Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

30.07.2009 в 02:50:16

Возникла необходимость в модернизации водопровода. Сельский дом. Вода подается от водонопорной башни. В колодец входит труба из ПНД с внешним диаметром 40 и внутренним 34 мм. Сейчас переход на сталь в виде подпревшего штуцера, вогнаного с нагревом в нее.

Поэтому возникла дилемма - сделать так, как было - купить/заказать такие же штуцера.

Или же использовать такое чудо:

Первый вариант

  • Возможно надежнее
  • Придется поискать а то и заказывать.
  • Нужна горелка для нагрева
  • Нужна сухая труба при монтаже.

Второй вариант

  • Доступен весь ассортимент
  • Не нужен нагрев
  • Можно поставить и при остаточном давлении (Водопроводу много лет и перекрыть полностью не получится)
  • Компрессионый фитинг - надежность?

Кто такими фитингами работал? Как оно по надежности. Давление небольшое - сельская водонапорная башня.

0
Аватар пользователя
Сам-Бы!

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Одесса

Сообщений: 116

30.07.2009 в 03:18:07

Вам нужен концевик 40х1"1\4 Н или В или на нажный вам диаметр ,возьмите фитинг фирмы UNIDELTA зажмите от руки и забудьте ,достаточно надежно ,до 10 атмостфер .

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

30.07.2009 в 07:21:40

или муфта с термосварным уже заложенным элементом. в пластик север- мы такое покупали. аппараты в аренду можно там же взять.

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

30.07.2009 в 14:28:50

2BoaSoft У меня на даче водопровод на таких собран, некоторые зарыты в земле. 5 лет - без проблем.

0
Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

30.07.2009 в 15:25:42

Сам-Бы! написал : Вам нужен концевик 40х1"1\4 Н или В или на нажный вам диаметр ,возьмите фитинг фирмы UNIDELTA зажмите от руки и забудьте ,достаточно надежно ,до 10 атмостфер .

sansan21 написал : 2BoaSoft У меня на даче водопровод на таких собран, некоторые зарыты в земле. 5 лет - без проблем.

Значит на этом и сделаю. Тем более, все доступно будет - 2 перехода в колодце и 1 в доме в подполе.

C2h5-OH написал : или муфта с термосварным уже заложенным элементом. в пластик север- мы такое покупали. аппараты в аренду можно там же взять.

Про это знаю, но делать надо в почти 150 км от города, где живу и брать аппарат в аренду дороговато.

PS Вопрос закрыт.

0
Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

26.08.2009 в 23:38:17

Все нормально получилось. Вот, собственно, отчет о проделанном.

Опасение по муфтам не оправдалось - даже от руки разрезное кольцо с зубьями врезается в трубу и держит мертво.

При бетонировании пола муфта на вводе осталась доступной - вокруг нее сделана небольшая шахта.

Не совсем красивая конфигурация канализации - уже после монтажа по просьбе хозяина сделал отвод под стиралку. Из того, что было.

И отвод под кран стиралки тоже ставился пожже, что поторебывало изготовление обвода.

Труба - 25 - протая, 20 - армированная стекловолокном. Все резьбы запакованы на лен с унипаком.

Так, как разводка бюджетная и бойлер используется постоянно, то решили не усложнять и не ставить тройник и кран для слива.

0
Вложение
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.11.2009 в 00:27:30

2BoaSoft Под бойлером не мешает два краника для слива врезать.

0
Вложение
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.11.2009 в 07:01:14

BoaSoft написал : Так, как разводка бюджетная и бойлер используется постоянно, то решили не усложнять и не ставить тройник и кран для слива.

Дядя Сёма° написал : 2BoaSoft Под бойлером не мешает два краника для слива врезать.

????

0

Сантехнические работы Москва и область

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу