивании к белой затирки 1/5 части бежевой (разумеется, тоже litokol starlike) цвет получается тот, что надо. Но нигде не могу найти информацию, допустимо ли смешивать разные цвета, нормально ли это все потом застынет, и не будет ли каких побочных эффектов? Ради эксперимента нанес немного, внешне выглядит нормально, но хрен знает, что с ней будет через год, например.

Вот пример. Снизу то, что получается из банки, сверху смесь. Причем, цвет верхнего фрагмента очень похож на тот образец, который лежит в магазине, сами можете видеть разницу.

bc----, Отчитываюсь о результатах. Идея смешать разные цвета оказалась хреновой - минус полторы банки затирки и хер знает сколько еще геморроя впереди. Она в смешанном виде тупо не застывает как следует. Смесь остается слегка мягкой и легко режется ножом. А самое главное, бросил кусок "засохшей" затирки в воду - уже через пару часов она размякла и легко крошится пальцами. Теперь смотрю на половину уже затертой ванной комнаты и печально размышляю, сколько мне ее выковыривать из швов... Не знаю, относится ли это ко всем цветам, или конкретно два цвета, которые я смешал, так невзлюбили друг друга. У меня был белый цвет С470 и бежевый С250.

0
Аватар пользователя
Бонис

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

25.08.2016 в 21:40:54

bc---- написал: Идея смешать разные цвета оказалась хреновой

bc----, Опишите подробно, как и сколько смешивали , сколько времени прошло Не Вы мне в Ютуб писали, что затирка как-то не так схватывается? У меня даже многолетний Старлайк нормально схватывался. Отвердитель (это уже другой случай) даже становился как засахарившийся мед, но его нагрел в теплой воде - и опять прозрачный, какой и был.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

25.08.2016 в 23:03:55

Нет, писал не я. Что тут описывать... 1/5 часть бежевой затирки С250 и 4/5 белой С470. Вместо снежно-белого получился "теплый белый", как раз то, что надо. Размешивал насадкой-миксером на шуруповерт (т.к. перфоратор грязный, с него мог бы налететь мусор). Дальше как обычно на 100г основного компонента 8г отвердителя. Итог: с полученной смесью аццки тяжело работать. Она по тактильным ощущениям совершенно не похожа на затирку нормального цвета. Очень липкая, очень плохо отмывается. После затирки крайне проблематично глянцуется пальцем, все норовит скататься в комочки вместо формирования гладкой поверхности. Ну в целом кое-как поборол и приспособился, даже сделал нормальную поверхность. Потом обратил внимание, что застывшая смесь из двух затирок легко режется ножом, хотя индивидуальный цвет ножом с трудом можно поцарапать, он как камень застывает (у меня из остатков индивидуальных цветов и сделанной смеси были сформированы несколько кусочков, лежащих на бумажке). Хорошо, умные люди посоветовали кусок застывшей затирки кинуть в воду и посмотреть, что будет. Закинул, посмотрел, она в воде размокает и крошится, т.е. для использования не подходит ну вообще никак. Там же в воде лежал кусочек затирки, сделанной из белого цвета без добавки бежевого, с ним вообще ничего не произошло, как был камнем, так и остался. С момента смешивания и нанесения прошло примерно 2 суток, за это время остальные затирки превратились в камень, так что на кривые руки не свалить (на санузел идет 3 цвета затирки, с 2 цветами проблем никаких не возникло).

PS Источник проблемы с цветами нашелся - у продавца в демонстрационных образцах были перепутаны белая (С270) и абсолютно белая (С470) затирки. Т.е. на белой стоял код С470 и наоборот.

0
Аватар пользователя
Дмитрий79

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

25.08.2016 в 23:17:55

FARAON7575 написал: за ротбанд не скажу,не удается со временем отследить,

У меня был ротбанд в ванной 12 лет, плитки не было все это время, только прогрунтован. В труху превратился только около труб ( горячей воды ) ,трубы были без теплоизоляции и около раковины ( рядом со смесителем ) в высоту сантиментов 5 ,в остальных местах проблем не было,хоть там и парилку иногда устраивали.

0
Аватар пользователя
Расимович

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

25.08.2016 в 23:20:14

i_me_mine7, 10 мм -гарантированное заводом . Те обычно с большим запасом. В реальности проблем не должно быть Водой не увлекайтесь. Перепады в 8-15 мм можно сразу клеем выводить. Но раз опыта маловато,а времени и усердия много . Грунтовать межслойно нет необходимости. Удачи в начинаниях.

0