28.07.2009 в 20:58:33
Очередная тмутаракань :-) и обратно проблема:cool: ...Заказчик просит врезать в центральную канализационную чугунину (близкую диаметром к 110) отвод для пластика 50...Вроде и человек хороший, но и опыта подобной работы нет...Есть ли стандартные решения подобной задачи без "колхоза" самоделок? (работать придется в 3 метровом колодце обычным ручным электроинструментом)...ежели будут фото подобного, буду очень обязан. Спасибо.
28.07.2009 в 22:29:10
Основная проблема в том, что 3-х метровый колодец, а значит проверьте на загазованность обязательно. В общую трубу врезаться всегда малоприятно из-за дерьма, которое постоянно течет. А в остальном никакой проблемы не вижу. Режете трубу, вырезаете кусок чугуниныи на его место ставите стандартный тройник с переходниками чугун-пластик. Операция вполне стандартная, но грязная и вонючая. Имеете полное право повысить тариф.
28.07.2009 в 23:58:46
Можно такую штуку поставить. Предназначена для водопровода, для канализации тоже можно.
29.07.2009 в 17:57:55
2VASILEV Сколько стоит такая штука? Как крыло от самолёта? :)
29.07.2009 в 21:28:30
Прошу прощения за долгое реагирование - связь как обычно - мерзкая:) , по ссылке
29.07.2009 в 21:37:37
obed12-13 написал : нашел седелко с уплотнителем
то что надо !!!
Viva la KUBAN!!!!!
29.07.2009 в 22:00:25
гораздо сложнее нормально просверлить чугун чтоб не треснул...
29.07.2009 в 22:18:47
pacik написал : гораздо сложнее нормально просверлить чугун чтоб не треснул...
Не есть факт!!! Сверлиться нормально
Viva la KUBAN!!!!!
30.07.2009 в 20:49:13
Со сверлением на первых порах возникли проблемы - но нашлось центровочное сверло, и всё наладилось. У седёлки резиновое уплотнение - к чугунине подошло не очень, натолкать силикона? И ещё, в ближайшей округе не нашлось нержавеющих хомутов - что если стянуть полиэтилновыми стяжками для кабелей? в складских запасах так же нашлась тонкая проволока из нержи (фильтры скважин - первый грубый слой - плотная намотка) - не лучше?
30.07.2009 в 22:24:36
obed12-13 написал : к чугунине подошло не очень, натолкать силикона?
Лучше потолще резину... типа микропоры. Стяжки не есть гуд. Возмите проволоку 8 обогните по трубе и нарежте резьбу на концах. Или вообще не парьтесь купите метр шпильки и ее обогните по трубе, проверенно работает на врезках под давлением.
30.07.2009 в 22:29:02
пардус написал : Не есть факт!!! Сверлиться нормально
мб. у меня не получилось. хотел сделать ревизию на чугуняке, для тросса. просверлил сночало 8 мм, потом начал 18 мм отверстие и потом спокойно перекрыл всем воду и неспеша пошел за пластиковой ревизией, переходниками и муфтами ...
31.07.2009 в 21:03:55
Спасибо всем за помощь, всё получилось - проверили водяным столбом в 6 метров - не течёт:swoon
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу