06.08.2009 в 17:16:08
Собственно меняем отопление у отца в доме. Установили угольно электический котел 20кВТ. Решили делать систему отопления закрытого типа с циркуляционным насосом и расширительным баком мембранного типа. Но так как опыта нет возникают некоторые сомнения.
07.08.2009 в 00:09:36
*SIBIRYAK* написал : Как контролируется наличие воды в системе?
..по манометру. Должно быть в пределах 1-2 Бар
*SIBIRYAK* написал : Возможно ли выкипание или испарение воды из системы?
Если система абсолютно герметична, то давление в ней не изменится в течении года. От закипания систему убережет автоматика котла, а от разрушения предохранит группа безопасности
*SIBIRYAK* написал : Имеет ли значение место расположения циркуляционного насоса?
В Вашей ситуации без разницы ..хоть на подачу, хоть на обратку
*SIBIRYAK* написал :
- Обязательно ли наличие предохранительного клапана?
..разумеется
*SIBIRYAK* написал :
- Как происходит заполнение системы отопления водой?
В обатку вваривается подающая труба ХВ с вентилем. В самой верхней точке системы устанавливается автоматический воздухоотводчик ...благодаря ему , осуществляется наполнение и сброс воды
*SIBIRYAK* написал : схема прилагается, если там что то не так
Расширительный бак мембранного типа устанавливается внизу у пола и вваривается в обратку. По диаметрам труб все нормально
07.08.2009 в 09:39:23
Котел простейший без автоматики.. развечто электротен с регулировкой и управлением... А твердотопливная часть оснащена только термометром. Я считал что мембранный бак заменяет предохранительный клапан?! Ну да ладно схемку я переделал в соответствии с вашими замечаниями..Если все верно то в ближайшие дни займемся монтажем системы... Спасибо!
07.08.2009 в 13:24:48
Аварийный клапан...дополняеи расширительный бак).....так как при горении твердого топлива...вы не сможите в автоматическом режиме контролировать процесс закипания теплоносителя...( а это не исключается)...то аварийный клапан нужен....
07.08.2009 в 15:17:11
Подскажите как вычислить необходимый обьем расширительного бака, производительность и тип насоса?
07.08.2009 в 22:40:50
*SIBIRYAK* написал : как вычислить необходимый обьем расширительного бака
Как правило, обьём бака должен быть не меньше 10% обьема всего теплоносителя в системе
*SIBIRYAK* написал : производительность и тип насоса?
Вам подойдет самый слабый насос с диаметром подключки 25 мм ... Вот этот очень хорош по критерию цена-качество
07.08.2009 в 22:45:24
2*SIBIRYAK* ..в догонку. На чертеже отстутствует отвод с вентилем для сброса воды ...устанавливается в самой нижней точке и очень удобно будет, если завести сброс в канализацию
09.08.2009 в 08:57:32
Точно! Во блин про сброс забыл совсем... Спасиб! Одна голова хорошо а две лучше:)