08.08.2009 в 10:48:35
Доброго денёчка ! Есть вопрос, строители сделали подводку на батарею отопления сварным ПП. Насколько сие хорошо ? Они говорят что вся разводка воды по дому (стояки водоснабжения, отопление металл) сделана сварным ПП, и опасаться не стоит ... Каково будет мнение специалистов. ;)
08.08.2009 в 11:01:53
ПП пойдёт в индивидуальном отоплении, а в городской сети... Если у вас ИТП, то терпимо, если просто элеваторный узел - плохо, надо делать сталью.
08.08.2009 в 12:29:16
2MehMeg Подводка ПП в данном случае недопустима.Судя по фото,перед отсекающими кранами-сталь,таким же материалом,сталью,следует делать и подводку к радиатору. УФ-излучение и высокая температура теплоносителя на централизованном отоплении резко сократят срок службы подводки из ПП
08.08.2009 в 13:08:26
Судя по всему, удалили конвекторный радиатор, не сделав байпасс. ПП использовали неармированный. Налицо халтура.
08.08.2009 в 13:22:15
Стояк двухтрубный и байпаса не было в самом начале. Дом 18-ти этажный, бойлерная отдельная на три одинаковых дома. Не очень понял про УФ, ведь батарея не на солнце стоит. И про температуру носителя, неужели здесь выше чем в водоснабжении ? А на металопласт можно будет заменить или однозначно сталь ? Сорри за делетанские вопросы ...
08.08.2009 в 13:27:40
MehMeg написал : Стояк двухтрубный и байпаса не было в самом начале.
это потому, что проэктная мощность старого конветора не предусматривала регулировку температуры :) Сейчас же радиатор у Вас намного мощнее. Станет жарко, начнете кранами поджимать и заглушите весь стояк. К ПП у меня предвзятое отношение. ну не нравиться он мне, что-то внутри противиться. Характеристики хиловаты у него. пардон, если двухтрубный, то не так страшно.
08.08.2009 в 13:46:56
MehMeg написал : Не очень понял про УФ, ведь батарея не на солнце стоит.
Речь о ПП трубе и воздействии на неё УФ-лучей,от этого материал ПП становиться хрупким и впоследствии растрескивается при длительном их воздействии.Температура на гор.водоснабжении и на отоплении различны.В первом случае не выше 70гр,во втором-не выше 95
08.08.2009 в 13:49:30
Basil79 написал : это потому, что проэктная мощность старого конветора не предусматривала регулировку температуры Сейчас же радиатор у Вас намного мощнее. Станет жарко, начнете кранами поджимать и заглушите весь стояк. К ПП у меня предвзятое отношение. ну не нравиться он мне, что-то внутри противиться. Характеристики хиловаты у него. пардон, если двухтрубный, то не так страшно.
А что не так страшно при двухтрубном стояке? А по части шитый или нет ПП то монтажники говорили что шитый ... Маркировка на одной VESBO PP-R 80 SDR 6/S2.5 PN 20 HOT&COLD WATER PIPE 20X3.4-A дальше стёрто ... на другой VIR PP-R D20/4M
поискал по интернету, вроде позволяет. Мне один мастер сказал что при условии 18-ти этажности дома, на втором этаже давление не такое высокое. Так ли это ?
10.08.2009 в 00:04:59
Ещё вопрос - для подмосковья по чём встанет поменять сие творение на "чёрную" трубу ?
10.08.2009 в 09:28:07
А как это они сделали ? Это же обычный PPR уголок ?????
10.08.2009 в 09:41:00
vitvik написал :
Обычный ? А что в данную подводку требуются специальные ?
10.08.2009 в 10:03:47
2vitvik Наверное не обычный...
10.08.2009 в 10:05:12
2MehMeg Нужна муфта 1/2" с наружной резьбой.
10.08.2009 в 10:07:40
z645 написал : Наверное не обычный...
Да вроде бы самый обычный, под сварку с двух сторон
z645 написал : Нужна муфта 1/2" с наружной резьбой.
Так и я про то же...
2MehMeg: можно выложить фото вот-того кусочка, которое я выделил (максимально чёткое)
10.08.2009 в 10:20:24
2MehMeg
vitvik написал : можно выложить фото вот-того кусочка
Добавлю: Нужно узнать есть ли метал под белой обмоткой.