Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

13.08.2009 в 23:53:58

cimon написал : При применении насоса способного создавать давление 0,5-1атм

Объясните зачем нужно такое давление в циркуляционном насосе? Там же нет 300 метровой трассы из стальной трубы!

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

13.08.2009 в 23:56:14

cimon написал : Вам нужно либо опустить котел ниже уровня батарей 1 этажа,

При наличии циркуляционного насоса местоположение котла выше или ниже роли не играет.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

14.08.2009 в 00:16:11

Gera2006 написал : Объясните зачем нужно такое давление в циркуляционном насосе? Там же нет 300 метровой трассы из стальной трубы!

Нам не известно, ни диаметра труб, ни протяженности трассы, поэтому сложно сказать. Что бы поднять воду на 2 этаж, предположим 4м, необходимо давление минимум 0,4атм.+ потери в длине линии.

Gera2006 написал : При наличии циркуляционного насоса местоположение котла выше или ниже роли не играет.

Позвольте не согласиться. Если котел расположен выше радиаторов 1 этажа, то насос должен создавать определенное давление, для принудительного проталкивания воды, в систему 1 этажа, а это как минимум 0,3-0,5атм. (сюда входит разница перепадов давления, между этажами + сопротивление магистрали), горячая вода сама в низ не пойдет, но все это конечно приблизительно, т.к. не известны точные параметры системы.

0
JRico
JRico
Новичок

Регистрация: 24.04.2009

Белгород

Сообщений: 5

14.08.2009 в 15:38:50

котел расположен выше уровня батарей 1 этажа

Котел напольный, радиаторы примерно 20см от пола планирую. Как это считается котел выше или не выше уровня батарей?:confused:

Нам не известно, ни диаметра труб, ни протяженности трассы, поэтому сложно сказать

Труба 32-я (к радиаторам 20-я). Размер 10м*10м.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.08.2009 в 17:25:14

cimon написал : Что бы поднять воду на 2 этаж, предположим 4м, необходимо давление минимум 0,4атм.+ потери в длине линии.

Для водопровода согласен. Для отопления только преодоление гидравлического сопротивления трассы с радиаторами.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.08.2009 в 17:29:37

cimon написал : горячая вода сама в низ не пойдет

Конечно для этого и ставиться циркуляционный насос, а не напорный как вы предлагаете. В настеннах котлах перепад давления между подачей и обраткой насоса 0,2 атм, тем не менее прекрасно работает при любом расположении котла. А для того чтобы циркуляция была и на 3 этаже(10м) необходимо статическое давление в системе отопления 1,5 атм. А не напор после циркуляционного насоса 1,5

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2010 в 17:45:14

Палецкий написал : ...общепринято балансировать по обратке, а регулировать по подаче

Растолкуйте пожалуйста в чём разница между балансировать и регулировать?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.02.2010 в 20:18:23

dedmorozzzz написал : в чём разница между балансировать и регулировать?

Балансируют систему отопления при пуске. Это делают для того, что бы добиться одинакового полного прогрева всех, особенно самых дальних, радиаторов. При балансировке регулирующие краны должны быть полностью открыты. После того, как система сбалансирована, регулирующим краном устанавливают более комфортную температуру отдельно взятого радиатора , более низкую температуру, чем на других радиаторах

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу