smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

11.08.2009 в 23:49:20

avmal написал : Очень умная мысль - осталось только ее развить ...

Развиваю... Сделал домашнее задание :) Входной автомат 3-х полюсной на 20А. Фазы L1, L2, L3. Снимаем L1 и заводим на двух-полюсное УЗО I=25A. Аналогично с L2 и L3. Ставим 4-ое УЗО 4-х полюсное на 25A. Дальше распределяем нагрузку. Освещение идет без УЗО, сразу на автоматы - 3 комнаты - 3 автомата по 10А, снимаем с L1, L2, L3 соответственно. Распределяем нагрузку после 3-х двухполюсных УЗО, равномерно по потребителям. с 4-го четырехполюсного УЗО, через автомат трехполюсной с током 20А делаем вывод на варочную панель. Как теперь? Думаю потом придется менять входной автомат на более мощный, поэтому УЗО на 25А... Так же, поскольку есть розетки в ванной комнате, есть водогрей, гидронасос - думаю сделать для них отдельное узо на 16А и ток утечки 10мА.

0
Вложение
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

12.08.2009 в 13:19:52

Что-то никто не критикует... Либо совсем все неправильно, либо все хорошо, одно из двух тут :) Может схему перерисовать - плохо видно? Специалисты и гуру электрики, мне важно ваше мнение, все ли нормально в новой версии проекта? Укажите на неверные места, на ошибки...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2009 в 13:45:15

smax99 написал : Что-то никто не критикует...

Автомат Н1 20А

avmal написал : надо менять на рубильник 4Р 32А

Номиналы УЗО F1-F3 надо вернуть на место - 40А 30мА. Фазы предпочтительно распределить по помещениям, чтобы вероятность словить 380В была минимальной.

0
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

12.08.2009 в 14:00:07

avmal написал : Автомат Н1 20А

Надо менять на более мощный? В щитке общем УЗО сейчас на 25А, а до него автомат, впринципе потом без проблем это УЗО меняю на более мощное и тогда у себя ставлю входной автомат чуть ниже номиналом, чем новое УЗО. Если H1 будет равен 25А нормально будет?

avmal написал : Номиналы УЗО F1-F3 надо вернуть на место - 40А 30мА.

Хорошо. А что с F4, который на варочную только. Оставить 25А ?

avmal написал : Фазы предпочтительно распределить по помещениям, чтобы вероятность словить 380В была минимальной.

Спасибо! Действительно, ведь между фазами 380... Т.е. например в 1-ой комнате фаза L1, на свет, на розетки на отдельные приборы все надо тащить с этой фазы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2009 в 14:30:45

avmal написал : Автомат Н1 20А

Цитата: Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А

smax99 написал : Цитата: Сообщение от avmal Автомат Н1 20А

Надо менять на более мощный?

Как-то мы на разных языках говорим ... :confused:

smax99 написал : В щитке общем УЗО сейчас на 25А

Диффавтомат у вас стоит, а не УЗО ... :eek:

0
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

12.08.2009 в 14:44:24

avmal написал : надо менять на рубильник 4Р 32А

avmal написал : Как-то мы на разных языках говорим ...

Все, понял по току. Но почему 4-х полюсной автомат? Или в данном случае диф. автомат?

avmal написал : Диффавтомат у вас стоит, а не УЗО ...

Точно... Я про него...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2009 в 15:05:01

smax99 написал : Цитата: Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А

smax99 написал : Или в данном случае диф. автомат?

:eek: :confused: :(

0
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

12.08.2009 в 15:08:36

Рубильник - автомат. Почему 4-х фазный? Мы говорим про H1 - вводной автомат...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

12.08.2009 в 15:12:56

smax99

"Рубильником" часто неправильно обзывают неавтоматический выключатель. "Автоматом" - автоматический выключатель.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2009 в 15:54:13

ВТБ! написал : "Рубильником" часто неправильно обзывают неавтоматический выключатель.

Спасибо! Только производитель их чаще называет выключатель-разъединитель или выключатель нагрузки.

smax99 написал : Мы говорим про H1 - вводной автомат...

Это вы почему-то говорите про автомат ...:confused:

avmal написал : надо менять на рубильник 4Р 32А

0
smax99
smax99
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

12.08.2009 в 16:03:48

avmal написал : Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А

что надо менять на рубильник?

0