При включении стиральной срабатывает УЗО. Причем, может сработать сразу при выборе программы на стиральной машине, может при запуске стирки, а может спустя 3-5 минут после начала работы.

В чем может быть причина срабатывания УЗО? Проблемы в стиральной машине, проводке/розетке (находится в ванной комнате), напряжении в электросети, что-то еще?

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.08.2009 в 19:37:25

возможно где то в цепи плохой контакт. такое бывает.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

02.08.2009 в 19:44:48

на стиралку УЗО класса А требуется,если у вас другое то причина может быть и этом.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.08.2009 в 20:30:17

24Серый как эти два факта связаны?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

02.08.2009 в 20:33:47

greg111 написал : как эти два факта связаны?

не совсем вас понял,но причина может быть и в самом УЗО.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.08.2009 в 20:53:18

4Серый написал : может быть и в самом УЗО.

может. но как связано то что должно стоять тип А и что УЗО отключается? ну стояло бы там УЗО типа А -тоже бы отключалось.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.08.2009 в 20:56:02

ИМХО смотрите ТЭН.

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

02.08.2009 в 22:36:04

dinamit007 написал : ИМХО смотрите ТЭН.

Присоеденяюсь..

Antony написал : проводке/розетке

Попробуйте Вилку в розетке Перевернуть. Может и поможет. Разок у товарища было такое Вырубание УЗО несанкционираванное, Лечили переворачиванием вилки. С чем связанно осталось Загадкой.... :)

0
Аватар пользователя
Maxim_Al

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

03.08.2009 в 02:00:13

Похоже нужна замена нагревательного элемента. На мой взгляд картина такая... Включаете, машинка сначала заполняется водой, а вот когда начинает её греть (подается электричество на нагревательный элемент) то он так как пробит и дает утечку что вырубает УЗО.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

03.08.2009 в 11:27:02

Maxim_Al написал : Похоже нужна замена нагревательного элемента.

или какого либо другого элемента с поврежденной изоляцией, начиная от вилки

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.08.2009 в 14:00:46

dinamit007 написал : смотрите ТЭН.

Antony написал : может сработать сразу при выборе программы на стиральной машине

не думаю, что в момент выбора программы задействован ТЭН. Наиболее вероятно - УЗО. (кстати, оно отдельно на стиралку?)

0
Аватар пользователя
Antony

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 5

03.08.2009 в 23:34:56

УЗО стоить на насколько кухонных розеток + розетака в ванной комнате. Срабатывает только при включении стиральной машины. От этой же розетки может работать фен, электробритва и т.п.

Сегодня пробовали стирать на минимальной температуре. Срабатываний УЗО не было... В общем, надо будет вызывать мастера для стиралки, пусть проверяет нагреватели.

Всем большое спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

04.08.2009 в 00:13:25

elcin написал : Лечили переворачиванием вилки. С чем связанно осталось Загадкой..

возможно, место утечки подальше от фазного провода сдвинули таким образом.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.08.2009 в 07:54:30

Yurydan написал : возможно, место утечки подальше от фазного провода сдвинули таким образом.

И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 08:48:41

Alex_Penza написал : И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?

Величина тока утечки упадёт и может быть недостаточной дляя сработки УЗО.

0