03.08.2009 в 14:02:59
Добрый день! Месяц назад были заменены стояки ХВ и ГВ на ПП. Огрызки стальных труб остались у меня в квартире. Ночью местная котельная имеет традицию сбрасывать на ГВС постепенно температуру на 3-4 часа. Стали подтекать при понижении температуры разъемные муфты (1 1/4), верхняя вроде бы сразу подкапывала незначительно, а вот нижняя последние дни очень хорошие лужи дает. Подтягивание муфты решит вопрос или через некоторое время опять ловить лужи придется? :(
03.08.2009 в 15:10:42
Изложите подробнее ,какая муфта ,сделайте по возможности фото или в нете найдите такую муфту и ссфлку на нее оставте тут ,если сразу подтекала то дело дрянь , либо вообще не обжата ,т.к теч она в принципе не должа в любом виде,лобо стык пайки подтекает на самой муфте ,вариантов несколько ...
03.08.2009 в 15:32:41
муфта вот такая...
нижняя сразу не текла... начинают подтекать при понижении температуры воды в стояке либо со стороны пластикового уступа, либо со стороны разъема... пайка нигде не течет...
03.08.2009 в 18:32:46
У вас два варианта. Либо американка недотянута и дотянув её вы решите проблему. Либо она перетянута и дотянув её вы получите постоянную течь в 3-5 литров/минуту. Желательно хорошее фото вашей "муфты".
03.08.2009 в 18:39:05
Приходил сантехник. Дотянул. Ждем ночи :) Фото смогу выложить только к концу недели, если еще актуальна проблема будет... хотя уж лучше чтоб неактуально, как то неприятно с утреца кунаться в воду...
03.08.2009 в 18:46:40
Раз дотянулась, то(если конечно не двумя третьими номерами)все нормально будет. :)
03.08.2009 в 18:52:24
(если конечно не двумя третьими номерами)
это как? без меня было дело... жена говорит одним ключом каким то тянул...
05.08.2009 в 11:39:40
ну что две ночи как все нормально :) и все таки остается вопрос: со временем это может повториться? чтот зашивать в короба теперь все это стремно...
05.08.2009 в 18:25:39
Jack_Rubin написал :
Подобную вещь я как-то давно устранил нанесением несмываемой смазки на места разъема...пока все стоит..смазку применял Хаскей
05.08.2009 в 20:17:47
Jack_Rubin написал : чтот зашивать в короба теперь все это стремно...
а вы не зашивайте а сделайте так, чтобы был нормальный доступ к стояку. из-за таких вот зашивальщиков, если что случится с трубами в их квартире, весь стояк сидит сутками без воды, потому что "у нас дорогая плитка, не дадим ее ломать, это наша собственность, делайте все через этот лючок".
05.08.2009 в 21:06:40
Для разьемных муфт ПП желательно менять резиновое кольцо, если оно плоское на новое.Т.к. резина ,из которого оно изготовлено, часто дает такие фокусы.Плюс - часто имеет слишком малый диаметр по внешней окружности изначально и если еще учесть поведение втулки из ПП при изменении температуры.При замене на кольцо, плотно входящее в накидную гайку, проблема исчезает.В противном случае затяжка время от времени не всегда спасает.При падении температуры воды в трубах, история повторяется.Как правило,затянутое соединение зимой,откручивается от руки и очень легко по весне ,после отключения отопления или ГВС.Если стоит кольцо круглого сечения,то просто добавляю еще одно плоское из тонкой резины.Более лучший вариант - замена на американку.
05.08.2009 в 21:39:07
Если я не ошибаюсь, это американка под пакйку от экопласт (ну очень похожа). В ней стоит плоская резиновая прокладка на 3\4 или 1 дюйм. После замены на паранит все вопросы снимаются.
05.08.2009 в 21:49:34
проблема течи из американки это резиновая прокладка имеет своиство расширятся от темпиратуры и содиться при остывании немного притянуть американку и течь должна прекратиться ,в месте соединения пп с металом надо предусмотреть возможныи доступ ,жалко конешно что в плите перекрытии остались старые трубы на мои взгляд при замене стояков это саыи уязвимыи и приоритетныи участок ,так как больше подвергаются изнашиванию и один не мало важныи плюс замены стояков с перекрытием то что дальнеишая замена труб у соседеи будет произходить без вашего участия
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу