Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 15:54:28

haramamburu написал : r - радиус d - диаметр (толщина)

займешься электрикой до кучи еще и арифметику вспомнишь:)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2011 в 15:57:22

chio написал : у меня круглая жила

Т.е. алюминиевая моножила?

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 16:09:30

avmal написал : Т.е. алюминиевая моножила?

нет, жилы одинарные алюминевые, наверно ввел в заблуждение... идут 3 жилы на отдельные шины в щитке на вид 5-6 мм толщины, шина не соединена с корпусом щитка ,но в общей мягкой трубке которая крошится, я так понял это типа гофры, в квартире такие же идут по полу(соседская разводка) но там уже 2х1.5 алюминь или 2х2.5

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2011 в 16:39:20

chio написал : нет, жилы одинарные алюминевые

Значит моножила. А это не более 16 квадратов, т.е. диаметр 4,5мм. Начиная с 25 квадратов жила АПВ состоит из семи проволок.

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 16:44:44

avmal написал : Значит моножила. А это не более 16 квадратов, т.е. диаметр 4,5мм

4.5 точно есть, значит предварительно ноль в нормальном состоянии? есть реальный шанс сделать нормальное заземления

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2011 в 16:54:13

chio написал : значит предварительно ноль в нормальном состоянии?

Откуда мы об этом знаем?

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 16:59:18

и если нулевой провод идет не разрывной по всем этажам(на первом этаже и в подвале не знаю, закрыто) то возможно система заземления TN-S? могут при реконструкции затянуть алюминевую жилу?

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 17:01:29

avmal написал : Откуда мы об этом знаем?

я вас уверяю что это все еще будет проверяться.. пока предварительно.. вроде жила подходит под 16 квадратов, нулевая жила не обывается на этажах, все это говорит что ноль в нормальном состоянии, где еще посмотреть? хорошо бы на ВРУ глянуть конечно.. где PEN разделяется

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 17:04:01

достал я вас уже, извините что так настойчив

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

30.03.2011 в 17:10:30

chio написал : хорошо бы на ВРУ глянуть конечно..

Именно, не мешает узнать про СУП и повторное заземление

chio написал : где PEN разделяется

Да ничего там у вас не разделяется - TN-C у вас (4 провода в стояке)

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

30.03.2011 в 17:23:28

haramamburu написал : СУП и повторное заземление

а вот с этим не знаком, спасибо за подсказку, почитаю на форуме

haramamburu написал : Да ничего там у вас не разделяется - TN-C у вас (4 провода в стояке)

а то что 3 нулевые жилы идут на 3шины на каждом этаже, которые не касаются корпуса щитка еще не о чем не говорит? слабоват я в теории, думал что система TN-C это когда PEN делится непосредственно в щитке

0